התקנת מתג חכם במקום מתג מחליף
|
yon |
|
|
May 28, 2023 | 09:21 |
|
שלום וברכה!
ברצוני להתקין מתג חכם במקום מתג מחליף קיים, אין לי בעיה שאחד מהמתגים המחליפים לא יעבוד, השאלה איך לחבר, יש 2 חוטים שהולכים למתג השני וחוט נוסף שהולך לפאזה או ל0(בכל צד משהו אחר), היציאות שיש לי במתג החכם זה: N, Lin, Lout
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
התייעצות לגבי המשך מקום עבודה
|
scott12 |
|
|
May 21, 2023 | 12:26 |
|
ערב טוב לכולם
אני כרגע בעל קורס בקרים מתוכנתים מרופין וכמובן לומד תקופה ארוכה ומשתפר בתכנות והחלטתי ללכת ללמוד
הנדסאי חשמל באוקטובר הקרוב,כרגע עובד כחווט לוחות חשמל כבר 3 חודשים ומרגיש שכבר צברתי ידע בקריאה והבנה של שרטוטי חשמל ואני צריך עצה לאיפה עליי ללכת עכשיו כדי לצבור עוד ניסיון?
האם אצלם קבלן חשמל?להבנה של שטח ומכשור
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2023 | 10:34 |
|
האם מותר לעבות את לוח החשמל בקיר גבס כאשר הלוח מותקן על הקיר הקיים
וצנרת הלוח שנכנס ללוח מסוג מריכף בצבע שחור ללא ביטון על הצנרת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2023 | 18:37 |
|
הבנתי נכון יש לך לוח על הטיח ואתה רוצה לסגור עם גבס שהלוח יהיה שקוע בקיר גבס?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2023 | 19:07 |
|
יש לציין שהצנרת לא מבוטנת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 17, 2023 | 19:25 |
|
עם צנרת שחורה שאינה מחומר כבה מאליו ולכן מותר להשתמש רק בקירות מבוטנים
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 08, 2023 | 19:55 |
|
שלום,
אני מנסה להבין את ההגדרות לגבי מתח נמוך מאוד, בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות), תשס"ג-2003.
לא ראיתי התייחסות מתי נדרש להשתמש או כל הערה אחרת לגבי מתח נמוך מאוד בגבולות מתחים של :
"מתח נמוך מאוד" – מתח השורר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה, שאינו עולה על –
(1) 12, 24 או 50 וולט בזרם חילופין;
(2) 30, 60 או 120 וולט בזרם ישר;
אשמח להבהרה בנושא
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 09, 2023 | 20:10 |
|
מתח נמוך מאוד משתנה בין תקנות. למשל בתקנות מעגלים סופיים מתחת ל 50 וולט בעוד שבאתרים רפואיים ובחצרים חקלאיים מתח נמוך מאוד הינו 24 וולט. בריכות מתח 12 וולט שנקרא selv - safety extra low voltage. מערכות אחרות המשתמשות במתח נמוך מאוד מחוייבות בהתאם לתקנות. נניח מערכת גילוי אש משתמשים ב 24 וולט. אם מחליטים על בניית מערכת במתח נמוך מאוד למשל בבניין רב קומות אזי חייב להשתמש במתח שלא יעלה על מתח נמוך מאוד כפי שציינת הכול לפי הצורך. התקנות לא מעדכנות אלו מערכות להתקין במתח נמוך מאוד הכול לפי צרכי הבניין והמתכנן יפעיל את שיקול דעתו. יתכן שישנה מערכת שניתן ב 48 וולט וישנה מערכת הפועלת באיזורים בעלי רטיבות מוגברת שהמתכנן יחליט לא מעל 24 וולט. מאידך בתקנות הבריכה כן מוסבר היכן יש להשתמש ב 12 וולט כאקסטרה בטיחות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 09, 2023 | 20:25 |
|
נניח קיומה של בריכה בבניין רב קומות? חייבים להכיל תקנות הבריכה. לכן רשמו מתחים אלו והמתכנן פועל בהתאם
|
|
|
|
|
|
•
|
הארכת חוטים עקב העבר לוח חשמל
|
אנדריי |
|
|
May 05, 2023 | 15:27 |
|
שלום לכולם,
אני צריך להעביר ארון חשמל כמטר ממקומו המקורי. ניסיתי להחליף את החוטים הקיימים בארוכים והרוב תקועים חזק ולא ניתן להוציא אותם.
מדובר על סביביות 20 מעגלים בסה"כ.
מה השיטה הנכונה והקלה לעשות הארכות במקרה הזה, יוצא שהחוטים המקוריים מגיעים עד לכניסה לארון החדש, חסר לי רק כ40-50 ס"מ.
קישורים למוצרים יעזרו מאוד, תודה מראש לכולם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 15:43 |
|
ראשית מדובר במוליכים ולא חוטים. לא ציינת האם מדובר בהתקנת ארון על הטי. אם מדובר בהתקנה על הטיח אפשר להתקין קופסת ci גדולה במקום הלוח הקיים ולחבר באמצעות מהדקי פס דין ובן ה ci ללוח חשמל באמצעות תעלה להעביר כבלים ללוח חשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 15:54 |
|
מיקום ארון החשמל במקום מרכזי בבית. מחפש פיתרון כמה שיותר אסטטי.
