גודל החיבור למונה מחברת חשמל
Electroshock
|
|
|
Oct 20, 2024 | 02:33 |
|
היי, רציתי לשאול מה עובי הגידים הנהוג שחברת חשמל הייתה מחברת למונה בתים עם חיבורים ישנים של 25 אמפר ומה כרגע בחיבורים של 40 אמפר.
טכנית גיד 6 אמור להספיק ל25 אבל האם יש להם כללים שונים?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 16, 2024 | 12:41 |
|
שלום לכולם,
בעבר רכשתי גופי תאורה לחדרי האמבטיה ללא חוטי חשמל שיוצאים מהם אלא רק עם מהדקי חיבור כלומר, כבלי החשמל בקיר מתחברים ישירות לגוף התאורה בחלקו האחורי בתוך תא מיוחד שגם מוגן מים.
הפעם רכשתי גופי תאורה מוגני מים לחדרי הרחצה עם תקן IP65. לגופי התאורה האלה יש חוטי חיבורים (פאזה ואפס). האם תקין ובטחותי לחבר את גוף התאורה על ידי מהדקי שורה (לוסטרה קלמרה) מאחורי גוף התאורה לחוטים שמגיעים מהקיר ע"י מהדקים ?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 08, 2024 | 05:14 |
|
יש לי בעיה מאוד בעייתית אם השקעים יש לנו בבית 3 פאזות וכל שקע גורם לסוג הפרעות חשמל וקראתי מאמר על הדבר הזה והגורם הוא הארקה איזה כלי אפשר לבדוק הארקה תקינה בשקעים ? האם MPI-507 יעשה תעבודה ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 08, 2024 | 05:18 |
|
כרגע אני משתמש בשקע שאין כמעט הפרעות ואני חושב שגם הארקה תקינה בשקע הזה ספציפית אבל רוב השקעים שאני מחבר גורם להפרעות שגורמות למחשב לעבוד בצורה לא תקינה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 08, 2024 | 20:48 |
|
אוקיי הבנתי תבעיה החיבור של המחשב מחובר לשקע של המזגן בעל 3 כוח סוס והשקע מופרד מכל הפזות בבית בגלל זה המחשב עובד בצורה תקינה אני צריך לעשות הפרדת פזות כנראה בשקע
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 10, 2024 | 09:05 |
|
הארקה עומדת בפני עצמה בפאזה אחת או שלוש בלי כל הבדל. בכל מקרה היא צריכה להיות תקינה, והבדיקה על ידי חשמלאי. גם אם יהיה לך הכלי המתאים לבדיקה (ולא המצחיק שקונים בשקל בסופר) עדיין צריך איש מקוצע לשימוש בו.
מה שאתה מתאר יכול להגרם מאפס רופף, שזה מצב מסוכן שיכול לגרום לשריפת מכשירים בבית.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 15, 2024 | 22:13 |
|
למי יש בזמן האחרון הרבה לקוחות שלא משלמים כסף ?
מה ניתן לישות בנידון ??
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2024 | 08:34 |
|
הנושא דיי בעייתי. אני מניח שמדובר,בעבודות גדולות מאחר ובדר"כ עבודות פרטיות בבתים משלמים. כאשר מדובר,בעבודות גדולות למשל החלפת תשתית חשמל בבית כולל לוח ומדובר באלפי שקלים הייתי מחלק לשלושה. תשלום ראשון עבור החלקים אפשר לקרוא לזה סוג של מקדמה. תשלום שני באמצע העבודה ובסוף העבודה. ומי שלא היה מוכן תפדל שיחפש איש מקצוכ אחר. לגבי פרטיים אפשרי באמצעות ביט, ויזה וכדומה. אלה שלא שילמו ולא מוכנים לשלם בהנחה שעשית עבודה טובה ולא השארת להם ליקויים רק תביעות קטנות.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2024 | 09:25 |
|
הוספת שקע למזגן : אהלן, בחדר ישנו שקע שירות שאני רואה מתוכו שעולים החוטים כלפי מעלה. לדעתי גם הקופסאת חיבורים של החדר היא בעצם הנקודת תאורה.
השאלה שלי היא האם ניתן במקום לחצוב את התקרה מהנקודת תאורה עד לעיגול הסגול לטובת שקע למזגן, לגלות פחות או יותר איפה עובר הצינור חשמל באזור העיגול הסגול, לחצוב אותו ולעשות ממנו קופסאת חיבורים ולהוסיף באזור שמה שקע למזגן. איך ניתן לדעת בלי לנחש ? האם יש איזשהוא סטלבנד מצפצף שניתן להשחיל מהשקע שירות ?
