Nov 05, 2022 | 21:09 |
|
ערב טוב,
יש לי בעיה בהדלקת הדוד המחובר לטרמוסטט/שעון סטטוס ON קוצב זמן 24 שעות לדוד מדגם Grasslin.
לפעמים הוא נדלק בהפעלה ידנית (ללא כיוון שעון) ולפעמים לא ‼️
היות וזמן רב לא הפעלתי את הטרמוסטט ולא כיוונתי את השעון בכלל, חשבתי אולי שיש קשר לתופעה.
אם כן, איך אני פותרת את הבעיה❓
|
|
|
|
|
|
•
|
חשמל קופץ בגלל מעלות גבוהות בתנור
|
מיכה42 |
|
|
Nov 04, 2022 | 06:54 |
|
יש לי בעיה ואשמח בבקשה לעזרה.
שלשום שטפתי באופן יסודי, אולי עם יותר מידי מים, תנור מיד 2 ואתמול בערב פעם ראשונה שניסיתי להפעילו ואינו שמיש לצערי.
רק כאשר אני מעלה אותו מעל חום מסוים החשמל בדירה קופץ (לא ישר בעת החיבור לחשמל).
מה הבעיה?
האם זה הגיוני שהשתמשתי ביותר מידי מים והחשמל קופץ רק כאשר החום עולה (כי תכלס הייתי מצפה שאם מים הם הבעיה אז החשמל היה קופץ מיד)?
האם יכול להיות שהבעיה הינה החשמל בדירה אף על פי שמכשירי חימום אחרים עובדים טוב (דוד, טוסטר צנימים, פלטה חשמלית)?
אשמח מאוד לעזרה בהבנת הבעיה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 24, 2022 | 22:12 |
|
בלוח חשמל ביתי תלת פאזי , אחד מהחוטים בפחת התחמם יתר על המידה וכנראה שנשרף והוביל לקצר בפחת, הקצר גרם למספר מכשירים חשמליים גדולים להרס , האם יש הסבר לתופעה ? מדוע זה נגרם ? הבית עבר שיפוץ והיו כמה שינויי חשמל אך לא רציניים במיוחד, בוצעה חלוקת כח מחמירה לצרכנים הכבדים במטבח והמזגן המיני מרכזי , בנוסף השיפוץ הסתיים ממש בימים האחרונים ועוד לא הופעל עומס כבד על הפחת .
האם יותר סביר שהפחת נהרס מהשיפוץ או דווקא מתקלה שנמשכה עוד מלפניו ?
הראשי c25 , פחת 40A
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2022 | 21:17 |
|
אם נשרף גיד האפס וגרם למעשה לניתוק האפס הראשי,
בהחלט ייתכן שנשרפו מכשירי חשמל.
כשמתנתק אפס ראשי במערכת 3 פאזית, הדבר יכול לגרום למצב שהמתח שיגיע לחלק מהמכשירים יעלה ויגיע עד ל-400V.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 23, 2022 | 22:38 |
|
יש דבר כזה שאפשר להכניס לשקע כמו מגן ברקים שאפשר לחבר אליו מטען ולשים טיימר שברגע שמגיע לסופו הוא נכבה אוטומטית, יש לי סןללה לאופניים חשמליים ולא באלי שהיא תיטען יותר ממה שהיא צריכה אני צריך משהו שיכבה אוטומות את המטען אחרי כמה זמן.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 24, 2018 | 19:14 |
|
כול אחד זורק פה רק שוקו או רק סיקו .. יש מישהו שממש יודע מה התקן...הרי ברור שבחיבור כיריים חד פאזי נשתמש רק בסיקו עד 32 אמפר ולא בשקע שוקו שמותאם למעבר של עד 16 אמפר לפזה.... אבל מה הבעיה להשתמש בשקע שוקו לחיבור כיריים תלת פאזים חוץ מאי נוחות מסוימת בהרכבה...האם זה תיקני ואם לא איפה זה רשום שלא? אשמח אם יש למישהו תשובה מגובה תודה
|
|
|
|
|
•
|
נענה לך בצורה אחרת. האם ראית
|
niv |
|
|
Feb 24, 2018 | 19:23 |
|
שקע שוקו שמצויין עליו שהוא בעל תו תקן?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2018 | 12:52 |
|
שרשום על חצי האוטומטים של HAGER שיש לו תו תקן...לא לא ראיתה ועל ה CHINT הסיני הזול יש...:)
למישהו פה יש תשובה מגובה?(ותודה על ההתיחסות ניב)
|
|
|
|
|
•
|
ברכיבים שלא מוטבע על גבי הרכיב
|
niv |
|
|
Feb 25, 2018 | 14:41 |
|
תו תקן, אם תבקש מהספק הוא יוכל לתת לך מסמכים שמאשרים שיש לו תו תקן.
חברות בינלאומיות לא תמיד יטרחו להטביע תקן ישראלי על מוצרים שלהם.
