•
|
|
|
Dec 06, 2023 | 14:29 |
|
הי,
אני רוצה לחבר לוח חשמל משני בבית.
הזינה תהיה דרך הלוח הראשי, שהו יהיה מא"ז לוצרך זה.
האם צריך להוסיף עוד מא"ז או מפסק ראשי בלוח החשמל המשני?
או שמספיק להתקין בוא רא את המא"זים למעגלים שיוצאים ממנו?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2023 | 19:54 |
|
כל יציאה מלוח חייבת בהגנה, על כן בלוח הראשי אתה חייב במא"ז הקטן יותר מהראשי ומתאים לקו היוצא. מא"ז זה מגן על הקו היוצא ועל הזרם הנצרך בלוח המשני, כך שהוא משמש כהבטחה חשמלית ללוח המשני. בלוח המשני אתה חייב במפסיק ראשי וזאת למקרה שצריך להפסיק את כל החשמל בלוח, לצורך זה אתה יכול להשתמש במא"ז מתאים, גם אם ערכו גבוה מהמא"ז בלוח הראשי, (כי כאן הוא משמש כמפסיק, אגב הוא בדר"כ גם זול יותר ממפסק) .אך לא קטן ממנו. לחילופין, תוכל להתקין מפסיק שערכו שווה או גדול מהמא"ז בלוח הראשי. מאד מומלץ להתקין מפסיק פחת נפרד בלוח המשני וכך הוא יכול לשמש כמפסיק ראשי.
---------------------
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 30, 2023 | 23:37 |
|
שלום. לאחרונה שמתי לב שחשבון החשמל קצת גבוה ורציתי להבין האם יכול
שהטענה של סוללה לאופניים חשמליות לאורך הלילה משפיעה באופן ניכר על חשבון החשמל.
אני נוסע מספר קמ ביום בממוצע ולהבנתי מדובר בכעשרה שקלים בחודש צריכת חשמל.
אשמח לשמוע ולהבין באיזה מידה הטענה כזו מעלה את החשבון.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 30, 2023 | 16:19 |
|
שלום,
בבית עם הארקת יסוד צנרת המים הישנה הוחלפה והוסרה רב הצנרת ברזל שהייתה לפני מחוברת לפס השוואת פוטנציאלים. עדיין נשאר מקטע של צנרת ברזל (לא פעילה) טמונה בקיר השירותים האם זה בעייתי? האם חלק מתכתי זה צריך להיות מוצא מהקיר או בהכרח מחובר להשוואת פוטנציאלים או שברגע שזה לא מחובר למערכת הכללית זה חסר משמעות?
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
אין חשמל בחלק מהבית וכל הפקקים למעל
|
il20 |
|
|
Nov 28, 2023 | 10:59 |
|
שלום,
אתמול בלילה לא היה חשמל בחלק מהבית וכל הפקקים למעלה, היום חזר,
מה יכול להיות הגורם (חד פאזי)?
תודה.
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 10, 2013 | 07:00 |
|
חברים לפי התקן האם תקין להתקין מפסק תריס בסלון או חייב לחצן
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 10, 2013 | 07:06 |
|
לא משנה העיקר שהניתוק יהיה של פאזה ואפס יחד. יש אנשים שמעדיפים לחצן ויש מפסק
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 10, 2013 | 17:07 |
|
כי אז לך יש את השליטה בתריס,במידה והתריס יצא מכיוון אתה הוא זה ששולט על התריס.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 10, 2013 | 22:07 |
|
מפסק תריס היום צריך להיות בתור לחצן עלייה ולחצן ירידה ולא כמו מפסק והכל בגלל בטיחות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 11, 2013 | 23:23 |
|
אין משמעות למפסק או לחצן. יותר נוח להפעיל מפסק כי אפשר להפעיל וללכת ולא לחכות לגמר מהלך.
ברוב מערכות בית חכם או בתכנון של הורדה מרוכזת של כל התריסים בבית ממקום אחד, חייבים להיות לחצנים ליד התריסים כדי שלא יווצר מצב בו המפסק נשאר על מצב עלייה כשמנסים להוריד את התריסים ממקום אחר.
