מאת:  shlomo1    Dec 09, 2023  ||  05:45


עבור מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) c16 במידה ואתה מתקין מא"ז מתוצרת טובה כגון: ABB, HAGER, SCHNEIDER שהם בעלי תקן IEC60898. אסור למא"ז להפסיק את עבודתו מעל שעה גם בזרם 1.13xIn כאשר In זה הזרם הנומינלי (16 אמפר) יוצא שהמא"ז גם ב 18 אמפר לא יקפיץ מעל שעה אך זה לא אומר שזה "בריא" למא"ז על בסיס קבוע. בכל מקרה 15.6 נמוך מ 16. במידה ותתקין מא"ז מתוצרת זבל סיני זה כבר סיפור אחר. כך או כך בהתאם לחוק כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף. וכל הוספת מעגל או שינוי יסודי (כגון החלפת מא"ז לגדול יותר וכדומה) חיחבת אישור בודק מוסמך.