Mar 16, 2025 | 18:13 |
|
שלום לכולם.
מעוניין להחליף מפסק דוד לחכם.
כאשר נפתח המפסק בתוך הדירה רואים שיש אפס שמגיע
אך אין אפס שיוצא לכיוון הדוד.
הדירה נמסרה לפני כשנה וחצי חדשה מקבלן.
דירה קומה אחת מתוך שש כאשר הדוד והקולט על הגג.
בשיחה עם החשמלאי שלך עשה את החשמל טוען שיש מפסק דו קוטבי
למעלה על הדוד וזה מספיק
ואין צורך גם במפסק דו כותבי במתג של הדוד בתוך הבית.
האם זה נכון?
או האם יש להתעקש שיעשה את האפס שמגיע לדוד
מהמתג של הדוד בתוך הבית ולא מהלוח הראשי?
תודה רבה לכל העונים.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 12, 2025 | 04:15 |
|
דרושים נהגים בכל הארץ ומכל הסוגים, נהגי משאיות, נהגי אוטובוס ומיניבוס, נהגי רכב פרטי ומסחרי, נהגי קטנוע/אופנוע, לחברתנו המתפרסת בכל הארץ, לפרטים הירשמו בקישור הבא - https://driversjobbs1.com/sign-up/
קישור מצורף:
דרושים נהגים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 07, 2025 | 20:35 |
|
שלום,
קניתי כיריים אינדוקציה יד שנייה והיא הגיעה עם תקע שוקו.
לי בארון מותקן שקע סיקון.
מה אפשר לעשות? האם זה פשוט עניין של לקנות מעביר וזהו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 09, 2025 | 11:26 |
|
במכשירים בהספק גבוה רצוי לא להשתמש במתאמים משום סוג. ומה גם שחיבור שוקו כבר לא תקני בארץ.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 14, 2025 | 11:35 |
|
השתמשתי בעבר ב- פתח איוורור בגג הארון שנראה כמו כיפה להוצאת אויר חם בארונות חשמל מתכתיים לסביבה תעשייתית , אשמח לדעת איפה אפשר לרכוש כאלה כיפות ,הקוטר של קדח קטן מאוד בסביבות 20 עד 30 מילימטר.
0544424848 תודה מראש על העזרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 14, 2025 | 11:39 |
|
חברת אימדיקול המתמחה ביצור רובוטים נהגה לעיתים להשתמש במוצר אוורור כזה בצורת פטרייה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 05, 2025 | 22:47 |
|
שלום רב.
ביחידת דיור מעל הדלת הארשית יש מזגן 1כ"ס [כ800W]
כרגע אין שקע ליד ומשתמשים בכבל מאריך.
ממש ליד המזגן יש זמזם [כניסה 230V] שיש לו קו מהלוח מוליכים 1.5ממר
האם אפשר להוסיף שקע ליד הזמזם? [הזמזם יש לו צריכה נמוכה]
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2025 | 12:52 |
|
אם יש הארקה, ניתן להתקין קופסת חיבורים ושקע. ע"י חשמלאי וכו'.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2025 | 20:58 |
|
יש כאן שרשור בעבר בנושא, אבל לא הבנתי מה המסקנא.
צינור שיוצא מארון חשמל לקופסת ביקורת. מא"ז 10A מוליכים 1.5.
בקופסת ביקורת מתחלק לשקע ותאורה.
ליג הקופסת ביקורת יש מזגן. רוצה להוסיף באותו צינור [עם מא"ז אחר אופיין C] עוד מוליכים.
אין אפשרות סבירה לסלול צינור חדש. כך שלפי התקנות זה מותר. עובי חלל הצינור גם כן מתאים לפי הנוסחא לעובי המוליכים.
צריך מא"ז 2P. שינתק את שניהם.
האם מותר או לא?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2025 | 14:23 |
|
שהקו הקיים יקבל מא"ז 10, החדש יקבל את מה שמתאים לו, וחיגור מכני בינהם. לא יודע אם יש 2P עם זרמים שונים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2025 | 10:01 |
|
אסור להשתמש בשני מא"זים חד קוטביים מחוברים.
או שתמצא מא"ז 2P תואם, או שתחליף גידים ל2.5 בישן, או שתשתמש ב2P 10A אם מספיק.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2025 | 11:31 |
|
במטבח יש שקע תלת פאזי עבור כיריים חשמליים שכרגע לא בשימוש (לא מחוברים בו כיריים), כל שנה בחורף, השקע מקצר לפחות פעמיים ומפיל את החשמל בדירה (המפסק הצהוב).