המוליכים יהיה בתוך קיר גבס (תה"ט) לכן אם אני ארכיב ארון Ci מעל זה יהיה די מכוער...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 16:42 |
|
הארון הקיים תחת הגבס תוכל לחבר במקום שהארון הישן היה את המוליכים הקיימים באמצעות שרוולי לחיצה עם בידוד מתכווץ עם המוליכים הישנים ולהשחיל בצינורות את החדשים בחציבה עד לארון החדש. ובארון הישן להתקין פלטת גבס לכיסוי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 16:49 |
|
לחבר את המוליכים הקיימים עם החדשים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 16:56 |
|
תודה,
קראתי בפורומים ששרוולי לחיצה זה לא תקני, האם ידוע לך משהו על זה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 17:13 |
|
טעות שלי, זה מופיע בתקנות החשמל. תצטרך לחבר בין מוליכים בתיבות חיבורים בלבד ולכסות.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 17:27 |
|
אני מחפש ולא מוצא תיבה/קופסה שתתאים ל20 מעגלים ועוד שתתאים לקיר גבס.
מדובר בגסות על 60 מוליכים...
אמשיך לחפש...
תודה על העזרה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 17:42 |
|
אנסה לבדוק שבוע הבא עם בודק חשמל האם אפשרי להפוך את הלוח הקיים תחת הטיח להתקנת מהדקים תקניים על פס דין ולטובת חיבורים בין המוליכים ואז לאטום. אם אפשרי אז למעשה זה חוסך המון.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2023 | 17:53 |
|
כוונה אם אפשר להתקין מכסה בצבע הקיר עם ברגים ואז למעשה זו התקנה חשיפה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2023 | 08:13 |
|
כמו שחשבתי לאחר שיחה עם בודקים ככה עושים. את המוליכים הישנים לחבר במהדקי פס דין תקניים בלוח הישן בצורה מסודרת פאזה אפס והארקה לכל מעגל. וממשיכים עם מוליכים בצנורות שרשורים ללוח החדש. את הלוח הישן לאטום בפלטה פריקה!!! שניתן לפתוח רק באמצעות כלים. בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2023 | 18:13 |
|
תארתי לעצמי שזו תהיה התשובה, המון תודה על העזרה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2023 | 19:11 |
|
האם מונה חשמל רגיל
יכול להסתובב אחורה - כלומר להיות בצריכה שלילית?
אני מחבר מערכת סולארית לרשת החשמל הביתית בצורה עצמאית
רוצה לדעת אם צריך התקנה מיוחדת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2023 | 20:38 |
|
מונה חשמל אנלוגי יכול שהדיסקה תסתובב לכיוון נגדי. לא הבנתי מה זה בצןרה עצמאית. אך זה לא ככה שאתה מחליט לחבר מערכת pv באופן עצמאי. המערכת חייבת להיות מורכבת על ידי חשמלאי ולעבור אישור חשמלאי בודק . וחברת חשמל תתקין מונה דו כיווני וכדומה.
להלן ציטוט מתקנות החשמל:
מיתקן פוטו-וולטאי ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי 29( .א(
יסודי, על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כמשמעותו בתקנות הרישיונות,
בהתאם לתנאי הרישיון; הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתו של המיתקן
לדרישות חוק החשמל, התקנות מכוחו והוראות אלה, לפי הבדיקות
והמדידות המופיעות בטופס הבדיקה שבתוספת השנייה ובכלל זה הבדיקות
|
|
|
|
|
|
•
|
מכירת חבילת חיסול מלאי של מתגי Nisk
|
david_lis |
|
|
Apr 19, 2023 | 12:52 |
|
מכירת חבילת חיסול מלאי של מתגי Nisko Switch, נפטר מסחורה אחרונה במחירי רצפה!
264 שקע כח ישראלי לבן (3.4₪ ליח')
66 שקע כח ישראלי כפול לבן (6.3₪ ליח')
330 מתאם 3 מודול (1.5₪ ליח')
132 מתאם 4 מודול (4.1₪ ליח')
100 מפסק יחיד מודול לבן (3.2₪ ליח')
26 מפסק מחליף מודול לבן (5.7₪ ליח')
13 מפסק דו-קוטבי (10.5₪ ליח')
20 מפסק תריס לבן (11.6₪ ליח')
200 מסגרת BE לבנה ל-1 (3.2₪ ליח')
132 מסגרת BE לבנה ל-3 (3.2₪ ליח')
132 מסגרת BE לבנה ל-4 (4.8₪ ליח')
סה"כ 4,801 שקל! (במזומן בלבד)
דויד 0543893869
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2023 | 21:16 |
|
יש לי בדירה חימום תת רצפתי חשמלי. לחימום לוח חשמל נפרד (3*25)
האם מותר לי למשוך חשמל מהארון הזה לשקע שירות בבית.
אבהיר כי החשמל ייצא במפסק נפרד. וצריך לעבור טסט של ח"ח
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2023 | 23:21 |
|
אם תשמור על הפרדת מעגלים בארון אין בעיה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2023 | 23:23 |
|
שבארון יהיה ראשי וממנו יש התפצלות למבטח למעגל החימום עם המנתק ולמבטח שני המיועד לשקע שירות.
|
|
|
|
|
|
|