בנוסף, בחדר אחר כבר חיברתי מזגן למעגל של כל החדר שכולל תאורה, עובד כבר שנה תקין, האם יכולה להיות איזשהיא בעיה עם מזגן שנמצא על מעגל שבו יש גם תאורה ? מבחינת קפיצות מתח בשעת ההנעה. שואל כי יכול להיות שלא יהיה פשוט להפריד את המעגלים. תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 07, 2024 | 18:10 |
|
כמובן שאפשר לעשות קפ' על הקו ולהתקין שקע, בעיקרון מזגן עד 1.5 כ"ס יכול שיהיה על קו מאור, ובתנאי שתעשה בדיקה של העומס הכללי בקו המאור. במידה וקיימת רק תאורה ומס' שקעים לצריכה של צרכנים קטנים בחדר, לא תהיה בעיה, סביר להניח שהמעגל המזין את החדר מזין חדר נוסף, במידה וכן יש להתחשב גם בעומס של החדר הנוסף. אני לא מכיר סטלבנד מזמזם אך יש טסטר שמגלה מתח ללא נגיעה בקו.יכול להיות שהוא יצליח לזהות את מיקום הקו. (תלוי בעומק הצינור בקיר). דרך נוספת היא לשים אוזן על הקיר במקום שבו אתה חושב למקם את הקפ' ומישהוא נוסף יכניס סטלבנד לצינור מהשקע וישחק איתו למעלה ולמטה ואתה תשמע רעשים במקום שבו עובר הצינור.
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 09, 2024 | 09:47 |
|
Thanks
https://mazuze.com/
|
|
|
|
|
|
|
•
|
מא"ז קופץ בזמן טעינת רכב חשמלי
|
tal_h |
|
|
Aug 18, 2024 | 18:54 |
|
אנסה את חכמת ההמונים
יש עמדת טעינה מחוברת בחיבור תלת פאזי ללוח החשמל בבית, ויש שתי מכוניות שמטעינים באותה עמדה, אחת המכוניות תלת פאזית והשנייה חד פאזית.
כשהמכונית התלת פאזית מחוברת אין בעיה היא מטעינה והכל בסדר, אך כשמחברים את המכונית החד פאזית לאחר טעינה של 20 דקות בערך המא"ז של העמדת טעינה קופץ.
בדקתי מתחים בין אפס לפאזה, ארקה לפאזה, ובין הפאזות עצמם והמתחים תקינים
גם בדקתי שהחיבורים לאורך כל הקו מהעמדה ועל המפסקים בלוח שהכל לפי סדר פאזות (לא שנראה לי שזה משנה כי זה לא מנוע)
מה יכולה להיות הבעיה? הגיוני שזה עומס? כי אם כן גם ברכב תלת פאזי המא"ז היה קופץ
המפסק בלוח: 3*25, המפסק של העמדה 3*20 ולשתיהם בנפרד פחת 40 אמפר
הכבל הוא 5*4
כמובן שהמפסק והפחת של העמדה מחוברים לפני הפחת של הלוח בבית
נ.ב אני חשמלאי ראשי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 20, 2024 | 06:07 |
|
בדקת צריכת זרם בזמן טעינה חד פאזית?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 21, 2024 | 16:00 |
|
יתכן שבטעינה תלת פאזית הזרם נמוך יותר פר פאזה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 02, 2024 | 19:53 |
|
שלום,
אתה מצביע על עומס יתר כסיבה לנפילת המא"ז. ולכן הייתי מתחיל במדידת עומס הזרם בזמן הטעינה של הרכב החד פאזי.
אם עומס הזרם הוא עד 27 אמפר תתאפשר טעינה למשך פרק זמן די ארוך, כ 20 פלוס דק'' לפני שהמא"ז יקפיץ.
במצב זה הייתי מנסה להכנס להגדרות הטעינה של הרכב ולראות האם ניתן להקטין את זרם הטעינה.
בהצלחה,
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 02, 2024 | 10:03 |
|
שלום, לפרוייקט בלימודים אני צריך להכין קשת כזאת עם 5 נורות שמייצגות את השמש.
אני צריך מתג או פתרון אחר שיאפשר לי לשלוט בלחיצה על איזו נורה דולקת וכל השאר כבויות, ולהתקדם "לפי השעון".
חשוב, אביזר הקצה החשמלי חייב להיות תקע לקיר כי אני צריך להתחבר לשקע בכיתה עם הקשת והנורות.
תודה רבה על העזרה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 02, 2024 | 10:07 |
|
כי אם אתה שואל- חשמלאי אתה לא.
