כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף מתאים!
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 18:08
|
|
הזמנתי ליום הולדת מכונת ברד חד פאזי. המכונה לא הקפיאה ולא ניתן להפיק ממנה ברד, בחברה תענו שכנראה החשמל לא היה חזק וצריך 2KW. המקום היה מרושת בשקעים וביקשו ממני להחליף שקע לבד, גם זה לא עזר. נאלצתי לוותר על המכונה בזמן האירוע איך אפשר לבדוק אם היתה בעיית חשמל במקום? היו שם עוד משתמשי חשמל ובכולם זה היה בסדר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:48 |
|
עבור צרכן 2000 וואט מפסק בלוח חשמל 10 אמפר מספיק להפעלת המכונה במידה ומדובר במעגל סופי מיוחד (שמיועד רק למכונה). במידה וישנם צרכנים נוספים המחוברים לאותו מעגל בלוח ועוברים את ה 10 אמפר המפסק היה מנתק את המעגל ומפסיק הזנה למכונה וצריך להחליף ל 16 אמפר עם מוליכים בהתאם ובאישור בודק חשמל כי בוצע שינוי. במידה והמפסק לא מנתק ומוליכי המעגל תקינים והמכונה דולקת ומקבלת אספקת חשמל אך לא מקררת אז כנראה שחירטטו אותך בחברה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2023 | 20:58 |
|
כל עבודת חשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון בתוקף מתאים!
|
|
|
|
|
|
|