מונה חשמל אלקטרו-מכני
מאת:
תמיר22
Apr 20, 2023
||
19:11
האם מונה חשמל רגיל
יכול להסתובב אחורה - כלומר להיות בצריכה שלילית?
אני מחבר מערכת סולארית לרשת החשמל הביתית בצורה עצמאית
רוצה לדעת אם צריך התקנה מיוחדת
|
|
|
•
|
מונה חשמל אלקטרו-מכני
תמיר22
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Apr 20, 2023 | 19:11
|
|
האם מונה חשמל רגיל
יכול להסתובב אחורה - כלומר להיות בצריכה שלילית?
אני מחבר מערכת סולארית לרשת החשמל הביתית בצורה עצמאית
רוצה לדעת אם צריך התקנה מיוחדת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2023 | 20:38 |
|
מונה חשמל אנלוגי יכול שהדיסקה תסתובב לכיוון נגדי. לא הבנתי מה זה בצןרה עצמאית. אך זה לא ככה שאתה מחליט לחבר מערכת pv באופן עצמאי. המערכת חייבת להיות מורכבת על ידי חשמלאי ולעבור אישור חשמלאי בודק . וחברת חשמל תתקין מונה דו כיווני וכדומה.
להלן ציטוט מתקנות החשמל:
מיתקן פוטו-וולטאי ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי 29( .א(
יסודי, על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק, כמשמעותו בתקנות הרישיונות,
בהתאם לתנאי הרישיון; הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתו של המיתקן
לדרישות חוק החשמל, התקנות מכוחו והוראות אלה, לפי הבדיקות
והמדידות המופיעות בטופס הבדיקה שבתוספת השנייה ובכלל זה הבדיקות
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|