לא מציין דגם כי יש המון ובמחירים שונים. אתה צריך לבקש טיימר רב פונקציות עם הדגשה לפונקציה של מחזור אחד על פי לחיצה (טריגר) את הפאזה הקבועה שהייתה מחוברת לממסר צעד תחבר ל A1 בטיימר אתה יכול מ A1 לגשר למגע 15. את A2 ניוטרל שהיה בממסר צעד לחבר ל A2 בטיימר. את היציאה למנורות לחבר למגע 18. והמוליך מהלחצן שהפעיל את הממסר צעד מתחבר ל y1 (לטריגר) זה נכון כאשר הלחצן סיפק מתח ל A1 בממסר צעד. במידה וחיברו שהלחצן ממתג את האפס להפעלת הממסר תצטרך להיסיף ממסר קטן נוסף שמקבל מתח קבוע והאפס שלו מחובר ללחצנים כך שבכל פעם שתפעיל לחצן לרגע, הממסר יעביר מתח טריגר לטיימר.