jחיבור מחמם מיידי בתשתית 2.5 ממר
מאת:
oriami
Sep 17, 2023
||
12:16
שלום,
ברצוני להתקין מחמם מים מיידי תלת פאזי 12kw. למיקום שברצוני להתקין את המחמם יש תשתית (לא מחוברת כרגע) תלת פאזי של גידים 2.5 ממר.
בדף המוצר רשום שהזרם הנקוב הוא 3x17.3, חתך חיבורי החוטים הנדרש הוא 5x2.5, ונתיך נדרש 20A.
האם ניתן להתקין מחמם כזה לפי הנתונים הנ"ל?
האם חיבור נתיך 20A לתשתית של של 2.5 ממר היא בעייתית?
|
|
|
•
|
jחיבור מחמם מיידי בתשתית 2.5 ממר
oriami
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 17, 2023 | 12:16
|
|
שלום,
ברצוני להתקין מחמם מים מיידי תלת פאזי 12kw. למיקום שברצוני להתקין את המחמם יש תשתית (לא מחוברת כרגע) תלת פאזי של גידים 2.5 ממר.
בדף המוצר רשום שהזרם הנקוב הוא 3x17.3, חתך חיבורי החוטים הנדרש הוא 5x2.5, ונתיך נדרש 20A.
האם ניתן להתקין מחמם כזה לפי הנתונים הנ"ל?
האם חיבור נתיך 20A לתשתית של של 2.5 ממר היא בעייתית?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2023 | 13:02 |
|
אתה מתכוון למוליכים מבודדים (לא כבל שלם זאת אומרת 5 מוליכים נפרדים אחד מהשני) בשטח חתך 2.5 ממ"ר המפסק בלוח חשמל לא יעלה מעל 16 אמפר. כאשר אתה מדבר על גידים הכוונה לכבל חשמל ולא במוליכים מבודדים לכן אם מדובר בכבל ירוק כגון xlpe ניתן לחבר מפסק 20 אמפר בלוח המזין.. בכל מקרה כל עבודת חשמל חייבת להתבצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף!
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|