תוצאות בדיקת Super Tester   

מאת:  zenner    Nov 04, 2023  ||  23:28


קפץ אצל חבר הפחת בבית (בניין ישן, לא תלת פאזי, ארון חשמל חיצוני לדירה)
מצאתי את השקע שבו כנראה היה רכיב עם מטען סיני זול שגרם לקפיצה וגם המיס קצת מהפלסטיק של השקע כנראה לפני.

עשיתי בדיקה של כל השקעים עם Super Tester אצלו ומצאתי שבחדר שבו היתה הקפיצה כל השקעים הם בלי הארקה (שתי הנורות בטסטר דלקו אומר שאין הארקה)
המשכתי לעוד שקעים בדירה ומצאתי שבשקע עם קיר משותף לאותו חדר גם אין הארקה ובעוד שני שקעים שבקיר מולו.

בשאר השקעים התוצאה תקינה (יש הארקה, רק נורה ירוקה נדלקה)

רציתי לשאול

1. איך יכול להיות שבחלק מהשקעים יש הארקה ובחלק אין?
הייתי חושב שזה או שיש הארקה לכל השקעים (לכל הדירה) או שלא.
2. כשהם נכנסו לדירה עשיתי להם בדיקת שקעים ואני זוכר שהכל היה תקין, יכול להיות שמשהו עם הקפיצת חשמל גרם לחלק מהם להיות בלי הארקה?