חיבטר מפסק (מופסק לא מנותק) אינה נחשבת עבודת חשמל אם כי רק חשמלאי יכול לבצע במידה והלוח מותקן בחדר חשמל שהגישה אינה מותרת לאדם שאינו חשמלאי. לגבי המפסק זה תלוי. ישנם מפסקים עם יחידות הגנה מובנות וצגים שנותנים אינדיקציה על מצב טריפ וישנם מפסקים שללא אינדיקציה ורק עם מגע יבש שמחליף מצב במידה ויש טריפ וממגעים אלו מוציאים להתראה חיצונית. השאלה מה דגם המפסק. בנוסף כאשר בוצע טריפ אסור לחבר שוב את המפסק וחייב לבצע בדיקת בידוד לכבלים שהמפסק מזין ולאתר אם יש קצר.
|
|
|
•
|
|
|
Nov 21, 2024 | 11:15
|
|
שלום לכולם.
מפסק 3200A שמתנתק, מותר לחבר חזרה ללא קשר לסוג הרשיון?
- האם יש נוהל בדיקה לפני שמחברים חזרה כדי לברר את סיבת הניתוק, כדי לא להחזיר מפסק שהתנתק בגלל קצר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 27, 2024 | 05:31 |
|
חיבטר מפסק (מופסק לא מנותק) אינה נחשבת עבודת חשמל אם כי רק חשמלאי יכול לבצע במידה והלוח מותקן בחדר חשמל שהגישה אינה מותרת לאדם שאינו חשמלאי. לגבי המפסק זה תלוי. ישנם מפסקים עם יחידות הגנה מובנות וצגים שנותנים אינדיקציה על מצב טריפ וישנם מפסקים שללא אינדיקציה ורק עם מגע יבש שמחליף מצב במידה ויש טריפ וממגעים אלו מוציאים להתראה חיצונית. השאלה מה דגם המפסק. בנוסף כאשר בוצע טריפ אסור לחבר שוב את המפסק וחייב לבצע בדיקת בידוד לכבלים שהמפסק מזין ולאתר אם יש קצר.
|
|
|
|
|
|
|