מסך מקרן חשמלי עם מתח אמריקאי
|
סנופדוג |
|
|
Sep 02, 2019 | 13:00 |
|
היי חברים
יש לי מסך מקרן נגלל חשמלי שנקנה בארה"ב.
הוא עובד במתח 120V ובתדר 60HZ בזרם 0.75A
ממיר של 220V ל120V יהיה בטוח לשימוש?
אני לא מבין גדול בחשמל בכלל אבל ממה שקראתי המנוע יתאמץ יותר בגלל הבדלי התדרים,
כמה זה קריטי במנוע שעובד 5 דקות ביום ולא מנוע שעובד תחת מאמץ כמו מעבד מזון וכו'?
במידה וצריך גם המרה של התדר, אז קודם כל מחברים ממיר למתח ולאחר מכן ממיר לתדר?
תודה
|
|
|
|
|
°
|
הפרש התדר לא משמעותי בכזה מכשיר
|
אהרן דוד |
|
|
Sep 02, 2019 | 22:08 |
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 03:05 |
|
כדי לנסות להפעיל אותו עם טרנספורמר על 50HZ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 08:56 |
|
יעבוד. עם רעש משונה ובמהירות נמוכה.
כיוון שמשתמשים בזה זמן קצר אולי לא יזיק הרבה. בכל מקרה לא תשרוף מנסיון קצר.
|
|
|
|
|
°
|
יש לי דרך להמיר גם את התדר?
|
סנופדוג |
|
|
Sep 04, 2019 | 11:49 |
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 14:19 |
|
מכשירים שמתחילים מאיזור ה1000₪ ומעלה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 09, 2019 | 14:49 |
|
סה"כ מדובר כאן על 100 וואט, עם מקדם בטחון 150 וואט.
אינני מעוניין במפלצת הן בגודל והן במחיר.
האם אפשר לבצע עם UPS בעל מתח אמריקאי?
האם תהיה בעיה לטעון UPS כזה בתדר 50HZ ולהוציא ממנו 60HZ?
סה"כ הפעולה הנדרשת היא כמה דקות ביום, אך אני חושש לפגוע במנוע בחיבור ל50HZ מדובר במסך יקר מאוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 10, 2019 | 09:02 |
|
לגבי UPS, תצטרך לעבוד במצב אופליין, תצטרך גם את השנאי, ותצטרך גם אחד שמוציא גל סינוס. נשמע גם יקר וגם מסובך להפעלה, ובטח גדול וכבד.
|
|
|
|
|
|
•
|
מה זה לוח מתח גבוה PRIMARY
|
amith |
|
|
Sep 09, 2019 | 20:28 |
|
האם מישהו יודע מה ההבדל בין לוח primary ללוח secondary?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2019 | 20:18 |
|
סביר?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 01:28 |
|
ברצוני להחליף שקע חד פאזי קיים לשקע תלת פאזי, איפה אני אמור להתחבר ולמשוך 3 פאזות למאמת התלת פאזי החדש?
הצינור שהושחלו בו החוטים הוא שרשורי ירוק קטן מידי 16ממ לכן אין אפשרות להעביר כבל בידוד XLPE האם מולכים בודדים 2.5x5 זוהי אפשרות טובה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 20:34 |
|
בהשחלה בצנרת שבתוך קיר אין צורך בכבל ומותר להעביר 5 גידים בודדים.
