שלום
מאת:
shlomo1
Feb 22, 2024
||
18:34
מדובר במעגל לא בקו, קו מזין לוח. בעקרון צריך שהמא"ז המזין את המעגל לא יעלה מעל 16 אמפר בהתאם למוליכים.
מוליכים בודדים 2.5 ממ"ר - מא"ז 16 אמפר
מוליכים בודדים 1.5 ממ"ר - מא"ז 10 אמפר
כבל ירוק גידים 1.5 ממ"ר ניתן םהתקין מא"ז 16 אמפר.
בנוסף בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים:
במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר.
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 15:25
|
|
במשרד יש קו הזנה אחד מהלוח, המעגל הזה מזין מספר חדרים, אין קופסת חיבורים וממנה פיצול ההזנה לכל חדר בנפרד, אלא השקעים בחדרים משורשרים אחד אחרי השני מחדר לחדר. האם אופן החיבור הזה חוקי ותקין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 18:34 |
|
מדובר במעגל לא בקו, קו מזין לוח. בעקרון צריך שהמא"ז המזין את המעגל לא יעלה מעל 16 אמפר בהתאם למוליכים.
מוליכים בודדים 2.5 ממ"ר - מא"ז 16 אמפר
מוליכים בודדים 1.5 ממ"ר - מא"ז 10 אמפר
כבל ירוק גידים 1.5 ממ"ר ניתן םהתקין מא"ז 16 אמפר.
בנוסף בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים:
במיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ"ר של הריצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 19:10 |
|
אין להסתעף ממפסק או מבית-תקע אל מפסק או בית-תקע אחר, אלא אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית-התקע האחר לבין מרכז המפסק או בית-התקע ממנו הוא מסתעף, אינו עולה על 30 ס"מ.
לכן לא תקין!!
|
|
|
|
|
•
|
אתה צודק, אבל מותר לבצע אם
niv
|
|
|
Mar 26, 2024 | 19:12 |
|
משתמשים בקופסת השקע כקופסת חיבורים ומבצעים חיבור מסודר באמצעות מהדקים
ולא על הדקי השקע.
אם זו קופסת גוויס, לרוב יש מקום לבצע זאת, או שמשתמשים בקופסת עומק( או גוויס או קופסה 55 עמוקה)
יש לוודא אבל בכל מקרה, שלא מעבירים את הקווים בצורה אנכית בגובה נמוך מהמותר
(אם אני לא טועה, באזור ה-2.20 מ'...)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 26, 2024 | 20:09 |
|
מעגלים סופיים:
"אין להסתעף ממפסק או מבית תקע אל מפסק או בית תקע אחר אלא אם המרחק בין מרכז הבית שקע לשני אינו עולה על 30 ס"מ"
התקנה אינה מציינת "אין להסתעף מהדקי בית שקע להדקי...
הסיבה לכך שלא יקדחו בין השקעים ויפגעו במוליכים.
|
|
|
|
|
•
|
זה נכון, ולכן כתבתי שאסור
niv
|
|
|
Mar 27, 2024 | 22:26 |
|
למשוך קו במאוזן בגובה של פחות מ 2.20 מ' (או משהו כזה)
מעבר לכך, לא אמורה להיות בעיה חוקית לבצע כמו שכתבתי, שכן השקע הופך לקופסת חיבורים עם חיבורים מסודרים.
לא חושב שיש בעיה חוקית עם זה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|