שלום
מאת:
shlomo1
Jul 03, 2023
||
19:45
בשיטת איפוס תנרת המים משמשת עבור השוואת פוטנציאלים ולא כבשיטת TT כאלקטרודה ראשית. לכן חיבור הפה"פ לצנרת מתכתית אחרי השעון מהווה כהוצאת הארקה מחוץ למבנה בשיטה מאופסת ולכן לא מחברים אחרי השעון.
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2023 | 01:37
|
|
שלום לכולם אני חשמלאי חדש בתחום העצמאות וקיבלתי בית לשפץ ..
עכשיו בכל הקטע של הארקות אני עדיין בחיתולים אז סליחה אם זאת שאלה קצת בורית ...
אני הבנתי שהבית (קוטג') הוא בשיטת איפוס אני ראיתי את הפס השוואת פוטנציאל מחובר עם האפס של המבנה (תקנו אותי אם אני טועה .. )
עכשיו עושים שם שיפוץ מבטלים או מפרקים את הקו הקיים של הצנרת מים ועושים sp
עכשיו ראיתי גם שחיברו את אחד מהפלחים לקו המים לפני השעון לכיוון הרחוב... הבנתי דרך משהוא שזה לא תקין וצריך לחבר את זה לאחרים אחרי השעון רציתי לדעת האם זה תקין או באמת חיברו את זה בצורה לא תקינה ..
ומה צריך לעשות במקרה עכשיו ..לחבר לאחרי השעון במידה ויש צנרת קיימי. או לבטל אותו לגמרי משם ...
ושאלה שניה בקשר שיש לי שם גיד הארקה שזקוק ליד הגז הבנתי שצריך לחבר אותו לשם לצמרת הגז איפה הכי טוב לחבר את הגיד הזה ובעזרת מה שלא יהרסו הצנרת ...
סליחה אם השאלה קצת לא מובנת או פשוטה מידי תודה רבה לכל העוזרים .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2023 | 19:45 |
|
בשיטת איפוס תנרת המים משמשת עבור השוואת פוטנציאלים ולא כבשיטת TT כאלקטרודה ראשית. לכן חיבור הפה"פ לצנרת מתכתית אחרי השעון מהווה כהוצאת הארקה מחוץ למבנה בשיטה מאופסת ולכן לא מחברים אחרי השעון.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|