Jan 26, 2023 | 13:45 |
|
היי,
אני הגשתי עבור מהנדס חשמל,
עובר כל מסמכים ענו לי להשלים טופס אישור וות עדכני(טופס - אישור העסקת חשמלאי אני מניח?)
האם מישהו יכול לתת דוגמא, אולי תמונה של המסמכך(ללא פרטים אישיים כמובן), מה אמור להיות כתוב שלא יהיה יותר מידי שאלות,
יש לי את המנדס שאמור לחתום שעבדית תחתיו מספר שנים טובות
תודה,
איגור
קישור מצורף:
שאלה בפייסבוק
|
|
|
|
|
|
•
|
הפורום שינה פניו ללוח הצעות עבודה?
|
avz |
|
|
Dec 19, 2022 | 16:13 |
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2022 | 17:57 |
|
זה מה שקרה. אבל לבעלי הפורום אין כל כך דרך למנוע זאת למעט למחוק את ההודעות
|
|
|
|
|
•
|
יש להם דרך, אם מעוניינים...
|
niv |
|
|
Jan 23, 2023 | 19:12 |
|
אפשר להגדיר שכל הודעה צריכה לקבל אישור מנהל טרם פרסומה, ולמנהל תהיה אפשרות להגדיר יוזר שלא דורש אישור.
בצורה כזו, די מהר המנהל יוכל לקלוט ולהגדיר מי זה יוזר רלוונטי ומי לא...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2023 | 19:28 |
|
על זה אבל זה יקשה מאוד על המנהל מכיוון שיצטרך להיות פעיל ולעקוב רוב שעות היום. זהו פורום כנראה פתוח לכל. למעשה רוב השאלות לא באות מחשמלאים. קשה להגדיר יוזרים.
|
|
|
|
|
•
|
לא כל כך. זה דווקא פורום שמיועד
|
niv |
|
|
Jan 23, 2023 | 19:33 |
|
לחשמלאים. זו אפילו הכותרת שלו "אתר הבית לחשמלאים מורשים..."
רוב הפוסטים שיש כאן ובהיסטוריה הם שאלות של חשמלאים.
טכנית, אפשר למשל באופן אוטומטי להגדיר את כל היוזרים שנמצאים מעל שנה כמורשים.
כל הספאם זה מהתקופה האחרונה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2023 | 19:53 |
|
אם המנהל הפורום יכול לבצע זאת מעולה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 10, 2023 | 18:39 |
|
אנו משתדלים למחוק את הפרסומים שלהם ככל הניתן כדי שלא יפריעו לפעילות השותפת של הפורום
|
|
|
|
|
|
•
|
מפסק חכם לתנור חימום באמבטיה
|
amos100 |
|
|
Jan 03, 2023 | 10:18 |
|
היי,
הצעות מישהו?
פניתי לחברה שאצלם יש מפסק חכם לתאורה. אמר שמתאים לתאורה. יש להתייעץ עם חשמלאי.
מתייעץ :)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2023 | 10:32 |
|
https://www.netoneto.co.il/product/%D7%9E%D7%AA%D7%92-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%9F-clicker?aff=GoogleMerchant&keyword=&campaignID=17882259353&matchtype=&adgroupID=&gclid=EAIaIQobChMI7dWCkvuq_AIVB9tRCh2C9QxMEAQYASABEgInjfD_BwE
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2023 | 17:50 |
|
מפסק חכם לדוד יכול לבצע את אותה פעולה. העניין הוא שאסור להחליף מפסק חכם במקום מפסק מכני עם הנורת סימון. מותר לך לחבר בטור אם יש לך אפשרות כאשר המפסק המכני תמיד דלוק ויש לך שליטה דרך המפסק החכם אך אסור להחליף במקום. וכבר קבעה וועדת הפירושים לתקנות החשמל שאסור במקום המכני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2023 | 23:50 |
|
כפי שציין שלמה ידידי, מפסק חכם לדוד מתאים בהחלט, אך לא יכול להחליף מפסק פיזי, וכפי שקבעה ועדת הפירושים בעניין זה ובעניין דומה.
רק אוסיף ואומר שאם התנור מחובר באמצעות תקע שקע, הדבר יכול להחליף מפסק פיזי (כמופיע בפרק מעגלים סופיים בתקנה 32. אך עד לזרם של 25A), וניתן להסתפק במפסק החכם להזנת בית התקע.
בנוסף, לא קיימת דרישה לנורת סימון, היות ולא מדובר על דוד חשמלי.
מצ"ב ועדות הפירושים בעני"ז.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2023 | 07:45 |
|
על התיקון, אכן אין צורך בנורת סימון אלא במפסק עם סימון ברור למצב ON/OFF
בהקשר לתקע שקע ומפסק חכם זה רעיון טוב לדעתי אבל השאלה האם היו מאשרים במקום מכני דו קוטבי...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2023 | 15:01 |
|
למה שלא יאשרו?
