שלום   

מאת:  shlomo1    May 17, 2023  ||  18:34


ראשית צריך לוודא שגודל החיבור בדירה יתאים לצריכת הכיריים שאם לא הרי בהפעלתן ובהפעלת תרכנים אחרים הראשי ינתק עקב עומס. מעבר לכך אם יש שקע קיים המוליכים הקיימים מהלוח עד השקע גם אם בשטח של 2.5 ממ"ר לא יעמדו בעומס הכיריים. מה הספק הכיריים? למשל אם ההספק יגרום לצריכת זרם מעל 16 אמפר יש להחליף מוליכים לשטח חתך גדול יותר.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
סיקון 32 לכיריים אינדוקציה   לוטוס
  May 17, 2023 | 07:14
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  May 17, 2023 | 18:34
• 
ממליץ לך לקנות כיריים אינדוקציה   niv
  Jun 02, 2023 | 08:41