Feb 22, 2024 | 15:25 |
|
במשרד יש קו הזנה אחד מהלוח, המעגל הזה מזין מספר חדרים, אין קופסת חיבורים וממנה פיצול ההזנה לכל חדר בנפרד, אלא השקעים בחדרים משורשרים אחד אחרי השני מחדר לחדר. האם אופן החיבור הזה חוקי ותקין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 18:34 |
|
מדובר במעגל לא בקו, קו מזין לוח. בעקרון צריך שהמא"ז המזין את המעגל לא יעלה מעל 16 אמפר בהתאם למוליכים.
מוליכים בודדים 2.5 ממ"ר - מא"ז 16 אמפר
מוליכים בודדים 1.5 ממ"ר - מא"ז 10 אמפר
כבל ירוק גידים 1.5 ממ"ר ניתן םהתקין מא"ז 16 אמפר.
בנוסף בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים:
במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 19:10 |
|
אין להסתעף ממפסק או מבית-תקע אל מפסק או בית-תקע אחר, אלא אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית-התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית-התקע ממנו הוא מסתעף, אינו עולה על 30 ס"מ.
לכן לא תקין!!
|
|
|
|
|
•
|
אתה צודק, אבל מותר לבצע אם
|
niv |
|
|
Mar 26, 2024 | 19:12 |
|
משתמשים בקופסת השקע כקופסת חיבורים ומבצעים חיבור מסודר באמצעות מהדקים
ולא על הדקי השקע.
אם זו קופסת גוויס, לרוב יש מקום לבצע זאת, או שמשתמשים בקופסת עומק( או גוויס או קופסה 55 עמוקה)
יש לוודא אבל בכל מקרה, שלא מעבירים את הקווים בצורה אנכית בגובה נמוך מהמותר
(אם אני לא טועה, באזור ה-2.20 מ'...)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2024 | 20:09 |
|
מעגלים סופיים:
"אין להסתעף ממפסק או מבית תקע אל מפסק או בית תקע אחר אלא אם המרחק בין מרכז הבית שקע לשני אינו עולה על 30 ס"מ"
התקנה אינה מציינת "אין להסתעף מהדקי בית שקע להדקי...
הסיבה לכך שלא יקדחו בין השקעים ויפגעו במוליכים.
|
|
|
|
|
•
|
זה נכון, ולכן כתבתי שאסור
|
niv |
|
|
Mar 27, 2024 | 22:26 |
|
למשוך קו במאוזן בגובה של פחות מ 2.20 מ' (או משהו כזה)
מעבר לכך, לא אמורה להיות בעיה חוקית לבצע כמו שכתבתי, שכן השקע הופך לקופסת חיבורים עם חיבורים מסודרים.
לא חושב שיש בעיה חוקית עם זה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 11:17 |
|
ברצוני להתקין מתנע רך בכניסה למדחס שח מזגן חד פאזי, האם זה יעבוד?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 01, 2024 | 06:24 |
|
ישנם מתנעים רכים שמיועדים למדחסים (לא כולם) מדוע אתה רוצה להתקין?
|
|
|
|
|
•
|
אני מנחש שהסיבה שאתה רוצה
|
niv |
|
|
Mar 24, 2024 | 19:00 |
|
להתקין מתנע רך היא קפיצת המא"ז בזמן התנעה.
אם זו הסיבה, הייתי מנסה להתקין מא"ז עם אופיין גבוה יותר כמו K למשל, מה שעשוי בהחלט לפתור את הבעיה.
יש לוודא אבל כי ערך לולאת התקלה שבדירה מתאים לאופיין הזה!
|
|
|
|
|
|
•
|
צינור מים וצינוק חשמל מעל מקלחון
|
סלסה |
|
|
Mar 13, 2024 | 14:03 |
|
שלום רב, האם מותר שבקיר של המקלחון יעבור צינור שרשורי עם חוטי חשמל לתאורה באותו גובה של צינור מים לראש דוש עליון, מרחק מינימלי ביניהם, צינור החשמל עובר מעל צינור מים בכ-1 ס"מ גובה.
