Oct 12, 2023 | 00:53 |
|
שלום,
יש לי לוח חשמל משני.
החיבור אליו הוא דרך מא"ז בלוח הראשי.
בלוח המשני יש כמה מא"זים. כל אחד לצרכן נפרד. למשל, מזגן, רכב חשמלי, וכיריים.
השאלה שלי, האם זה בסדר לחבר צרכן נוסף ללוח המשני, שיתחבר ישירות לכניסה שלו. כלומר ללא מא"ז יעודי.
בצורה כזאץ הוא יהיה מחובר ישירות למא"ז בלוח הראשי. אותו מא"ז שהלוח המשני ניזון ממנו.
האם זה תקני?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2023 | 08:26 |
|
עקרונית אין בעיה כל עוד הכבל מתאים לעמוד בעומס של הראשי. למשל אם המא"ז הראשי 3×40 תצטרך כבל מינימום 6 ממ"ר (תלוי בשיטת התקנה) או יותר. הרעיון שהכבל חייב להיות מוגן בפני זרם יתר וזרם קצר. בנוסף אם מדובר במתקן דירתי חובה שההזנה תעשה דרך פחת! עבור עמדת טעינה למשל שאין בה התקן פחת מובנה תצטרך פחת B. כך אן כך אין להזין צרכן במתקן דירתי ללא פחת למעט מתקן לדיאליזה ביתית (לא עלינו). בעיה נוספת היא סלקטיביות (אמנם לא חובה סמתקן דירתי) אך בכל פעם שצרכן המדובר יקצר או יצרוך זרם יתר הראשי יושמט וכל הבית יהיה ללא חשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 13, 2023 | 01:01 |
|
תודה על התשובה!
טיפה הבהרבה ברשותך:
בלוח הראשי, כבר יש לי פחת. אתה אומר שאני צריך גם פחת בלוח המשני?
ידוע לי שעמדת הטעינה צריכה פחת יעודי.
החשמל שלי בדירה יהיה 63A, ויהיה מא"ז של 50A שילך לכוון הלוח המשני.
הכבל בין הראשי למשני יהיה 5x16mm.
מהמשני יהיה מא"ז של 32A ופחת לכוון עמדת הטעינה, מא"ז של 16A לכיריים ומא"ז 25A למזגן.
וחשבתי על אופציה עתידית לחבר עוד מחמם מיים שצורך בסביבות 40A, ולחבר אותו ישירות למא"ז של ה-50A.
נראה לך פתרון סביר?
ד"א אני מבין שיש טיפה בעיה עם הפחת של הטעינה. הוא יהיה מחובר בטור לפחת הדירתי. אז אם תהיה בעיה, גם הפחת של הבית עלול לקפוץ. אז במובן מסויים הפחת הזה הוא מיותר. למרות שאני מבין שכן חובה לשים אותו לפי החוק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 13, 2023 | 10:12 |
|
אני עונה בהתאם למה שאתה כותב. רשמת יציאה מראשי ללא הזכרת פחת לכן רשמתי שהכול חייב להיות מוגן פחת (אני לא אוהב להניח הנחות) בתשןבה השנייה אתה מפרט. אם אתה יוצא אחרי הפחת ומזין את הלוח המשני אז אין צורך בפחת למעט אי נוחות שכן כל זליגה מצרכנים המחוברים בלוח המשני יפעיל לך את הפחת של כל המבנה. אם אתה מתפצל מהראשי של המבנה ללוח המשנה הרי שחייב פחת בלוח המשני.עבור פחת של עמדת טעינה רצוי עמדת טעינה עם פחת מובנה rcd-dd וכך תסתפק בלוח המשני בפחת סוג A ולא סוג B שהוא יקר משמעותית. חובה לשים אותו שבמקרה ואין פחת מובנה ויש רק סוג A בזרם זליגה dc עד כ 6 מיליאמפר הפחת A ב"עיוורון" (רוויה) ועלול לא להגיב. לגבי גודל החיבור 63 אמפר. ישנם צרכנים גדולים שיתכן שיופעלו במקביל ואמנם יש את נושא מקדם בו הזמניות. מציע לך להיעזר בתוכנות הקיימות בשוק שמזינים את הצרכנים והספק והתוכנה מחשבת את גודל החיבור הדרוש (לא מכיר אץשמות של תוכנות יודע שיש)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 14, 2023 | 23:36 |
|
ככול הידוע לי, עבור עמדת טעינה, חייבים להוסיף פחת יעודי. גם במקרה שכבר יש פחת מובנה בעמדה.
