מאת:
שי
Sep 01, 2009
||
21:30
לשאלותיך
1,ניתן להציב שנאי בחוץ אשר יהיה בתוך קופסא,וצריך הגנה על השנאי ע"י ממ"ט,אתה יכול בתוך הקופסא להתקין ממ"טים לכל ג"ת,ולא צריך עובי 4 מ"מ,כי כל ג"ת יצרוך 4 אמפר אז כבל 1.5 מספיק,בתאי שכל קו מגיע ישירות לשנאי,
2,לא צריך הגנה נוספת למפסק שבבית,יש לך כבר הגנה בלוח
3 לא יודע
4אתה יכול להתקין את השקע בתוך קופסא מוגנת מים,קיים מבחר,אך לדעתי שקע איכותי של גוויס עמיד ובטוח
5 שנאי 100 ואט יתאים ל-3 גופים של עד 30 ואט,קח שנאי גדול יותר,ונראה לי שלכל העסק הזה אתה צריך קו כח 16 אמפר,
מקווה שעזרתי בהצלחה
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2009 | 00:14
|
|
הי
1. לתאורת גינה 12V - האם ניתן להציב בגינה שנאי מבדל 12V
(כמובן בתוך קופסת CI עם איוורור, אגב האם נדרש בנוסף תרמוסטט ו/או פיוז הגנה לשנאי?)
בהספק שיאפשר חיבור במקביל של מספר קווי גופי תאורה 12V נפרדים, כך שלכל קו יהיה מפסק עצמאי משלו וכולם יוזנו מאותו שנאי.
כמובן הספק השנאי יקבע בהתאם לסך ההספק הנדרש + שקלול אורך הקווים ועובי הכבלים שיונחו (בטח 4 מ"מ)
2. יש לי בתוך הבית מפסק תאורה רגיל להזנת השנאי בגינה. האם נדרש גם מפסק ראשי מוגן מים לפני השנאי לבטחון?
3. איפה ניתן להשיג ממסרי RF לפיקוד על הדלקה/כיבוי של גופי תיאורה בגודל קטן יחסית (קופסת 55~) שנשלטים ע"י שלט רחוק (עדיף שלט ששולט על לפחות 6 ממסרים עדיף יותר!), בעלי מספיק תדרים עצמיים ויכולת סנכרון מחדש עם שלט למקרה שזה יאבד או יתקלקל
4. איך מגנים על שקע שירות בגינה שיהא עמיד במיוחד ונגד מים גם בעת חיבור צרכן אליו. (האם יש גגון מיוחד קטן וכו? או קופסא נפתחת?)
5. האם ניתן לחבר לקו הזנה רגיל של 220V, עובי חוטים 2.5 מ"מ, את כל תאורת הגינה:
- 5 עמודי תאורה 220V עם צ'וק אלקטרוני מנורות 50W כ"א
- שנאי מבדל 100W ל-3 גופי תיאורה 12V
- משאבת מים קטנה 220V 8W לגובה
- 2 שנאים מבדלים 500W כל אחד לתאורת גינה 12V מספר גופים על כל קו
- מנורה 100W 220V
- ואןלי אף מאוורר תקרה רגיל 220V, קרוב לודאי כ 60-80W
האם פשוט יש לסכום את סך הזרם המתקבל? נראה ~ 1500W ואז ~8A נראה סביר
ולודא שהפקק בלוח עומד בסך העומס או שיש לשקלל גם עמידות במכת זרם ראשוני מצטבר
כמובן שאקח לאישור חיבור סופי חשמלאי, אך כדי להבין מה לתכנן לרכוש ולפרוש...
