שרשור ספוטים בתקרת גבס
|
pcl |
|
|
Feb 04, 2021 | 01:13 |
|
איך הכי פרקטי לשרשר ספוטים בתקרת גבס?
צריך גם להיות 100% תקני, דירה לפני ביקורת חח"י.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 05:12 |
|
ניתן לשרשר בכבילה (לא פנדל) או מוליכים 1 במוביל כמו צינור שרשורי למשל מחומר הכבה מאליו. חיבורי המהדקים בתוך קופסת מיני (להכנסתם בתוך החור בגבס) ip55 ו 850 מעלות עם ת"י.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 15:41 |
|
תודה על התשובה.
מבחינת בודקי חח"י:
צינור שרשורי יעבור ביקורת או שחייב מריכף?
את הקופסאות אפשר "לזרוק" או שצריך לקבע אותם?
לשרשר בכבילה נשמע לי בעייתי, אני לא יודע עד כמה המקום צריך להיות "גישה קשה" כדי שזה יהיה מותר.
מדובר בדירה חדשה בפרוייקט שעוד לא קיבל טופס 4, אני מעדיף לא לעגל פינות, לא רוצה שהחשמלאי של הקבלן יגלגל עלי פסילה של ביקורת...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 16:30 |
|
שלא הבנתי אותך נכון. כאשר מדובר בתקרה פריקה שניתן לחבר לתקרת בטון קופסאות הסתעפות לתאורה ומשם להסתעף בכבלים במריכף לגופים זה דבר אחד. כאשר מדובר בתקרת גבס בנויה עם קדח לספוטים (כמה בערך? 8-8.5 ס"מ קדח?) איך בדיוק אפשר לקבע את הקופסאות ולמה צריך? מעבר לכך צינור שרשורי ירוק כבה מאליו בהחלט תקני לדעתי להתקנה מעל תקרת גבס. ושוב, אם יש לך למשל מספר גופים בטור למה לא לשרשר עם מוביל המוזכר לעיל ועם קופסאות תקינות למהדקים? ואם קשה עם כבלים אפשרי עם מוליכים. מדוע זה לעגל פינה. אשמח להבין יותר, יתכן שפספסתי משהו
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2021 | 18:10 |
|
אסור לשרשר גופים כמו שאסור לשרשר שקעים.
צריך לצאת מקופסאות חיבורים לגופים בלבד. איפה מצאתם היתר בחוק לשרשר גופים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2021 | 19:33 |
|
כמה שאני יודע, שרשור שקעים כאשר המרחק בין מרכזי השקעים לא יעלה מעל 30 ס"מ לפי החוק נבע מחשש שבהתקנה סמויה לא יהיה מצב שלמשל מרחק העולה מעל 30 ס"מ למשל מטר עלול אדם לקדוח בין השקעים ולפגוע במוביל עם המוליכים. כמובן שיש אפשרות בהתקנה של קופסה חיבורים קבועה ויציאה לגופים סבבה. ואם מדובר במספר גופים קטן למשל שכן יש אפשרות לשרשר בין קופסאות חיבורים תיקניות עם מוליכים במוביל כבה מאליו כאשר מכל קופסה כזאת יוצאים לגוף תאורה איפה הבעיה פה? אני לא מכיר איסור בעניין אם יש איזה תקנה שאוסרת אשמח לדעת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 08, 2021 | 18:36 |
|
הדרך היחידה שאני מכיר ויודע שהיא מותרת לשרשר גופים היא כאשר ליד כל גוף מתקינים קופסת חיבורים וממנה יוצאים לגוף ולקופסא הבאה גוף וקופסה הבאה וכן על זה הדרך.
|
|
|
|
|
|
|
•
|
הגדלת תלת פאזי 3x25 ל 3x35,האם אפשר
|
stas12 |
|
|
Feb 06, 2021 | 15:25 |
|
היי,
יש לי כיום בדירה חיבור של 3X25A.
אני רוצה להוסיף אליו עוד 3X10A בשביל הטענת רכב חשמלי.
המונה הוא 3X40A. בין המונה לממת ראשי יש פיוז של 3X35A.
אני רוצה להגדיל את החיבור הביתי ל 3X35A, האם זה ניתן תיאורתית?
בגלל שאין ממת של 3X35A, חשבתי לשים אחד של 3X40A ואז לפצל אותו ל 3X25 של הדירה, ועוד 3X10A לעמדת טעינה.
האם לדעתכם אפשרי?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2021 | 18:12 |
|
בהחלט להזמין גודל חיבור 3x40 (הגדלת החיבור נעשית באמצעות פנייה לחברת חשמל ולא החלפה על דעת עצמך למא"ז גדול יותר כמובן). לאחר פרוצדורת התשלומים והכנת המתקן על ידי החשמלאי שלך ולאחר טסט מוצלח על ידי חברת חשמל הם כבר יחליפו לך למונה אחר עם זרם מקסימלי 100 אמפר.
