מאת:  shlomo1    Oct 13, 2023  ||  10:12


אני עונה בהתאם למה שאתה כותב. רשמת יציאה מראשי ללא הזכרת פחת לכן רשמתי שהכול חייב להיות מוגן פחת (אני לא אוהב להניח הנחות) בתשןבה השנייה אתה מפרט. אם אתה יוצא אחרי הפחת ומזין את הלוח המשני אז אין צורך בפחת למעט אי נוחות שכן כל זליגה מצרכנים המחוברים בלוח המשני יפעיל לך את הפחת של כל המבנה. אם אתה מתפצל מהראשי של המבנה ללוח המשנה הרי שחייב פחת בלוח המשני.עבור פחת של עמדת טעינה רצוי עמדת טעינה עם פחת מובנה rcd-dd וכך תסתפק בלוח המשני בפחת סוג A ולא סוג B שהוא יקר משמעותית. חובה לשים אותו שבמקרה ואין פחת מובנה ויש רק סוג A בזרם זליגה dc עד כ 6 מיליאמפר הפחת A ב"עיוורון" (רוויה) ועלול לא להגיב. לגבי גודל החיבור 63 אמפר. ישנם צרכנים גדולים שיתכן שיופעלו במקביל ואמנם יש את נושא מקדם בו הזמניות. מציע לך להיעזר בתוכנות הקיימות בשוק שמזינים את הצרכנים והספק והתוכנה מחשבת את גודל החיבור הדרוש (לא מכיר אץשמות של תוכנות יודע שיש)