תודה
|
|
|
|
|
•
|
תאורת גינה
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 01, 2009 | 21:30 |
|
לשאלותיך
1,ניתן להציב שנאי בחוץ אשר יהיה בתוך קופסא,וצריך הגנה על השנאי ע"י ממ"ט,אתה יכול בתוך הקופסא להתקין ממ"טים לכל ג"ת,ולא צריך עובי 4 מ"מ,כי כל ג"ת יצרוך 4 אמפר אז כבל 1.5 מספיק,בתאי שכל קו מגיע ישירות לשנאי,
2,לא צריך הגנה נוספת למפסק שבבית,יש לך כבר הגנה בלוח
3 לא יודע
4אתה יכול להתקין את השקע בתוך קופסא מוגנת מים,קיים מבחר,אך לדעתי שקע איכותי של גוויס עמיד ובטוח
5 שנאי 100 ואט יתאים ל-3 גופים של עד 30 ואט,קח שנאי גדול יותר,ונראה לי שלכל העסק הזה אתה צריך קו כח 16 אמפר,
מקווה שעזרתי בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2009 | 21:42 |
|
קיים משדר מקלט מוכן RF להשיג בחנויות החשמל [רצוי להוסיף ממסר חיצוני לעומס ]
1-4 פקודות כולל שלט מתוצרת סין
היה מיובא ע"י קוביקום אולם יש עוד ספק
פעם בניתי לבד מאלקטרוניקה עיי גוק בשם HT12D ומודול 433 משדר מקלט ותוספת D FF לתפיסת ממסר [לא עלה זול ולא היה קל מומלץ רק למשוגעים או לפנסיונרים שזמנם בידם]
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 01, 2020 | 12:05 |
|
יש לשים לב לאורך המכסימלי האפשרי על מנת שלא יהיו לך מפלי מתח המוליכי המעגל! למשל עבור 12V לנורה בעלת הספק 25W בטמפרטורה 35 מעלות ישנה חשיבות לשטח חתך המוליכים. 4 ממ"ר מול 1.5 ממ"ר מבחינת אורך המוליך האפשרי. כך תמנע מפלי מתח במוליכי המעגל ותפקוד לקוי של המנורה. יתכן שבמוליכים של 1.5 באורך 10 מטר עד למיקום הנורה יפגע בתפקוד המנורה ויגרום למשל להבהוב. ישנן תוכנות לחישובי חשמל שניתן להוריד לנייד ועל ידי הכנסת הנתונים אתה תקבל מה האורך המכסימלי עבור שטח חתך מסוים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 01, 2020 | 23:27 |
|
לעצם הענין, 12V 25W זה סה"כ קצת יותר מ-2A, איזה מפלי מתח כבר יכול להיות?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 03, 2020 | 01:18 |
|
זה לא 230V אלא מתח נמוך 12V, מפל המתח בשניהם הוא אותו מפל מתח,
2A על כבל 1.5 באורך 10 מטר, מפל המתח מגיע לקרוב ל-2% מ-12.
(אולי אני מתכתב עם עצמי... שיהיה לפחות לתועלת הדור הבא של החשמלאים חסרי הניסיון, שיוכלו ללמוד מהפורום כמו שאני לומד ממנו כל כך הרבה...)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 03, 2020 | 09:32 |
|
12 וולט נחשב מתח נמוך מאוד. מפל המתח באותו עומס (25 וואט) כפונקציה של אורך מוליך, שטח חתך, גורם הספק וטמפרטורה המוליכים לא נותן את אותו אחוז מפל מתח ב 230 תחת אותו עומס ואותם תנאי התקנה ותנאי עבודה , (זרמי עבודה שונים כך שלא יכול להיות אותו מפל מתח) כמה השפעה יש לה על תפקוד המוצר לא בדקתי. אני לא טוען ש 1.5 ממ"ר לא יספיק כי אין לי שום נתונים לגבי גודל הגינה, אורך המוליכים ומה היא הטמפרטורה. אני רק אומר ששווה לבדוק לפני. יתכן שמדובר במספר מטרים בודדים וזה מספיק. וייתכן שמעל 30 מטר כבל ויש לבדוק. בנוסף אני לא מכיר דרישה בחוק למפל מתח מותר עבור מתח נמוך מאוד כמו באספקת רשת החשמל של מקסימום +- 3%. אולי רק על המוצר עצמו. אם ישנה טעות אשמח לתיקון.
|
|
|
|
|
|
|