מאת:  shlomo1    May 09, 2023  ||  20:10


מתח נמוך מאוד משתנה בין תקנות. למשל בתקנות מעגלים סופיים מתחת ל 50 וולט בעוד שבאתרים רפואיים ובחצרים חקלאיים מתח נמוך מאוד הינו 24 וולט. בריכות מתח 12 וולט שנקרא selv - safety extra low voltage. מערכות אחרות המשתמשות במתח נמוך מאוד מחוייבות בהתאם לתקנות. נניח מערכת גילוי אש משתמשים ב 24 וולט. אם מחליטים על בניית מערכת במתח נמוך מאוד למשל בבניין רב קומות אזי חייב להשתמש במתח שלא יעלה על מתח נמוך מאוד כפי שציינת הכול לפי הצורך. התקנות לא מעדכנות אלו מערכות להתקין במתח נמוך מאוד הכול לפי צרכי הבניין והמתכנן יפעיל את שיקול דעתו. יתכן שישנה מערכת שניתן ב 48 וולט וישנה מערכת הפועלת באיזורים בעלי רטיבות מוגברת שהמתכנן יחליט לא מעל 24 וולט. מאידך בתקנות הבריכה כן מוסבר היכן יש להשתמש ב 12 וולט כאקסטרה בטיחות

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מתח נמוך מאוד   dan7
  May 08, 2023 | 19:55
• 
אכן   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  May 09, 2023 | 20:10
• 
בנוסף   shlomo1
  May 09, 2023 | 20:25

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com