Apr 17, 2024 | 19:41 |
|
|
רכשתי כיריים תלת פאזי https://www.midea.co.il/product/mcif7127b2ca
יש לי קו תלת פאזי מהארון. אבל בכיריים עצמם יש 2 חוטים חומים ו2 כחולים (אחד הארקה כמובן) אני מחבר שני כחולים יחד?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 12, 2025 | 11:33 |
|
|
מנסה גם, האם יש לך תשובה לגבי זה?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2025 | 10:13 |
|
|
אם מישהו מחפש היסטורית: חיברתי בהצלחה כיריים "דו פאזי" לפי הוראות ועובד: מחברים רק L1,L2 ולא L3 (ההדק בשקע נשאר פנוי). אם יש N1, N2 הם צריכים להיות מגושרים בצד הכיריים ומחוברים ל-N הרגיל בשקע. הארקה כמובן כרגיל.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
| הזנה דו פאזית - יותר זרם?
|
yeilam |
|
|
Nov 24, 2025 | 16:18 |
|
|
מחליף כיריים תלת פאזי (L1+L2+L3) בכיריים דו-פאזי (L1+L2). 7200W אז מתאים ל10 אמפר עם 3 פאזות. הכיריים החדשות רק L1, L2 - אותו הספק.
לדעתי הזרם בכל אחת מהפאזות גודל ל-16A ובN הזרם 32A.
צריך להשתמש בL3 כדי להכפיל את ה-N ? (ואז בארון חשמל כמובן בהתאם)?
או שאפשר לחבר בתקע N1,N2 ל-N הרגיל?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2025 | 08:51 |
|
|
במצב שבו אתה מחבר דו פאזי עם ניוטרל ( דו פאזי, תלת פאזי זה מתחלק בכל מקרה כך שכל כירה עובדת חד פאזי) הזרם בפאזות ובניוטרל יהיו שווים. למשל עבור מקדם הספק 0.9 בכל פאזה במידה והחלוקה שווה יזרום 0.9×7200/400 נותן 20 אמפר בכל פאזה וכך גם בניוטרל יזרום 20 אמפר. החישוב שלך שבניוטרל יזרום סכום 2 הפאזות אינו נכון כי זה חיבור וקטורי ולא אלגברי (סכום הפאזות)
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2025 | 09:55 |
|
|
היי אשמח לשאלות וחומר להכנה לוועדה לבודק חשמל סוג 1
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2025 | 13:21 |
|
|
בלוח מפסק ראשי משולב (125A).
נמצאו בלוח שני מעגלים תלת פאזי "שמורות".
קודם "נמצא" אחד, אותו חיברתי: פחת-מפסק - מא''זים חד פאזיים - מעגל שקעים..
נמצא עכשו עוד מעגל זהה. חייב פחת משלו? מטרת הפחתים שלא היו בלוח כלל, העיקר, לפי דעתי, סלקטיביות.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
| ארון חשמל בחדר כביסה
|
צבי-ק |
|
|
Sep 01, 2025 | 10:08 |
|
|
האם מותר להתקין ארון חשמל שמאחוריו לוח החשמל ותקשורת, בחדר כביסה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2025 | 11:11 |
|
|
ולכן אין בעיה מהבחינה הזו.
צריך לבדוק את שאר המידות במקום. החוק דורש 0.8 מ'' לקיר מול הארון, גובה התקנה מינימלי של 1.4 מטר וכו''.
הלוח צריך להיות נגיש, ולכן לרוב ממוקם בכניסה לדירה, אבל אין דרישה חוקית שיעמוד דווקא שם.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 01, 2025 | 00:18 |
|
|
בנינו בריכה לפני כמה שנים, עשינו לה בשלב הבניה (מבטון) הארקת יסוד.
כדי לבדוק את תקינות ההארקה היום בניסוי פשוט אבל הכי מעשי, חשבנו להכניס כבל חשמל עם פאזה מלוח החשמל של הבריכה לתוך המים, ולראות אם הפחת קופץ. מה דעתכם על הבדיקה הזו ?
רק מציין שבדיקת לחיצה על כפתור הבדיקה בפחת כבר עשינו והפחת קופץ. אבל אנחנו רוצים לעשות את הבדיקה הכי אוטנטית שאפשר, אז האם הכנסת הפאזה למים היא בדיקה אינדיקטיבית ?
תודה לעונים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 02, 2025 | 07:39 |
|
|
לא מבצעים בדיקות תקינות הארקה באמצעות חשמול המערכת! זה עלול גם להיגמר במוות. בדיקת תקינות הארקה מבצעים באמצעות מכשור להדיקת רציפות הארקה (כמו מיקרואוהמטר) ובדיקת לולאת תקלה בנקודה המרוחקת ביותר מהלןח המזין. את הפחת בודקים באמצעות מכשיר יעודי. הבדיקות נעשות על ידי בודק חשמל מוסמך ( לא חשמלאי מוסמך זה מבלבל אנשים שלא בתחום)
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 02, 2025 | 21:51 |
|
|
תודה על התשובה.
אבל אני רוצה להבין מה לא בסדר בהצעה שלי מבחינה חשמלית?
הרי אם יש תקלה במערכת, נגיד שאיך שהוא הפאזה שמפעילה את המשאבה מקוצרת גם למים, ואז המים בבריכה מחושמלים. במצב כזה הפחת צריך לנתק נכון ? אז זו בעצם הבדיקה הכי אינדיקטיבית גם אם היא נעשית בצורה לא שגרתית.