כלומר הפחת צריך להיות ספציפי לחיבור של העמדה. והפחת הראשי לא מספיק.
זה תקף אפילו אם אתה רוצה לחבר שני מטענים מאותו קו. חייבים לשים פחת נפרד על כל עמדה (ולא מספיק לשים אחד משותף)
ללא החוק הזה, באמת אין הרבה טעם לפחת נוסף (בטור).
אבל אבדוק שוב עם החוק, יכול להיות שזה השתנה מאז שבדקתי.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 05, 2023 | 22:22 |
|
שלום,
האם יש חשיבות לסדר של הפחת והמא"ז הראשי בלוח החשמל? מי אמור להיות קודם?
האם זה בסדר שהזרם המקסימלי של הפחת יהיה כמו המא"ז, או שהו צריך להיות גדול יותר?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 06, 2023 | 15:42 |
|
מקובל שהמא"ז הראשי ראשון ולאחריו הפחת.
מבחינה תפקודית אין לכך באמת חשיבות, אני לא חושב שיש חוק שממחייב לבנות כך, אולם אני לא בטוח.
מבחינת הגודל,
לפחת מותר להיות עד הזרם של המפסק הראשי, או פחות ממנו,
כלומר אם החיבור שלך הוא 3X25 או 3X40 מותר להשתמש בפחת 4X40,
אבל אם החיבור שלך הוא 3X63 כבר אסור להשתמש בפחת הזה אלא ב-4X63.
פחת לא מהווה הגנה בפני זרם יתר בפני עצמו (אלא אם הוא משולב...) והכיתוב הזה שעליו מהווה בעצם הצהרה של היצרן שהוא והמגעים שלו יכולים לעמוד בזרם עליו הוא מצהיר.
חשוב להדגיש שאם לצורך העניין אין מפסק ראשי לפניו או שהמפסק שלפניו גדול ממנו, הוא לא יקפוץ במצב של זרם יתר, אלא עשוי פשוט להישרף...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 07, 2023 | 06:49 |
|
במקרים שיש חשש לפגיעת ברקים (רשתות עיליות, שנאים על עמודים) אחרי הראשי מתקינים מגני ברק המגינים מפני מתחי יתר ופחת. התקנתם בלוח אחרי פחת המחובר לפני ראשי תגרום שבמידה של חדירת מתח יתר יפגע הפחת.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 18:08 |
|
הזמנתי ליום הולדת מכונת ברד חד פאזי. המכונה לא הקפיאה ולא ניתן להפיק ממנה ברד, בחברה תענו שכנראה החשמל לא היה חזק וצריך 2KW. המקום היה מרושת בשקעים וביקשו ממני להחליף שקע לבד, גם זה לא עזר. נאלצתי לוותר על המכונה בזמן האירוע איך אפשר לבדוק אם היתה בעיית חשמל במקום? היו שם עוד משתמשי חשמל ובכולם זה היה בסדר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:48 |
|
עבור צרכן 2000 וואט מפסק בלוח חשמל 10 אמפר מספיק להפעלת המכונה במידה ומדובר במעגל סופי מיוחד (שמיועד רק למכונה). במידה וישנם צרכנים נוספים המחוברים לאותו מעגל בלוח ועוברים את ה 10 אמפר המפסק היה מנתק את המעגל ומפסיק הזנה למכונה וצריך להחליף ל 16 אמפר עם מוליכים בהתאם ובאישור בודק חשמל כי בוצע שינוי. במידה והמפסק לא מנתק ומוליכי המעגל תקינים והמכונה דולקת ומקבלת אספקת חשמל אך לא מקררת אז כנראה שחירטטו אותך בחברה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:58 |
|
כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף מתאים!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 28, 2023 | 14:20 |
|
כל עוד היה חשמל בשקע והמפסק בלוח לא קפץ, המכונה צריכה הייתה לעבוד!
