מבחינת הסדר,   

מאת:  niv    Oct 06, 2023  ||  15:42


מקובל שהמא"ז הראשי ראשון ולאחריו הפחת.
מבחינה תפקודית אין לכך באמת חשיבות, אני לא חושב שיש חוק שממחייב לבנות כך, אולם אני לא בטוח.

מבחינת הגודל,
לפחת מותר להיות עד הזרם של המפסק הראשי, או פחות ממנו,
כלומר אם החיבור שלך הוא 3X25 או 3X40 מותר להשתמש בפחת 4X40,
אבל אם החיבור שלך הוא 3X63 כבר אסור להשתמש בפחת הזה אלא ב-4X63.

פחת לא מהווה הגנה בפני זרם יתר בפני עצמו (אלא אם הוא משולב...) והכיתוב הזה שעליו מהווה בעצם הצהרה של היצרן שהוא והמגעים שלו יכולים לעמוד בזרם עליו הוא מצהיר.

חשוב להדגיש שאם לצורך העניין אין מפסק ראשי לפניו או שהמפסק שלפניו גדול ממנו, הוא לא יקפוץ במצב של זרם יתר, אלא עשוי פשוט להישרף...