מבחינת הסדר,
מאת:
niv
Oct 06, 2023
||
15:42
מקובל שהמא"ז הראשי ראשון ולאחריו הפחת.
מבחינה תפקודית אין לכך באמת חשיבות, אני לא חושב שיש חוק שממחייב לבנות כך, אולם אני לא בטוח.
מבחינת הגודל,
לפחת מותר להיות עד הזרם של המפסק הראשי, או פחות ממנו,
כלומר אם החיבור שלך הוא 3X25 או 3X40 מותר להשתמש בפחת 4X40,
אבל אם החיבור שלך הוא 3X63 כבר אסור להשתמש בפחת הזה אלא ב-4X63.
פחת לא מהווה הגנה בפני זרם יתר בפני עצמו (אלא אם הוא משולב...) והכיתוב הזה שעליו מהווה בעצם הצהרה של היצרן שהוא והמגעים שלו יכולים לעמוד בזרם עליו הוא מצהיר.
חשוב להדגיש שאם לצורך העניין אין מפסק ראשי לפניו או שהמפסק שלפניו גדול ממנו, הוא לא יקפוץ במצב של זרם יתר, אלא עשוי פשוט להישרף...
|
|
|
•
|
|
|
Oct 05, 2023 | 22:22
|
|
שלום,
האם יש חשיבות לסדר של הפחת והמא"ז הראשי בלוח החשמל? מי אמור להיות קודם?
האם זה בסדר שהזרם המקסימלי של הפחת יהיה כמו המא"ז, או שהו צריך להיות גדול יותר?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
מבחינת הסדר,
niv
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 06, 2023 | 15:42 |
|
מקובל שהמא"ז הראשי ראשון ולאחריו הפחת.
מבחינה תפקודית אין לכך באמת חשיבות, אני לא חושב שיש חוק שממחייב לבנות כך, אולם אני לא בטוח.
מבחינת הגודל,
לפחת מותר להיות עד הזרם של המפסק הראשי, או פחות ממנו,
כלומר אם החיבור שלך הוא 3X25 או 3X40 מותר להשתמש בפחת 4X40,
אבל אם החיבור שלך הוא 3X63 כבר אסור להשתמש בפחת הזה אלא ב-4X63.
פחת לא מהווה הגנה בפני זרם יתר בפני עצמו (אלא אם הוא משולב...) והכיתוב הזה שעליו מהווה בעצם הצהרה של היצרן שהוא והמגעים שלו יכולים לעמוד בזרם עליו הוא מצהיר.
חשוב להדגיש שאם לצורך העניין אין מפסק ראשי לפניו או שהמפסק שלפניו גדול ממנו, הוא לא יקפוץ במצב של זרם יתר, אלא עשוי פשוט להישרף...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 07, 2023 | 06:49 |
|
במקרים שיש חשש לפגיעת ברקים (רשתות עיליות, שנאים על עמודים) אחרי הראשי מתקינים מגני ברק המגינים מפני מתחי יתר ופחת. התקנתם בלוח אחרי פחת המחובר לפני ראשי תגרום שבמידה של חדירת מתח יתר יפגע הפחת.
|
|
|
|
|
|
|