כל צרכן, (מנוע, גוף חימום וכיו"ב) ימשוך כמה זרם שהוא צריך.
לא מעניין אותו איזה קו ואיזה מעגל עומד מאחוריו. (אלא אם יש לו איזו מערכת בקרה מתוחכמת, דבר שממש לא קיים בצרכנים רגילים)
במידה והוא ימשוך יותר זרם ממה שהקו מתוכנן אליו, המפסק בלוח אמור לקפוץ, אבל כל עוד זה לא קרה, המקסימום שיקרה זה שהחוטים יתחממו.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 29, 2023 | 07:26 |
|
בעקרון מכונת ברד מצויידת במדחס ובמנוע נוסף לערבול כך שקיימות ההנות פנימיות מין הסתם. לצערי קיימים מוכרים המספקים מכונות זולות ולעיתים ואפילו יקרות ללא שירות למוצר ובעצמם לא מבינים במוצר. מבינים רק במכירות
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2023 | 13:40 |
|
שלום,
מתכנן להחליף מאז"ים
האם זה תקין לגשר עם כבל 2.5 מ"מ?
|
|
|
|
|
|
•
|
זה תקין להחליף מאזים ולחווט
|
niv |
|
|
Sep 28, 2023 | 12:22 |
|
ע"י חשמלאי מוסמך שמכיר את החוק ומוסמך לבצע את העבודה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 21:38 |
|
היי,
בעל הדירה הביא מהנדס בודק (שלדעתי הוא חבר שלו או איכשהו מכר שלו) והמהנדס קבע שהחשמל בדירה תקין, אבל גם קבע שהפחת משמש כהגנה בלעדית (פחת של 40A שקופץ ב30mA תוך מספר ננו-שניות).
ההארקה היא בשיטת TT אבל ההתנגדות שנמדדה הייתה 310 אוהם ולכן הפחת הוא הגנה בלעדית.
אני בכל מקרה מרגיש זרם מכל מיני מכשירי חשמל עם גוף מתכתי, שזה לפי הבנתי זרם זליגה ממכשיר מסוים בדירה, או אפילו מהבניין, כי לדעתי בכל הבניין אין הארקה מכיוון שהחליפו את הצנרת למטה לפלסטיק. השאלה אם יש משהו לעשות בנידון כדי לתקן את הרגשת החשמל הזו מהמכשירים החשמליים? למשל כשאני נוגע במחשבים בדירה זה מעביר זרם חלש יחסית אבל מציק וקצת כואב.
האם באמת יכול להיות שהחשמל אכן תקין? או יש מה להגיד לבעל הדירה למרות שהוא קיבל אישור ממהנדס בודק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:39 |
|
יש להביא חשמלאי שיסדר את מערכת ההארקה! לא מומלץ לסמוך על צנרת המיים מהראשי והחשמלאי צריך לחפש ברזל זיון הטמון בבטון (על ידי חציבה) ככל האפשר בתחתית הבניין ולמדוד לולאת תקלה. במידה ונמצאה תקינה יש לנקות כל חלודה על הברזל לטובת ריתוך פלאח לברזל וחיבור פס נחושת באמצעות בורג לפלאח. לאחר מיכן לבטן את הפתח ולהרכיב קופסאת ci על הפס עם מדבקה: הארקה אין לפרק! מהפס נחושת יחובר מוליך הארקה שזור (לא גמיש) עד ללוח החשמל בבית שם יתחבר לפס ההארקות.
|
|
|
|
|
•
|
לדעתי בסיטואציה שאתה מתאר
|
niv |
|
|
Sep 28, 2023 | 12:20 |
|
אסור לקבוע שהפחת ישמש כהגנה בלעדית.
