שלום
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
שלום   

מאת:  shlomo1    Oct 12, 2023  ||  08:26


עקרונית אין בעיה כל עוד הכבל מתאים לעמוד בעומס של הראשי. למשל אם המא"ז הראשי 3×40 תצטרך כבל מינימום 6 ממ"ר (תלוי בשיטת התקנה) או יותר. הרעיון שהכבל חייב להיות מוגן בפני זרם יתר וזרם קצר. בנוסף אם מדובר במתקן דירתי חובה שההזנה תעשה דרך פחת! עבור עמדת טעינה למשל שאין בה התקן פחת מובנה תצטרך פחת B. כך אן כך אין להזין צרכן במתקן דירתי ללא פחת למעט מתקן לדיאליזה ביתית (לא עלינו). בעיה נוספת היא סלקטיביות (אמנם לא חובה סמתקן דירתי) אך בכל פעם שצרכן המדובר יקצר או יצרוך זרם יתר הראשי יושמט וכל הבית יהיה ללא חשמל.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
לוח חשמל משני   isak
  Oct 12, 2023 | 00:53
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Oct 12, 2023 | 08:26
• 
תודה, וטיפה הבהרות   isak
  Oct 13, 2023 | 01:01
• 
שלום   shlomo1
  Oct 13, 2023 | 10:12
• 
תודה רבה!   isak
  Oct 14, 2023 | 23:36