Sep 21, 2023 | 13:35 |
|
בניין 12 שנה. התגלו כמה נורות תקרה שאין להם מפסק בארון חשמל. דירתי
שיפוצניק כנראה שיחק/ניתק שנכנסנו לדירה.
איך מכניסים אותם לשלטר?
באופן כללי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 19:02 |
|
לא הצלחתי להבין כל כך האם התכוונת שהמנורות לא מחוברים דרך מפסקים בלוח. האם כוונתך שמעגל המנורות במידה ואינו מחובר דרך אחד השקעים בבית ניזון ישירות מהמפסק הראשי בבית? אם אתה מוריד את כל המפסקים למעט המפסק פחת והמפסק הראשי המנורות עדיין עובדות? בכל אופן ממליץ.לך לא לחפש קיצורי דרך ולהזמין חשמלאי עם רישיון חשמל שיבדוק את הלוח ויוודא שאין סכנות נוספות ולא להסתמך על שיפוצניק שכנראה אין לו רישיון חשמל רק בשביל לחסוך כמה מטות שקלים.
|
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כבלים ללוח חשמל במרפסת
|
isak |
|
|
Sep 19, 2023 | 20:59 |
|
שלום לכולם.
אני רוצה להתקין לוח חשמל במרפסת. המקום בפינה ליד התקרה, אז הגשם לא יגיע.
קניתי קופסה שעמידה למזג אוויר IP67.
כל הכבלים הם ירוקים, ועוברים על הקיר בשרשורי PG או מרירור.
השאלה איך לחבר את הכבלים לקופסא.
האם חובה לחבר את כל הכבלים מלמטה?
האם חייבים להכניס את כל השרשורי לתוך הקופסא, או שאפשר להשתמש במתאם אטום, ולהכניס רק את הכבל?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 20, 2023 | 05:15 |
|
. לוח חשמל אינו יכול להיות מותקן מעל 2 מטר זאת אומרת שהקצה שלו היכן שהמפסקים מורכבים אסור בהתאם לתקנות החשמל שידיות ההפעלה של המפסקים יעברו גובה מעל 2 מטר.
במידה והתקרה בגובה כך שהלוח מותקן בגובה תיקני וקצת צמוד לתקרה, יהיה קשה להתחבר מלמעלה.
בהתקנות חוץ שחשופות למזג האוויר ואולי לרטיבות עדיף להתחבר מלמטה הכניסות והיציאות. כמובן שעדיף שהצנרת תוכנס מעט ללוח או צמודה לאנטיגרון pg. עבור שרשורי קיימים מחברים שלמים לצנרת.
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כבלים ללוח חשמל במרפסת
|
isak |
|
|
Sep 20, 2023 | 21:38 |
|
תודה רבה!
כן. הלוח לא יהיה מעל 2מ'.
חשבתי להשתמש באנטיגרונים. רק לוודא שזה בסדר שיהיה קצת כבל חשוף.
כל הכבלים מגיעים מכוון התקרה.
אז איך שאני מבין, עדיף להכניס אותם ללוח מלמטה עם אנטיגרון, ולסיים את השרשורי/מרירון כשהוא אנכי.
כלומר הצינור יגמר בכוון למטה, הכבל יצא ממנו, יעשה סיבוב פרסה, ויכנס ללוח מלמטה.
זה פתרון סביר?
או שבכל זאת עדיף להכניס את כל השרשורי/מרירון לתוך הלוח?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 05:19 |
|
הכבלים כולם באים מםמעלה ואתה בטוח שתבצע כניסה ויציאות טובות כך שאין סיכוי לחדירת מים (גם התקרה מכסה לפי דבריך) אז אין סיבה לבצע פרסה בכבילה. בכללי בהתקנות חוץ תמיד עדיף מלמטה. אבל אם אתה יכול להתקין בצורה טובה מקצועית אז כן יש להתייחס לאסטתיקה קודם.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2023 | 16:53 |
|
שלום לכולם.אני גר בבית פרטי, מעליי גר השכן שקופסת הנתיכים של ח״ח נמצאת אצלו בתוך הדירה ,איך אני מוציא את הקופסא הזו / או לחילופין עושה קופסא חדשה אצלי בחצר, מבלי להוציא את הישנה. דרישות ח״ח קצת מוגזמות לדעתי, מבקשים אישור מהמודד אישור מהחשמלאי מבלי לראות את המקום
תודה מראש לעונים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2023 | 13:40 |
|
שלום,
מתכנן להחליף מאז"ים
האם זה תקין לגשר עם כבל 2.5 מ"מ?