אני לא בודק, וייתכן שלא מסרת את כל הפרטים הרלוונטיים,
אבל בעיקרון מאשרים פחת כהגנה בלעדית רק אם הבודק השתכנע שנעשו כל המאמצים להשיג ערך הארקה תקין.
לפי התיאור שלך, ההארקה לא תקינה בעקבות החלפת הצנרת,
השאלה היא אם היה ניסיון להביא הארקה לדירה בדרך חלופית וגם אז הערך לא היה תקין?
שוב,
מאפשרים פעולה כזו רק אם יש בעיה אמיתית של הארקה, כלומר למשל קרקע סלעית שקשה יותר להשיג בה ערך הארקה טוב,
ולא בגלל שמתעצלים או מנסים לחסוך בהבאת גיד הארקה לדירה.
אני לא רוצה כמובן להביע דעה ספציפית על המקרה שלך מכיוון שלא הייתי שם ולא ראיתי את המצב וייתכן שלא מסרת את כל הנתונים הרלוונטיים...
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 22:21 |
|
בדירה שתעבור שיפוץ יהיו : אינדוקציה, מזגן מרכזי, 2 מזגן חדר, ושאר מכשירים סטנדרטיים.
האם 3x25 יספיק או שחייב 3x40?
מה הסטנדרט היום בדירות החדשות?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:43 |
|
אין נתונים על גודל צריכה של האינדוקציה, המזגן המרכזי ושאר המזגנים. על זה יש להוסיף שקעים פנויים, מכונת כביסה, מייבש, תנור אפייה, דוד חשמל וכדומה. בתשובה מהירה 3x25 יתכן שקצת "צפוף" וידרוש איזון פאזות גבוה לעומת 3x40 שיהיה יותר נוח עם ספייר להוספת צרכנים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 11:22 |
|
תודה על התשובה.
המזגן הראשי יהיה מקסימום 3000 וואט (חד או תלת), שניים קטנים 1000 כ'א,אינדוקציה 7500. ובנוסף כמובן כביסה,מייבש, תמי,דוד ושקעי עבודה.
דעתך?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 19:14 |
|
3x40 עדיף. תוכל להשתמש בצרכנים במקביל ללא צורך להתחשב בהעמסה. דוגמא מחר תרצה להוסיף עמדת טעינת רכב חשמלי וכבר עם 3x25 אין לך סיכוי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 20:13 |
|
תודה, קיבלתי את ההגיון בתשובתך.
כיום, משפצים את חדר המדרגות, והדירה תשופץ רק עוד שנה.
איזה כבל לדעתך להכין לתוך הדירה ? 10*5 או 6*5? כמובן בתוך צינור תיקני.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 13:35 |
|
בניין 12 שנה. התגלו כמה נורות תקרה שאין להם מפסק בארון חשמל. דירתי
שיפוצניק כנראה שיחק/ניתק שנכנסנו לדירה.
איך מכניסים אותם לשלטר?
באופן כללי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 19:02 |
|
לא הצלחתי להבין כל כך האם התכוונת שהמנורות לא מחוברים דרך מפסקים בלוח. האם כוונתך שמעגל המנורות במידה ואינו מחובר דרך אחד השקעים בבית ניזון ישירות מהמפסק הראשי בבית? אם אתה מוריד את כל המפסקים למעט המפסק פחת והמפסק הראשי המנורות עדיין עובדות? בכל אופן ממליץ.לך לא לחפש קיצורי דרך ולהזמין חשמלאי עם רישיון חשמל שיבדוק את הלוח ויוודא שאין סכנות נוספות ולא להסתמך על שיפוצניק שכנראה אין לו רישיון חשמל רק בשביל לחסוך כמה מטות שקלים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 25, 2023 | 11:10 |
|
תודה להתייחסותך
ישנן נורות באזור אחד עם מתג רגיל על הקיר אבל אין להם מפסק/שלטר נפרד.