פיוזים של חברת חשמל הם מתעסקים איתם. החשמלי שלך מכין עד הלוח הביתי כולל. אתה בהחלט יכול להתקין 3x40 וראשי וממנו להתפצל ל 2. מא"ז אחד עבור הבית 3x25 ומא"ז 3x10. אחרי כל מא"ז להתקין ממסר פחת (במידה ואין לך מקום בלוח ניתן לצאת מהלוח הראשי עם כבל מתאים ללוח נוסף רצוי ליד עמדת הטעינה במידה ולא מתאפשר להתקין בלוח הדרתי את כל המא"זים). על ידי כך כל זליגה מהעמדת טעינה אינה תשפיע על הדירה והפוך. אין לי מושג אם חברת חשמל בכלל מתעסקת עם בדיקות עמדות טעינות רכב. לכן אם כן אשמח אם מישהו מחברי האתר יעדכן, אם לא, תצטרך ומומלץ ביותר להביא אישור בדיקת בודק חיצוני לעמדה! ישנן הנחיות של מנהל החשמל לגבי עמדות התקנת רכב. אני מצרף לך
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/hanhayot_minhal
|
|
|
|
|
°
|
מה העלות של הגדלת חיבור?
|
stas12 |
|
|
Feb 06, 2021 | 18:22 |
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 08:38 |
|
שלום לכולם
יש לי מדי פעם '' צעקות בחצר של ''חתולות ''
אני צריך מידי פעם לצאת ולהבריח אותם .
קיבלתי הצעה לחבר מיקורופן ע ורמקול
הרמקול יהיה בחוץ והמקרופון בבית
וממנו להשמיע נביחות או רעש כלשהו
כדי שיברחו.
איך עושים זאת אשמח לקבל הצעות
או לינקים לקנות מכשיר מתאים מחו''ל
תודה למשיבים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 16:32 |
|
שיש לך צעקות מדי פעם ולא יללות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 17:58 |
|
מיקרופון ורמקול זה נושא של אנשי סאונד ומנ"מ (מתח נמוך מאוד).
מה שכן אני יכול לעזור לך, זה לשלוח לך (תמורת תשלום בביט) הקלטות
של נביחות חזקות מאוד של כלב רועה גרמני שכן שלי.
יש לו מיתרי קול אימתניים.
פעם אחת אתה משמיע אותן, ואף חתול לא יתקרב לרחוב שלך חצי שנה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 01, 2021 | 13:18 |
|
מתכנן להתקין גקוזי ואטמור
דרישות גקוזי : 3X2.5 חד פאזי 16A
דרישות אטמור : דו פאזי כבל 4 קוואדראד 2 פאזות - מפסק 2X20
השאלה היא האם אפשר להשתמש בכבל 4X5
4 קוואדראד תלת פאזי - שני פאזות לחבר לאטמור
פאזה שניה לגקוזי
אפס משותף לגקוזי ולאטמור ?
(מרחק מלוח חשמל כ 15 מטר)
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 01, 2021 | 15:36 |
|
בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים תקנה 14:
"מעגל סופי תלת-מופעי, לא יזין יותר ממכשיר תלת מופעי אחד אלא אם כן לכל מכשיר מותקן מבטח המיועד לו בלבד, להגנה בפני עומס יותר". לכן אין להשתמש במבטח משותף תלת פאזי למספר צרכנים בנפרד ובטוח לא לפצל בלוח ל 2 מא"זים שונים המזינים צרכנים שונים באותו כבל
מעבר לכך שימוש באפס משותף בין פאזות שונות המחולקות לצרכנים שונים אינו מומלץ מכיוון שניתוק במוליך האפס בקופסת חיבורים לפני ההתפצלות לאפסי הצרכנים יגרום לצרכנים להיות מחוברים בין פאזות.
דרך אפשרית היא הזנת הכבל מהלוח הראשי ובקרבת הצרכנים (כמובן לא בחדר אמבטיה) התקנת לוחון קטן עם חיבור אפס לפס אפסים בלוחון והתקנת מא"זים למעגלים בהתאם. הבעיה שלא תמיד ישים במתקן דירתי. במידה וכן ישים חייב כמובן שבלוח הראשי יותקן מא"ז המתאים לכבל המותקן. בנוסף יש לבדוק מה הזרם על מוליך האפס במקרה של עבודה במקביל של הצרכנים על מנת למנוע העמסה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 01, 2021 | 17:18 |
|
תודה
הגקוזי דורש 1500W ( פאזה אחת 16A) - דורש כבל 2.5 קוואדרט
האטמור 7700W חצי אוטומט 2X20 (שתי פאזות) - דורש כבל 4 קוואדרט
==================================
התוכנית :סה"כ 3 פאזות לשני מכשירים - בעזרת כבל 4X5
אפס ואדמה משותף לשני המכשירים.