ראש הדוש בגובה 2 מטר ומעלי בכ-1 ס"מ צינור שרשורי של חשמל לשקעים בחדר השני שמעבר לקיר המקלחות.
אשמח לדעת (בעברית פשוטה )האם זה מסוכן ואם כן למה?
בתודה מראש
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 09, 2024 | 08:11 |
|
האם מותר לחבר בלוח של מחסן בחצר הארקה שמגיע מהבית שהוא במרחק מעל 10 מטר
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 10, 2024 | 07:20 |
|
מניח שהבית המזין מאופס. אסור להוציא הארקה מתחום ההשפעה. רק שמדובר במחסן עם הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים מלאה בפס הארקות (לא איפוס) לרוב זה קשה ליישום. האם מדובר במחסן חדש שצריך לחשמל?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 11:15 |
|
בשיחה עם יבואן הגנרטור עלה שלא נדרש להעביר מכון תקנים לגנרטור למרות שהוא מכשיר חשמלי לכן אין באפשרותו לספק תרשים חשמלי, האמנם?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 28, 2024 | 13:49 |
|
אני לא מכיר חיה כזאת שמכניסים מכשיר חשמלי במיוחד גנרטור שהינו מקור מתח ללא אישור מכון התקנים. כנראה איזה יבוא סיני זול שהיבואן יודע שיכשל במכון התקנים. לא ממליץ לך להיכנס לרכישה כזאת.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 24, 2024 | 23:28 |
|
יש לי מנוע תלת פאזה 3קילוואט.4 כח סוס. על הלוחית שצילמתי ואי אפשר להעלות את התמונה כאן רשום 380v 6.6a. המכפלה נותנת 2504 וואט. איך זה מסתדר?
הייתי מצפה לקהל תוצאה של מעט מעל 3000.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 06:18 |
|
הכח סוס המצוין בלוחית למעשה הינו העומס המכני ביציאת המנוע. כידוע לכל מנוע הפסדים מכניים וחשמליים. על מנת להוציא הספק מכני זה המנוע צורך מהרשת הספק בהתאם לנוסחה 380x1.73x6.6 שווה ערך ל 4.4 קילוו11אט הספק חשמלי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 07:36 |
|
שאת הנוסחה יש לכפול בגורם ההספק המצוין בתווית.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 24, 2024 | 23:43 |
|
יש לי חשמל חד פאזה בבית ומנוע תלת פאזה. רכשתי מכשיר vfd (ממיר תדר)שזה מכשיר שלוקח חשמל חד פאזה220v ומוציא חשמלv380 תלת פאזי שמפעיל מנוע תלת פאזי. למכשיר שתי כניסות L,N לחד פאזה. ושלוש יציאות xyz לכבל התלת פאזה של המנוע רק מה... זה כל הכניסות והיציאות! אין הארקה לא לכניסה החד פאזית ולא ליציאה התלת פאזית מהמכשיר. חשבתי לחבר את ההארקה של הרשת החד פאזה שלי לגוף המנוע עי קדיחה של חור קטן בצלעות הקרור. מה דעתכם?האם זה מסוכן? המוכר הסיני באלימאקבפרס ענה לי שלא נחוצה הארקה..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 07:27 |
|
ראשית במנוע המסופק בלי כבל, ובעל קופסאת חיבורים ישנו בורג להרכבת גיד ההארקה בתוך הקופסה המורכבת עם המנוע. כנ"ל בבקר תדר חייב להיות חיבור להארקה כניסה ויציאה. מעבר לכך לפי שאלתך נראה כי אינך חשמלאי וכל עבודת חשמל מותרת אך ורק לחשמלאי בעל רישיון בתוקף!! אסור לבצע כל עבודת חשמל לאדם שאינו חשמלאי
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 14:21 |
|
שלום,
ברשותי מכונת תפירה עם מתח 110.
אני מעוניין לקנות עבורה ממיר ואני רוצה לדעת איזה גודל אני צריך וכן האם יש המלצה ספציפית.
מצ"ב תמונה של הנתונים שמופיעים על המכונה.
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 18:43 |
|
אתה צריך שנאי מוריד 220 ל 110 וולט. תדר: 50/60 הרץ. הספק של כ 200 וואט
|
|
|
|
|
|
|