מה יכולה להיות הסיבה ומה לעשות?
בנין חדש, יש בעיית רטיבות בקיר הנ״ל שמנסים כל שנה אחרי החורף לטפל בהם באיטום חיצוני, בעין לא נראים כרגע סימני רטיבות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 09:09 |
|
שזה בד"כ לא קל ופשוט, אז פשוט לקרוא לחשמלאי שינתק בלוח את כל הקו הזה. שלוש הפאזות והאפס. חשוב במיוחד האפס, כי אותו לא ניתן לנתק ע"י הורדת המא"זים של הכיריים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 22, 2025 | 10:02 |
|
מה יכולה להיות הבעיה?
רוצה לתקן ולא לנתק כדי שיהיה אפשר בעתיד להשתמש גם בכיריים עם חיבור תלת פאזי
איזה מתג בתמונה הוא האפס?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2025 | 10:39 |
|
רטיבות בקיר גורמת לזליגה בקו. כל עוד לא תתוקן הרטיבות, הזליגה תימשך.
האפשרויות הן:
1. להשאר כך ולצפות לניתוק פעמיים בשנה.
2. לקרוא לחשמלאי כנ"ל.
3. להגדיל ראש, ולהוסיף פחת נוסף לקו הכירים בלבד + סלקטיביות, כדי שאם תהייה רטיבות, רק הקו של הכיריים יקפוץ. זה גם יעלה יותר מלהזמין חשמלאי פעמיים, וגם מיותר לחלוטין כי לא משתמשים בזה.
לשאלתך: אין מתג לקו האפס בלוח. כולם מחוברים לפס האפסים, וזו הסיבה לחשמלאי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 27, 2025 | 14:05 |
|
ניסיון הרמה של השלישית כיריים (שלא מחובר לשקע כלום), מקפיץ ומפיל ישר את החשמל.
רטיבות בקיר בחורף יכולה להסביר את זה? או שיש סיבה אחרת?
כל עוד משאירים את השלישיה למטה, אין בעיה.
|
|
|
|
|
•
|
רטיבות יכולה בהחלט להסביר את זה
|
ziggyman |
|
|
Jan 27, 2025 | 16:05 |
|
ומומלץ לנתק גם את האפס בהקדם.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2025 | 11:57 |
|
לפני שבועיים נשרף הנתיך של חברת חשמל על פאזה R והוחלף ע"י חברת חשמל. בנוסף, ביצעתי החלפה של המפסק הראשי בבית מ-63A, ל-40A. השבוע שוב נשרף אותו הנתיך. חברת החשמל אומרת שיש בעיה בלוח החשמל המחובר לנתיך. (אני לא יודע מה זרם שהנתיך הזה אמור לעמוד בו) זה אומר שיש לי עומס או קצר שהמא"זים לא מזהים, כולל המפסק הראשי ואני לא מבין איך זה הגיוני שאף אחד מהם לא קופץ (לפי עיקרון הסלקטיביות) לפני שהוא מגיע לנתיך. ההנחה שלי הוא שהזרם שפוגע בנתיך הינו רגעי ולכן המא"זים לא קופצים. השאלה שלי היא איזו בדיקה אני צריך ללוח חשמל כדי לראות מאיזה מא"ז/מעגל מגיע אותו עומס או קצר שגורם לנתיך להישרף.
רב תודות לכל העונים.
הכותב הינו חשמלאי מוסמך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 24, 2025 | 09:40 |
|
שפאזה R הכי מועמסת וצריך לבדוק מה גודל החיבור? אתה רושם החלפת מ 63 ל 40 ראשי. תבדוק מה גודל החיבור (רשום בחשבון חשמל)? למשל עבור חיבור 3x25 חברת חשמל מתקינה פיוזים של 35 אמפר וכך הלאה בהתאם לגודל החיבור הדרוש.. כך שאם נניח על כל פאזה 25 אמפר ובעבר החליפו ללא הגדלה למא"ז יותר גבוה והפיוזים נשארו 35 ופאזה R מועמסת הכי הרבה מעל 35 אז כן יהיו בעיות. (מניח שאין איזו התפצלות מאחורי המונה לראשי לאיזו עמדת טעינה קטנה בצורה לא חוקית ודברים דומים). כל זה בהנחה שהמוליכים מהפיוזים עד למונה ומהמונה ללוח מותקנים בצורה נאותה ללא מגע רופף למשל.
|
|
|
|
|
|
|