בורר סיבובי עם מספר מצבים כמספר הנורות יהיה יעיל למטרה הזו.
|
|
|
|
|
|
|
•
|
האם בתוך הלוח ניתן לקחת שטח חתך ?
|
סטודנט |
|
|
Apr 14, 2011 | 15:36 |
|
אם יש לי צרכן שנידרש להזין אותו עם כבל 3*2.5 ממ"ר
האם בתוך הלוח ניתן לחבר גיד בעל שטח קטן יותר
פעם שמעתי
נישמע לי מוזר
מה מחייב החוק
|
|
|
|
|
|
•
|
חתכי מוליכים בתוך הלוח
|
גיא |
|
|
Apr 16, 2012 | 20:01 |
|
אני מודה שלא בדקתי מה קובע החוק בעניין, אבל, לדעתי חתך הגישורים של המפסיקים בלוח, הגיוני בעיני שיהיה דרגה אחת יותר בקוטר מכיוון שככול שמתרחקים מהמפסק הראשי של הלוח, הזרם על הגישורים הקודמים = לזרם על המאמט (מהקו המוזן) + זרם מהמאמטים הקודמים , (שגם הם מזינים צרכנים.)
ככל שהראשי גדול, וההפרש בין גודל הצרכנים לראשי גדל, קיימת פחות חשיבות לעניין וניתן להתאים את החתך לראשי.
דעתכם...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 15, 2011 | 12:02 |
|
חג שמח
שטח חתך מינימלי נקבע למוליכים בחוק החשמל. כאשר הינך נדרש לחבר מוליך 2.5 בלוח הוא מיועד להגנה של 16A .אינך יכול לרדת בשטח חתך בגדלים מינימלים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 14, 2012 | 11:18 |
|
לא מדובר על לרדת בחתך של קו מסוים אלה בלוח שקו ההזנה לדוגמא 10 מילמטר מרובע ניתן לחווט גישורים 6 מילימטר מקוה שעזרתי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 15, 2012 | 22:50 |
|
לdor1: יש להפריד בין הזנת לוח לחוות פנימי או הזנת צרכנים
לוח ניתן להזין בכל חתך תיקני
חתך הגישורים צריך להתאים לערכו של המבטח הראשי בלוח בלי קשר לחתך של ההזנה
ל סטודנט: שתך חתך החוטים המינימלי נקבע על ידי המבטח
אם המבטח הוא 10 אמפר החתך המינימלי הוא 1.5 ממ' לפחות
אים יש לך קו שמוזן בחתך 2.5 הך המבטח על הקו הוא 10 אמפר אזי אין פסול מלחווט בטוך הלוח ומחוצה לו בחתך 1.5
אין המיעץ נושה באחריות כלשהיא לגבי התוכן
כל עבודות ובדיקות החשמל יעשו בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2012 | 08:48 |
|
התגובות שלך כבר לא מצחיקות אותי אמרתי לך ואם תקרא תגובות אמרו לך שתענה תשובות עיניניות מי יורד בלוח מ2.5 ממ ל1.5 אולי רק אתה הגבתה לפני כמה ימים לתגובה שלי ואמרתה שאני ישאר רק חשמלאי על זה אני מודה לך עניתי לבחור הסטודנט שנראה לי שהוא מדבר עלי ירידה בחתך האפשרות בלוח זה בחיווט גישורים לכן תפסיק להתפלפל ותבין מה אתה עונה לפני שאתה מגיב מה נכון ומה לא כל כך נכון בתקווה שהפעם תבין תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2012 | 21:51 |
|
מפנה אתכם לחוק החשמל בפרק התקנת מוליכים תקנה 8א: מוליך יהיה בעל חתך מתאים לעוצמת הזרם המיועד לעבור בו, לתנאי המקום ולאופן התקנתו. אני מבין את זה כך, ממא"ז ראשי 20Aלדוגמה יוצא גישור של גיד 1.5 מ"מ למא"ז 10A כאשר הצרכן המחובר למא"ז זה גם כן צורך עד 10A, ואם כך המוליך מתאים לעוצמת הזרם שיעבור בו. זה כמו בלוח תעשייתי שבו יש מפסק ראשי המזין פסי צבירה ועבור כל מעגל יורדים לכל מפסק עם גיד בעל שטח חתך המתאים לאותו מעגל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2012 | 23:23 |
|
רועי אני מאד מעריך את התגובות שלך לאתר.מקצועיות ומענינות אני חושב שברור לכל המגיביםשמוליכים חייבים להתאים למבטחים ולצרכנים נניח שאתה מגיע ללוח ביתי עם כבל 4*10 תלת פאזי או 2*10 חד פאזי אז אתה יכול בחיווט ביציאה מהפחת לרדת בדרגה אחת ולחווט עד לגישורים שמזינים את המאמזים בחוט 6ממ גם בתעשיה בונים את הפסי צבירה לפי גודל המפסק הראשי ואחר כך אתה יורד בחתך לפי הצרכן והמפסק שלו ועוד דבר אני לא נתקלתי אפילו פעם אחת בגישור למפסק בחוט 1.5 אלה רק בפיקוד מקוה שהסברתי את דברי תקן אותי אם טעיתי תודה רפי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2012 | 06:36 |