אם זה מספיק חשוב ועקרוני לך, תנסה לבקש מהספק שימציא לך מסמכי תקן לשקע שוקו.
נראה לי שזה קצת בתחום האפור, כיוון שעובדתית יש בודקים שמאשרים וכאלה שפוסלים.
אבל אם נשים את כל זה בצד, השקע הזה פשוט לא איכותי ומסוכן (לטעמי בכל אופן ובאלה שנתקלתי עד היום)
אני לא אתקין דבר כזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2018 | 16:00 |
|
לשקעי "שוקו" (לא באמת נקראים כך אלא perilex) יש תקן אירופאי ce.
בנוסף לא ניתן לייבא ביבוא מסחרי מוצר ללא תו תקן,
גם לשקעי סיקון cee יש סחורה סינית גרועה.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0060KRI22/
קישור מצורף:
שקע perilex
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 26, 2018 | 17:40 |
|
לשקע שוקו אין תו תקן של מכון התקנים (אבל יש לו תו תקן אירופאי שהוא פי מאה יותר רציני מזה הישראלי), אני מעריך שזה בגלל שהם לא שילמו שם מספיק שוחד.
הבנתי שרק באזור גוש דן לא מאשרים אותו, בכל מקום אחר העברתי איתו בדיקות בלי בעיה.
הרכבתי הרבה שקעים כאלו, ובעיניי הם טובים ואיכותיים. מסכים שישנם דגמים שקצת לא נוחים להתקנה, ושישנם דגמים שהפלסטיק של השקע קצת פריך ולא חזק במיוחד. אם בוחרים מוצר איכותי אין שום בעיה לא בחומר ולא בהתקנה.
שקע שוקו הרבה יותר אסתטי, ופותר בעיית עומק במקומות צפופים.
שורה תחתונה: אם זה לא צריך לעבור ביקורת באזור המרכז - אני ממליץ.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 19, 2022 | 17:33 |
|
פעם היה:
https://www.plugsocketmuseum.nl/Obsolete_3hd.html
מ-1975 יש:
https://www.plugsocketmuseum.nl/IEC60309_1.html
בקצרה אם לצטט מהקישורים שהבאתי:
From 1975 the use of Perilex for new industrial installations is no longer allowed in Germany and Austria, instead IEC 60309 devices have to be used. In homes (kitchens), hospitals and small businesses you will still find Perilex.
שזה אומר בקצרה שגם בגרמניה הפסיקו להשתמש בזה ב-1975 בתעשיה אבל לא גורף בבתים. ההמלצה היא לעבור לסיקון.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 06, 2022 | 18:28 |
|
שאלה לגבי ממסר פחת בשדב 208/115V/50HZ
האם פחת רגיל מתאים? האם לחצן TEST יעבוד ? אני משתמש בפחתים מתוצרת ABB דגם F204
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 06, 2022 | 17:12 |
|
שלום יש לי תריס חשמלי שמחובר למפסק ידני עם שלושה חוטים חום , שחור , ואפור . כמו בתמונה שהעלתי בקישור
https://ibb.co/bB4rY8B
קניתי מאליאקספרס מפסק על שלט אך מתקשה לזהות איפה החיבורים מכיוון שיש 2 כניסות ו 3 יציאות .
מצורף תמונה בקישור
https://ibb.co/7r0CQb4
ואשמח לעזרה
תמונת האבזר עם השלט מצורף בתגובה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2022 | 19:52 |
|
שלום אישתי קיבלתי זץ ממדיח כלים אז בדקתי עם טסטר והטסור השתגע גם במקומות שלא אמורים להוליך
כמו כן כלל המכשירים חשמל מוליכים בטסטר
אני נוגע במכשירי החשמל ולא מרגיש את המתח רק אישתי
האם זה תקין או שיש בעיה?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 02, 2022 | 00:59 |
|
מצב מסוכן המעיד על מתח במערכת הארקה עקב תקלה.
חובה לבדוק את תקינות הארקה ומקור התקלה.
מצב זה דורש טיפול מיידי, ויכול להסתיים באסון.
רק חשמלאי מוסמך בעל ידע יוכל לפתור את התקלה.
עליך להזמין חשמלאי במיידית וללא שהייה נוספת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 03, 2022 | 11:09 |
|
מערכת ההארקה,
יש לבדוק גם תקינות מפסק הפחת נגד התחשמלות.
ייתכן מאד שגם בו יש תקלה, שכן אם קיימת זליגה במערכת, הוא אמור היה להגיב.
בשלב ראשון לבצע בדיקה עצמית ע"י לחיצה על לחצן הבדיקה שלו ולראות אם קופץ.
גם אם קופץ, מומלץ לבצע בדיקה מקצועית יותר ע"י חשמלאי באמצעות מכשיר ייעודי.
אם לא קופץ, אז כמובן לדאוג להחלפתו באופן מיידי.
|
|
|
|
|
|
|