מרחק מהלוח 15-20 מטר.
בלוח הראשי : חצי אוטומט 3X20
מפסק פאקט לכל אחד מהצרכנים. (לא נראה לי שאבנה לוח חשמל קטן לאפסים)
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2021 | 21:00 |
|
שלום
רכשתי מברגה שהגיעה עם סוללה נטענת + מטען אמריקאים.
על הסוללה רשום: 20V, 5AH, 100WH
על המטען רשום: 120V AC, 60HZ
אודה לעזרה בבחירת נתונים של שנאי מתאים - אילו נתונים צריך לוודא בבחירת שנאי מתאים כך שהמטען/סוללה יעבדו כראוי ולא יהרסו.
תודה רבה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 05, 2021 | 10:51 |
|
חסר נתון של זרם כניסה או הספק.
נתוני הסוללה לא רלוונטיים.
|
|
|
|
|
•
|
על המטען צריך להיות גם רשום מספר עם
|
yardeny |
|
|
Jan 05, 2021 | 20:48 |
|
או שיהיה רשום זרם יציאה דוגמת 1 אמפר במתח של 22V.
רק אז אפשר לבחור את השנאי המתאים לך.
אפשר גם שתרשום את הדגם ובטוח מישהו יסתכל ויגיב בהתאם לכך.
בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2021 | 09:59 |
|
למיטב הבנתי, זה המטען הסטנדרטי של DEWALT בארה"ב.
הוספתי צילום של גב המטען.
לגבי זרם היציאה, רשום 4AMP DC. לא ראיתי שמצוין לגבי מתח יציאה.
אודה לעזרתכם,
שבוע טוב!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 30, 2021 | 11:03 |
|
האם עדיף לעשות הסבה של המטען עצמו במקום רכישת שנאי (מבחינת עלות/נוחות/בטיחות)?
אם כן, אשמח להמלצה על חשמלאי מוסמך באזור המרכז (ראשון לציון)
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 31, 2021 | 10:26 |
|
אם המכשיר נמצא בבית ואתה לא מסתובב איתו, שנאי.
אם אתה צריך את המטען נייד, אז הסבה. ולא, לא עושה את זה לא חשמלאי ולא מוסמך. זו עבודה לאלקטרונאי. חשמלאים לא מבינים בזה כלום.
|
|
|
|
|
|
•
|
מא"ז 16A מפסיק את החשמל בכל הבית
|
marko |
|
|
Jan 28, 2021 | 16:57 |
|
שלום.
בחדר עבודה שלי בבית יש מחשב פעיל, ומידי פעם אני מפעיל שם גם קומקום חשמלי, מידי פעם כשאני מפעיל את הקומקום החשמלי, לאחר מספר שניות קופץ המא"ז 16A ומפסיק את החשמל בכל הבית ולא רק בחדר.
ניסיתי את הקומקום בחדר אחר שם עובד תקין.
החלפתי מא"ז של אותו חדר, בהתחלה עבד טוב, אבל לאחר מכן שוב החל לקפוץ בהפעלת הקומקום.
ואין שם עומס של מכשירים מלבד מחשב.
מא"ז של חברת CHNT.
השאלה שלי היא למה המא"ז הנ"ל קופץ אם אין עומס והקומקום תקין לפי בדיקה בנקודה אחרת, ולמה הוא מפסיק את החשמל בכל הבית ולא רק בחדר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 29, 2021 | 11:15 |
|
תבדוק את השקע עצמו, האם נראה שהפלסטיק שלו מעט נמס.
יתכן שהשקע תקול ובזרם גבוה המוליכים מתחממים ואז זה מקצר.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 25, 2021 | 14:44 |
|
והממסרי פחת? מיוצרים בישראל באיכות גבוהה?
פחות טובים מהאגר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2021 | 21:53 |
|
הממסרים של HAGGER ו ABB הם הטובים ביותר כיום. בכל השאר אני לא נוגע.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 29, 2021 | 08:55 |
|
הממסרי פחת והמא"זים של SIEMENS ו SCHNIEDR לא נופלים מאיכות של ABB
|
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כיריים מאירופה לתלת פאזי
|
artman |
|
|
Jan 23, 2021 | 15:08 |
|
שלום, איך אני מחבר את הכיריים אינדוקציה שקניתי באמזון גרמניה( דו פאזי למעשה) לתלת פאזי?
|
|
|
|
|
|
|
|
|