ניתן להתגבר על זה באמצעות ממסרים אבל מורכב, יקר, ופחות יעיל.
|
|
|
|
|
•
|
מבחינת התקן אין בעיה לעבור ביקור
|
יניב10 |
|
|
Jun 12, 2013 | 09:24 |
|
|
•
|
|
|
Jun 12, 2013 | 23:30 |
|
בביקורת יבדקו האם גם האפס נותק!
לגוויס אין מפסקים כאלה, לכן מומלץ להתקין מחבר לניתוק מהיר של המוליכים בתוך התריס ואז אין בעיה בביקורת!
|
|
|
|
|
•
|
יש רכיב לחצן ירידה ומפסק עליה ?
|
סאני |
|
|
Nov 23, 2023 | 11:43 |
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2023 | 16:24 |
|
היי,
יש לי ממיר 12 וולט ל220 מחובר לבטריה 12 וולט 100 אמפר.
לממיר אין חיבור להארקה, אלא רק חיבור +/- בצד אחד, ושקע עם 3 חורים בצד שני(220).
פתחתי את הממיר, ונראה שרק שני חוטים מחוברים מהלוח שלו לשקע 220.
איך אפשר לחבר אותו להארקה כדי שלא יתחשמלו ממה שמחובר ל220?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2023 | 20:32 |
|
ממיר שברשותך בעל שקע יחיד ומשמש לצרכן יחיד במקרה זה שיטת הפרד מגן. ז"א שאין לחבר לשקע מפצל רב שקע ויש להשתמש רק בצרכן יחיד ולכן אין מחברים הארקה. אחת הבעיות בממירים שקונים מחברות זולות ולצערי יש רבות כאלה. שאין הפרדה גלוונית בין המינוס של הסוללה לאפס ביציאה (שנאי פנימי זול ללא בידוד מוגבר למשל) לכן שימוש למשל בתוך רכב או משטח מתכתי מהווה סכנה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 20, 2023 | 13:09 |
|
אם אני קונה ממיר עם יציאת הארקה(grounding), לאן אני יכול לחבר אותו ?
|
|
|
|
|
|
•
|
תאורה מהמהבת במפסק מתחלף
|
lirany |
|
|
Nov 20, 2023 | 08:31 |
|
יש לי בבית שני זוגות של מפסקים מתחלפים שכשהם כבויים הלדים מהבהבים.
באחד יש שני צרכנים עם נורה רגילה ולד שנדלקים יחד.
בשני יש לד אחד.
אני לא מצליח להבין מה מקור ההבהוב.
בכל מיני מקומות שקראתי ראיתי דברים שונים. הרוב מדברים על הקבל ועל האדמה.
חלק מדברים על מתג (שכבר החלפתי ולא עזר - אבל עדיין לא שולל).
חלק כתבו על אספקת חשמל לא תקינה לבית.
ואני חושב שאולי אמרו משהו על מפסק פחת שמותאם לקיבולת אמפר גדולה מכפי שהבית מקבל אבל הוא מתפקד יופי.
בקיצור, בטוח שיש פתרון פשוט לבעיה. אשמח לשמוע דעתכם/המלצתכם.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 20, 2023 | 09:04 |
|
בין המוליכים שבקיר.
נפוץ בעיקר בשימוש במפסקים מתחלפים, בגלל צורת החיווט שלהם בין המתגים.
הפתרון הוא להוסיף נגד קטן של כמה קילואומים במקביל לנורה, או לחלופין לקנות נורות מיצרן איכותי ולא סיני כלשהו.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 19, 2023 | 22:12 |
|
אני מתכנן כפרויקט גמר תיכון שלוש קומות, לחישוב הצריכה של המתקן אני רוצה לחשב מפוחים לפינוי עשן, מאבות מים , מעליות,,,,, התקינה והתקנות (בנייה) לא מפרטים על כמות המשאבות,,, וההספק שלהם.
על סמך מה אני אמור לבחור את הכמות וההספק של כלל העומסים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 20, 2023 | 05:27 |
|
מציע לך לפנות למשרדי תכנון בעירך ומאמין שירצו לעזור לך. שם תוכל למצוא את כל השירטוטים שקעים, תאורה, מיזוג אוויר, מעליות וכו''. כולל חישובי עומסים
|
|
|
|
|
|
|