יצוין כי שרשר 16 מיועד מבחינת התקן למנורות בלבד ועד אורך 5 מטר
תן לי לנחש שבכלל לא בטוח שתצליח להשחיל שם
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 02, 2019 | 06:47 |
|
הקו יחסית קצר מקווה שהחוטים יעברו בקלות 😊
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 20:45 |
|
הכבל בצינור תקוע חזק במשיכה וזז בערך 10סמ יש דרך אחרת או רק הרבה כוח יעבוד פה?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 15:19 |
|
אני מעוניין לחבר מפסק תאורה חכם והוא צריך אפס. למפסק הנוכחי מגיע רק קו םאזה ולא מגיע אפס, אבל ממש ליד יש תקע עם אפס שעובד על פאזה אחרת. האם אפשר להשתמש באפס מהפאזה השניה למפסק התאורה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 16:50 |
|
אך מבחינת תקן אני לא בטוח שזה מותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 20:31 |
|
מבחינת התקן אי אפשר
לעבוד זה יעבוד
להאגר יש מפסקים חכמים שלא דורשים אפס
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 03, 2019 | 13:52 |
|
משום מה כשאני מחבר לאפס על פאזה אחרת זה מקצר.
המספרים החכמים שלא צריכים אפס עובדים על זיגבי וזה לא מתאים לי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 03, 2019 | 14:34 |
|
כשאני מחבר את האפס מאזה שניה לפאזה הראשונה משום מה זה מקצר. אבל כשאר אני בודק, אין מתח על האפס מהפאזה השניה. לא מבין למה מקצר.
|
|
|
|
|
•
|
חיבור בין פאזה לאפס תמיד יוצר קצר
|
ziggyman |
|
|
Sep 04, 2019 | 08:58 |
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 11:41 |
|
אני לא מחבר את הפאזה לאפס ישירות, אלא כאשר אני מחבר כל מרכיב חשמלי. ניסיתי עם המפסק החכם וגם עם סתם שקע שאליו הכנסתי מטען לפטלפון וגם קיצר.
דרך אגב, ניסיתי גם להעביר את הפאזה השניה יחד עם האפס למפסק ולחבר אותו לקו של המנורה וגם זה קיצר. זה גורם לי לחשוב שהקו שאליו אני מתחבר למנורה מחובר לעוד משהו על הפאזה הראשונה ולכן זה מקצר.
אני מקווה שברור.
|
|
|
|
|
•
|
איך אתה בודק מתח על האפס?
|
thmhe |
|
|
Sep 04, 2019 | 10:55 |
|
יכול להיות שיש לך יותר מפחת אחת בבית?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 11:42 |
|
יכול בהחלט להיות שיש לי יותר מפחת אחד בבית. איך יודעים?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2019 | 13:53 |
|
אם אתה לא יודע דבר כזה פשוט וקורא לשקע בשם תקע אז כדאי שתזמין חשמלאי כי אתה לא חשמלאי
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 30, 2019 | 08:14 |
|
שלום! כחלק משיפוץ בית פרטי החלפנו את מערכת החשמל ומתקינים לוח חדש באמצעות חשמלאי מוסמך. החשמלאי השתמש בתוך ארון החשמל להעברת כבלים בודדים (1.5 ו2.5 - לא XLP) בצינורות מסוג GP (צינור שרשורי יעודי למיזוג) כאשר הצינורות יהיו סגורים בתוך תעלה. הבית צריך לעבור ביקורת של חברת חשמל לצורך הגדל החיבור לתלת פאזי. בודק של חברת חשמל אמר ששימוש בצנרת כזו אפשרי ואילו חשמלאי אחר אמר אסור בשימוש מאחר והצינור אינו כבה מאליו ואינו תקני. במידה ואסור האם יש פיתרון מבלי לפרק את כל הלוח. מודה לייעוצכם.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 30, 2019 | 10:54 |
|
שלום
כול עוד הכבלים בתוך תעלה הכול תקין.
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2019 | 20:36 |
|
היות שבמקרה הנשאל מדובר במוליכים ולא בכבלים זה לא ברור כלל שזה תיקני
לגבי בדיקה תלוי מי יהיה הבודק
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2019 | 19:30 |
|
האם הארקת היסוד של שני הבתים חייבת להיות מרותכת כטבעת אחת?