|
|
|
|
|
|
|
•
|
jחיבור מחמם מיידי בתשתית 2.5 ממר
|
oriami |
|
|
Sep 17, 2023 | 12:16 |
|
שלום,
ברצוני להתקין מחמם מים מיידי תלת פאזי 12kw. למיקום שברצוני להתקין את המחמם יש תשתית (לא מחוברת כרגע) תלת פאזי של גידים 2.5 ממר.
בדף המוצר רשום שהזרם הנקוב הוא 3x17.3, חתך חיבורי החוטים הנדרש הוא 5x2.5, ונתיך נדרש 20A.
האם ניתן להתקין מחמם כזה לפי הנתונים הנ"ל?
האם חיבור נתיך 20A לתשתית של של 2.5 ממר היא בעייתית?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2023 | 13:02 |
|
אתה מתכוון למוליכים מבודדים (לא כבל שלם זאת אומרת 5 מוליכים נפרדים אחד מהשני) בשטח חתך 2.5 ממ"ר המפסק בלוח חשמל לא יעלה מעל 16 אמפר. כאשר אתה מדבר על גידים הכוונה לכבל חשמל ולא במוליכים מבודדים לכן אם מדובר בכבל ירוק כגון xlpe ניתן לחבר מפסק 20 אמפר בלוח המזין.. בכל מקרה כל עבודת חשמל חייבת להתבצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 18:08 |
|
הזמנתי ליום הולדת מכונת ברד חד פאזי. המכונה לא הקפיאה ולא ניתן להפיק ממנה ברד, בחברה תענו שכנראה החשמל לא היה חזק וצריך 2KW. המקום היה מרושת בשקעים וביקשו ממני להחליף שקע לבד, גם זה לא עזר. נאלצתי לוותר על המכונה בזמן האירוע איך אפשר לבדוק אם היתה בעיית חשמל במקום? היו שם עוד משתמשי חשמל ובכולם זה היה בסדר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:48 |
|
עבור צרכן 2000 וואט מפסק בלוח חשמל 10 אמפר מספיק להפעלת המכונה במידה ומדובר במעגל סופי מיוחד (שמיועד רק למכונה). במידה וישנם צרכנים נוספים המחוברים לאותו מעגל בלוח ועוברים את ה 10 אמפר המפסק היה מנתק את המעגל ומפסיק הזנה למכונה וצריך להחליף ל 16 אמפר עם מוליכים בהתאם ובאישור בודק חשמל כי בוצע שינוי. במידה והמפסק לא מנתק ומוליכי המעגל תקינים והמכונה דולקת ומקבלת אספקת חשמל אך לא מקררת אז כנראה שחירטטו אותך בחברה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:58 |
|
כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף מתאים!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 08, 2023 | 08:40 |
|
שלום
האם חובה להסתיר את הצינורות השחורים בתמונה המצ"ב?
רק מה שמעל הלוח?
ומה שמתחת ללוח מאחורי לוח העץ?
(לפני לוח העץ זה צנרת תקשורת לא חשמל)
האם מותר להסתיר בגבס? כי הצינורות לא ירוקים...
האם מותר להסתיר אותם עם לוחות עץ?
תודה רבה לעונים!
|
|
|
|
|
|
•
|
השחלת קו נוסף דרך צינור קיים
|
avi2 |
|
|
Aug 27, 2023 | 14:36 |
|
ישנו אילוץ להתקנת שקע כח נוסף בגלל מכשיר נוסף שקיים.
האם ניתן להשחיל דרך צינור קיים עוד חוטים בשביל להתקין שקע חדש שמוזן מארון חשמל.
החשמלאי הציע לעשות שרוול מאוד ארוך עד למיקום המכשיר וזה לא אידיאלי מבחינתי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 27, 2023 | 18:27 |
|
שבלוח המזין ישנו מא"ז משותף לשני המעגלים. ז"א שאתה מתקין מא"ד דו קוטבי עבור 2 הפאזות היוצאות כל אחד למעגל ומזין את המעגלים מאותו מופע( במידה ומדובר במתקן ביתי).
|
|
|
|
|
|
|