התקנות מתירות במפורש שימוש בבית תקע במקום מפסק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 05, 2023 | 11:56 |
|
אני לא רואה סיבה שלא יאשרו.אבל שווה בדיקה מול בודק חשמל או בפורום של אריאל סגל. יתכן שאתה צודק ויתכן שיש נושא שאנו לא רואים בעניין. מאוד יתכן שהרי אם התקנה מאשרת שימוש בתקע במקום מפסק מדוע דורשים הלאה בתקנות בכל זאת מפסק עבור תנור חימום? מאוד יתכן שלא שקלו בזמנו תקע שקע עבור תנור חימום והתייחסו רק למקרה שהתנור מחובר באמצעות מהדקים קבועים. או שפשוט דרשו בנפרד. הדבר היחידי שאני חושב שאם לא מאשרים זה אולי סיטואציה של תנור שנשרף ומומלץ לנתק מבחוץ על ידי מכני ולא לשהות ליד התנור לטובת שליפת השקע. ראה תנורים שיש להם מפסקים על ידי חוט משיכה להפעלה גם אם המפסק דו קוטבי עדיין יש דרישה למפסק חיצוני
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 05, 2023 | 15:52 |
|
התקנה בהמשך רק באה להתיר מפסק לתנור אמבטיה וכד', אף שאינו בטווח ראיה (מחוץ לחדר אמבטיה...), ובניגוד לצרכנים אחרים.
אך אינה באה כדרישה לשימוש במפסק (דו קוטבי) בלבד, ולא בשקע תקע.
כך אני מבין....
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 05, 2023 | 15:55 |
|
איני מכיר חוט משיכה בתנורים המפסיק את שני הקטבים.
באופן שיהא כזה, לכא' הרי שזה מהווה מפסק דו קוטבי, ואיני רואה צורך במפסק נוסף (כל עוד מתקיים בחוט משיכה הנ"ל התנאי של "סימון ברור ובר קיימא")
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 06, 2023 | 11:55 |
|
דבריי האחרונים, אני חוזר בי.
התקנות כותבו במפורש שהמפסק צריך להיות: נפרד מהמכשיר.
מה שאומר שגם אילו יהא חוט משיכה המפסיק גם את האפס, זה עדיין לא מספיק, ונדרש מפסק נפרד מהמכשיר (או שקע תקע וכו'...)
בכל אופן לעניין שקע ותקע כנ"ל, איני רואה כל מניעה, גם בתנור חימום וכד', וכפי שמשמע מהתקנות.
|
|
|
|
|
|
•
|
פסי אפס וארקה עם חיבור מהיר
|
אנטון |
|
|
Dec 27, 2022 | 16:49 |
|
שלום
קניתי לוח חשמל hager מודול 24 תה"ט .. הלוח כולל מהדקי אפס וארקה חיבור מהיר , רשום על פסי האפס והארקה : 12-4 mm ... האם החיבורים האלה מתאימים לחוטים 2.5 mm ?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 27, 2022 | 21:59 |
|
הצלחתי להבין את מה שרשמת 4-12. לפי מה שאני יודע עבור מוליכים בשטח חתך 1-4 ממ"ר בחריצים הקטנים היצרן ממליץ לחשוף את הבידוד בקצה כ 12 ממ''. עבור הגדולים עם הברגים בדר"כ עד שטח חתך 25 ממ"ר, היצרן ממליץ לחשוף את הבידוד בקצה כ 15 ממ''
|
|
|
|
|
•
|
פסי אפס וארקה עם חיבור מהיר
|
אנטון |
|
|
Dec 28, 2022 | 18:56 |
|
מה שרשום שם זה 4 מ"מ מרובע -12 מ"מ מרובע
אני רוצה לדעת אם בחריצים הקטנים ניתן לחבר חוטים של 2.5 מ"מ מרובע .
עבור הגדולים עם הברגים אין לי בעיה להכניס שם חוטים של 10מ"מ מרובע
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 29, 2022 | 06:59 |
|
מכיר מוליך 12 ממ"ר. אתה יכול לצלם את הכתוב ואם יש דגם?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 20, 2022 | 11:58 |
|
קורס מקוון להכנה לוועדת רשיונות בחשמל
למי שניגש לוועדה, אנחנו ממליצים לכם ללמוד לוועדה באמצעות הקורס המקוון שבאתר סטאדיס. הקורס הוא בהנחיית *אריאל סגל*.
הקורס כולל שיעורים על הגנות בפני חשמול, זרמי יתר, הזנת מתקני חשמל במתח נמוך, מא"זים, כוונון הגנות במפסקים, גנרטורים, מתקני חשמל במתח גבוה ומרתון שאלות ותשובות מהועדה.
בתגובות אצרף שיעור לדוגמא מהקורס.
להרשמה ופרטים נוספים:
אריק 058-508-4111
קישור מצורף:
קטע צפייה לדוגמא מא''זים
|
|
|
|
|
|
•
|
מחפש לקנות ידיות למפסקים.
|
avz |
|
|
Dec 14, 2022 | 09:47 |
|
יש לי שני מפסקים, לאחד יש ציר (מוט מרכזי) במידה 6X6מ"מ ולשני ציר במידה 5X5מ"מ. מדובר במפסקים די ישנים, אבל תקינים. לא יודע מי היצרן שלהם. אני מחפש היכן ניתן לקנות שתי ידיות למפסקים האלה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2022 | 07:31 |
|
אני מתכנן בית עם שלד עץ ורצפת עץ אני מעוניין לפזר את צנרת החשמל מתחת לרצפה האם יש מניעה לכך ריצפת העץ לא נחה על רצפת בטון אלא צפה על הקוסטרוקציה אודה להפניה לתקנים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 08, 2022 | 13:40 |
|
בעיה שהכבילה תהיה מתחת לרצפת עץ אם הבנתי נכון הכבילה תהיה מתחת לרצפת עץ על הקונסטרוציה. את הצנרת יש להשחיל בצנרת כגון מריכף שהוא מעכב בעירה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2022 | 18:56 |
|
צריך להתקין הזנה לבריכת זרמים הבריכה כוללת שני משאבות 1.5 כ"ס וגוף חימום 8k איזה מאז ראשי אני צריך לשים
תודה מראש
|
|
|
|
|
|
|