אודה לך להסבר פשוט לאנשים שמבינים קצת חשמל אבל הם לא מוסמכים.
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 04, 2025 | 10:03 |
|
|
שבעייתי בהצעה שלך, זה לא בודק כלום ושום דבר.
בדיקה כזו אולי תקפיץ מא"ז או פחת ותחשוב שהכל בסדר. בפועל אפשר להתחשמל מזרמים נמוכים משמעותית ממה שאתה מזרים בפעולה מסוכנת זו, ובזליגה מהאפס, ואת זה אתה לא בודק.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 04, 2025 | 15:43 |
|
|
תודה על החידוד שלך. השאלה שלי היא יותר תיאורטית עמ להבין טוב יותר את חוקי החשמל.
מה שלא מובן לי בתגובה שלך, על הניסוי הזה שהצעתי :
1. זה איך בדיוק אפשר להתחשמל ממנו ?
2. אם אכניס 50V במקום 220, האם אז הניסוי יהיה אינדיקטיבי ?
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 05, 2025 | 14:19 |
|
|
יותר עם הפיזיקה של חשמל.
1. מתחשמלים מזרם, לא ממתח. אם התנאים לזליגה יהיו שונים בין מצב אמת למצב הבדיקה (מוליכות שונה של המים, זליגה דרך התנגדות וכו') זרם הזליגה יהיה נמוך בהרבה מזה שב"בדיקה" הנ"ל, אבל עדיין מסוכן, ואת זה לא בדקת.
2. זרם המוגדר כמסכן חיים הוא 30mA ומעלה (שבבריכה זה גרוע יותר בגלל מוליכות טובה של גוף רטוב) עכשיו תסביר לי איך אתה מחשב זרם כזה מול בריכה בהנתן מתח כלשהו...? ובכלל, איך תגיע ל50V בלי בידוד ממתח הרשת?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 05, 2025 | 20:24 |
|
|
לצורך ההבנה התיאורטית :
כדי לבדוק את יעילות הארקת היסוד בבריכה, אפשר למדוד את התנגדות ההארקה כמובן, ואפשר לעשות ניסוי מדעי לגמרי , וזה ממש להכניס מתח כלשהוא למים ולבדוק אם עדיין מתקיימת זליגה מספיקה להקפיץ את הפחת, נכון ?! בניסוי כזה, מהו המתח/זרם הנדרש להכניס למים ?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 08, 2025 | 12:40 |
|
|
מה התנגדות המים שבבריכה? מה התנגדות האדם ששוחה בתוך הבריכה? מהו המסלול הקצר ביותר בין נקודת הבדיקה להארקה?
אין לשאלות האלה תשובות, ואפילו לא הערכה כללית בקירוב. זה תלוי בהרבה משתנים, שחלקם משתנים בכל רגע מחדש.
הההתנגדות היא זו שקובעת את גודל הזרם, והוא זה שקובע אם תהיה התחשמלות מסכנת חיים או לא. כיוון שאין דרך לדעת את זה, משתמשים בשיטות מקובלות שהוצעו למעלה.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2025 | 16:13 |
|
|
יש לי מפסק יחיד NISKO (יש תמונות)
החיבורים בנקודת החשמל הם 3 כבלים אדומים , 1 כחול
יש לי 4 מקומות בלבד במפסק (הכוונה לחורים לכניסת הכבלים)
במפסק הישן 3 הכבלים האדומים נכנסו למקום (חור) אחד בלבד וכבל אחד נכנס למקום (חור) אחר לבד בנפרד.
אין לי מושג לאן הכבלים הולכים מה שאני יודע שהם שייכים לתאורה של המקלחת (בלי קשר למפסק) ולתאורה של החדר (קשור למפסק)
כיצד עלי לחבר בין הכבלים בבקשה?
**העלתי תמונה אחורית של המפסק**
יש לציין שבלתי אפשרי להכניס 2 או יותר כבלים לחור אחד!
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 20, 2025 | 20:05 |
|
|
בהמשך להסבר מצורף תמונה אחורית של המפסק.
אשמח לעזרה תודה.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 13, 2025 | 23:34 |
|
|
סיימתי לימודי הנדסת אלקטרוניקה לפני קצת יותר עשור.
היום אני עובד בהייטק, ברך השם משתכר גבוה, אבל כל מהפכת הAI גורמת לי ממש לחשוב על השלמה אקדמית לזרם חזק על מנת שתהיה לי תוכנית ב עם מקצוע נדרש ביד.
אציין שאני לא מעוניין לרדת בשכר בצורה כל כך משמעותית, כך שסביר להניח שלא אעבוד כחשמלאי, אבל אני מאוד אוהב את התחום כתחביב ולומד אותו שנים לבד בבית. מערכות הספק, הארקות וכו.
בתואר למדתי המרת אנרגיה, מעבדה להמרת אנרגיה ושדות אלקטרו מגנטיים. כך שנשארו לי רק 5 קורסים ופרוייקט.
יש פה עוד מישהו שהיה במצב שלי? עשור אחרי, עם ילדים ומשרה מלאה וחוזר פתאום ללימודי הנדסה?
יש פה מישהו שעשה את השלמה הזאת ויכול לתת טיפים?
בכמה זמן אפשר לסיים את זה כאשר לוקחים את זה יחסית רגוע?
תודה מראש,
אבי
|
|
|
|
|
|
|
|
|