|
רפי קודם כל תודה, נתתי את הדוגמה של חתך גיד 1.5 כהמחשה, זה יכול להיות כל שטח חתך אחר, לגבי גישורים בלוחות בייתים כנראה ולא משתמשים בגישורים בשטח חתך כזה, אך בלוחות תעשייתים תוכל למצוא ירידה מפסי צבירה לצרכנים שהזרם שלהם מתאים ל-1.5 ולא רק לפיקוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2012 | 23:37 |
|
השאלה של ההנדסאי היתה כבל לצרכן 3*2.5 האים אפשר לרדת בחתך בהנחה שמתקינים מאמז 10A מה ההגיון לרדת בחתך ל1.5 בגישור הרי מחר יבוא חשמלאי אחר ויגיד יש לי קו הזנה לצרכן 2.5 ויעלה את המאמז ל16A אני לא חושב שכדאי לעשות דבר כזה ברור שכאשר לצרכן יש כבל 1.5 ומאמז 10A אפשר לגשר ב 1.5 ולכן בתשובה הראשונה עניתי שנראה לי שבמידה ויורדים בחתך בלוח כנראה זה בגישורים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2024 | 16:59 |
|
לפעמים יש איזה מאמתים בסוף כמו מזגן או דוד שמש או מה שיהיה שצורכים יותר והגשורים הקודמים דקים יותר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2012 | 22:51 |
|
ואתה ?
אתה לא חייב להסקים אם מה שאני כותב
אבל בכל פעם שתכתוב דברים מטאים או לא נכונים מבחינת החוק אני אנסה לתקן אותך
"מכל מלמדי השכלתי" מוכר לך ?
אין המיעץ נושה באחריות כלשהיא לגבי התוכן
כל עבודות ובדיקות החשמל יעשו בידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2012 | 04:51 |
|
כל פעם שתעשה טעות נדאג לתקן אותך איזה חוק אתה מפרש ? תציין איפה הטעות ותסביר עשיתי פרויקטים כנראה לפני שתכננו אותך נשמע לי מוזר בחור שואל שאלה כללית עונים לו תשובה כללית וכול דיחפין נותן פרשנות לחוק ברור שיש שאלות ותשובות שחייבים להתייחס לחוק החשמל אז תפסיק להתפלפל
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2012 | 14:24 |
|
אתה צודק אבל תקרא תגובות של המהנדס הצעיר שטען באחת התגובות שלו שאני ישאר רק חשמלאי בהתנשאות שכביכול הוא מהנדס ואני חשמלאי פשוט אני מתאר לעצמי שגם אתה היתה מגיב כך בכל אופן אני מתנצל על הדברים בתקווה שהמנדס ואני נלמד מטעויות תודה
|
|
|
|
|
•
|
אגב לא ציינתי אבל שמי רפי
|
dor |
|
|
Apr 17, 2012 | 14:32 |
|
|
°
|
רפי גם מהנדסים לא תמיד יודעים !! ||
|
shua511 |
|
|
Apr 18, 2012 | 13:51 |
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2012 | 14:33 |
|
אני מכבד כל אחד שמכבד אותי בכל אופן אני מקווה שהפרשיה מאחורינו ונמשיך לעסוק בדברים החשובים תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2012 | 16:55 |
|
כל עוד המאמ"ת שלך הוא מתאים לכבל בעל השטח החתך אין שום בעיה.
ז"א אם יש לך מאמ"ת של 10 אמפר ואתה מחבר אליו כבל של 3X2.5 זה בסדר גמור.
מה שאסור כביכול הוא לחבר ביציאה מהמאמ"ת של 16A כבל 3X1.5.
אני מקווה שהבנתי נכון את שאלתך, למרות שהיא לא כל כך ברורה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2012 | 08:13 |
|
תודה על ההסבר אבל היה דיון שלם על הנושא כל מה שרשמתה נכון ואני יודע היה דיון על משהו אחר בכל אופן תודה אם תקרא את השאלה וכל התשובות מההתחלה תבין תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 18, 2012 | 18:26 |
|
אני חושב שזה סתם מיותר להתנצך
כולם יודעים הכול
אבל יש את חוק החשמל וצריך להיצמד לחוק החשמל
הנדסאי חשמל
|
|
|
|
|
|
|