או שתי טבעות שהאיפוס שלהן מתבצע בפילר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2019 | 21:18 |
|
כשאתה שואל אם הארקה של שני בתים צמודים חייבת להיות כמיקשה אחת,
את מי מחייבים? את הדיירים? את קבלן השלד?
אין חיוב כזה בחוק.
בניין דו־משפחתי שחציו השני נבנה לאחר סיום חציו הראשון, אין בו הארקה משותפת ממילא.
בניין דו־משפחתי שנבנה במקביל אבל כל אחד לעצמו, קרי: קבלן שלד אחר, חשמלאי אחר,
יציקות בטון אחרות, אזי ברור שאין כאן הארקה משותפת.
לכן במקרים כאלה האיפוס יהיה כרגיל בלוח הביתי.
ועתה לדיוק התקנה:
בית דו־משפחתי שהיתר הבנייה שלו ניתן מיום 1.1.11, ושיציקות הבטון של הכלונסאות
והריצפה נוצקו יחדיו, והחשמלאי ריתך את הארקה כטבעת אחת, כאן מתקיים איפוס בפילר.
ז"א שהחשמלאי מניח בקרקע כבלי הזנה של חמישה גידים.
אפשרי שהכבל יהיה נושא ארבעה גידים, וגיד הארקה יהיה ניפרד ממנו.
יש מצבים שבהם בית בודד ויהיה בו איפוס בפילר, וזה מתקיים באיזורים בהם האדמה
אינה מוליכה טוב, ואינה נותנת ערך הארקה תקין. אז הבודק של ח"ח מאפשר איפוס בפילר
כדי לשפר את ערך הארקה. את זה ראיתי בשכונה חדשה בקרבת הים בראשל"צ.
היתה לי שיחה מקדימה עם הבודק מתחנת ראשון והוא המליץ לי להתקין כבל הזנה
בעל חמישה גידים, כדי שתהיה אפשרות לאיפוס בפילר. הוא נימק זאת בבעיית הארקה באותו אזור.
בניינים מדורגים שנבנים יחדיו בשרשרת של בתים גם שם מתבצע איפוס בפילר,
וזה נפוץ בשכונות שנבנות על הרים ולכן הבנייה מדורגת.
זה קיים גם במזכרת בתיה ונעשו שם איפוסים בפילרים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
°
|
תודה רבה על התשובה המנומקת
|
motik |
|
|
Aug 31, 2019 | 21:24 |
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2019 | 12:23 |
|
שלום לכולם,
ביקשו ממני לבצע הגדלת חיבור ללוח בדירה, מ- 1X25 ל- 3X40
בדקתי LT מדגמית בשקעים בדירה, הרוב תקינים אך בחלקם ההארקה לא תקינה והפחת קפץ עוד לפני שהמכשיר הספיק לתת תוצאה.
היות וביום יום אני לא מתעסק כל כך בחשמל בניין, אני לא מכיר את כל החוקים והתקנות שיבדקו בביקורת של ח"ח ומעולם לא העברתי ביקורת שכזו.
אני שוקל לבצע את ההכנה בלוח כולל הרכבת כל הציוד וחלוקת העומס על שלושת הפאזות, כבל הזנה ת"פ כבר קיים בתוך הלוח (הבניין עבר תמ"א והחשמלאי כנראה השחיל מראש כבר כבל 5 גידים)
ולהשאיר את "שאר" העבודה לחשמלאי אחר(הכנת הדירה לביקורת) האם אתם בתור אנשי מקצוע הייתם מסכימים לבצע עבודה שכזו (הכנת הדירה לביקורת של ח"ח) מה לדעתכם יכולה להיות העלות של עבודה שכזו פחות או יותר?
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2019 | 19:35 |
|
אתה בודק LT בשקע, זה אחרי הפחת, נורמלי שהוא קופץ.
ישנם מכשירים שניתן למדוד אחרי הפחת אבל האמינות של זה נמוכה.
LT בודקים לפני הפחת ולאחר ניתוק האיפוס.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|