שלום
מאת:
shlomo1
Nov 05, 2023
||
07:41
לכל מעגל הארקה משלו היוצאת מהלוח לצומת בקיר למשל ומישם מתפצלת לנקודות תאורה ושקעים וכאשר הנקודות סמוכות משרשרים בינהן. לכן אתה צריך למצוא את התוואי של המעגל תחילה ואז לבצע בדיקות מכיוון הלוח עד לצומת או שרשור שבו תמצא את הניתוק או המגע הרופף בחיבור של המהדק (קלמרה) או מהשקע וכדומה. כמובן שאם אינך חשמלאי אסור לך לבצע עבודות חשמל וחייב חשמלאי בעל רישיון בתוקף.
|
|
|
•
|
תוצאות בדיקת Super Tester
zenner
|
|
|
Nov 04, 2023 | 23:28
|
|
קפץ אצל חבר הפחת בבית (בניין ישן, לא תלת פאזי, ארון חשמל חיצוני לדירה)
מצאתי את השקע שבו כנראה היה רכיב עם מטען סיני זול שגרם לקפיצה וגם המיס קצת מהפלסטיק של השקע כנראה לפני.
עשיתי בדיקה של כל השקעים עם Super Tester אצלו ומצאתי שבחדר שבו היתה הקפיצה כל השקעים הם בלי הארקה (שתי הנורות בטסטר דלקו אומר שאין הארקה)
המשכתי לעוד שקעים בדירה ומצאתי שבשקע עם קיר משותף לאותו חדר גם אין הארקה ובעוד שני שקעים שבקיר מולו.
בשאר השקעים התוצאה תקינה (יש הארקה, רק נורה ירוקה נדלקה)
רציתי לשאול
1. איך יכול להיות שבחלק מהשקעים יש הארקה ובחלק אין?
הייתי חושב שזה או שיש הארקה לכל השקעים (לכל הדירה) או שלא.
2. כשהם נכנסו לדירה עשיתי להם בדיקת שקעים ואני זוכר שהכל היה תקין, יכול להיות שמשהו עם הקפיצת חשמל גרם לחלק מהם להיות בלי הארקה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 05, 2023 | 07:41 |
|
לכל מעגל הארקה משלו היוצאת מהלוח לצומת בקיר למשל ומישם מתפצלת לנקודות תאורה ושקעים וכאשר הנקודות סמוכות משרשרים בינהן. לכן אתה צריך למצוא את התוואי של המעגל תחילה ואז לבצע בדיקות מכיוון הלוח עד לצומת או שרשור שבו תמצא את הניתוק או המגע הרופף בחיבור של המהדק (קלמרה) או מהשקע וכדומה. כמובן שאם אינך חשמלאי אסור לך לבצע עבודות חשמל וחייב חשמלאי בעל רישיון בתוקף.
|
|
|
|
|
|
|