אני מניח שתפסקנה להאיר אם אוריד שלטר ראשי בלוח החשמל.
מה זה אומר? ומה צרך כדי לתקן זאת?,במה תהיה כרוכה עבודת החשמלאי שאזמין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 25, 2023 | 20:43 |
|
תפריד בין מתג על הקיר לבין מפסק בלוח. מתג בקיר תפקידו לחבר או לנתק את התאורה בעוד שמפסק בלוח מזין את המעגל כולו המספק לשקעים ותאורה ותפקידו לספק הגנה למעגל במידה של קצר במעגל או עומס. אם אין מפסק המיועד למעגל התאורה ורק הראשי יכול להפסיק את המעגל סימן שחיברו את המעגל ישירות לראשי (בתקווה לפני הממסר פחת בלוח) אם יש מפסק למעגל ואין מתג על הקיר סימן שהזנו את המעגל דרך אחד המפסקים בלוח ישירות ללא מתג. כך או כך היות שציינת ששיפוצניק עשה לך את החשמל ממליץ לך להביא חשמלאי שיבדוק שהלוח תקין, וכל המעגלים מוגנים במפסקים וממסר פחת קיים ותקין. ושמעגלי התאורה ניזונים דרך מתגים בקירות ושטחי חתך המעגלים בהתאם לעומסים ומפסקים בלוח מתאימים וההארקה של הבית תקינה. עבודות חשמל רק חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף יכול לבצע.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 16:38 |
|
"אם" כלשונך, "אין מפסק המיועד למעגל התאורה ורק הראשי יכול להפסיק את המעגל ,סימן שחיברו את המעגל ישירות לראשי"
אז במה כרוך חיבור /העברת המעגל לאחד המפסקים הלא ראשיים?
אם פשוט מעבירים את קצות החוטים שמגיעים לקופסה הראשית, מהמפסק הראשי למפסק אחר לא ראשי כלשהוא?
כלומר אין עבודה מסובכת מידי של טיפול בחוטי חשמל שבתוך הקירות?
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
הנדסאי חשמל/מכשור ובקרה
|
גיא22 |
|
|
Sep 25, 2023 | 23:59 |
|
היי לכולם,
בקצרה, אני מעוניין לעבוד בתחום הבקרים.
על הנייר כדאי לי ללכת ללמוד מכשור ובקרה ברופין, עם זאת, מקבלים עם הדיפלומה הזו רישיון חשמלאי מעשי.
בניגוד להנדסאי חשמל, שם אקבל חשמלאי מוסמך.
מה הייתם ממליצים לי לעשות?
האם חשמלאי מוסמך מאוד חשוב כשזה נוגע לעבודה עם בקרים?
אני מתלבט כי אני מעדיף לגשת ללימודים של שנתיים בלי הצורך להמשיך לעוד השלמה של חשמלאי מוסמך, אם אגלה לאחר סיום הדיפלומה שרישיון חשמלאי מעשי לא באמת מספיק.
תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 06:13 |
|
חשמלאי מעשי מקבל רישיון של 1x40 (לא יודע אם נכנסה התוכנית של 3x40 אמפר תלת פאזי לפועל) מבחינת בקרים רוב הבקרים עובדים על 24, 48 וולט מתח ישר. ישנם בקרים שמקבלים ישירות 230 וולט רחוק מאוד מצריכת 40 אמפר. חשמלאי מעשי בהחלט מספיק
|
|
|
|
|
|
|