האם ניתן לחבר פחת תלת פאזי הפוך?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
האם ניתן לחבר פחת תלת פאזי הפוך?   

מאת:  mashav    Mar 01, 2023  ||  19:11


שאלה:
יש לי מפסק גדול בשורה עליונה והנתיכים בשני שורות מתחת. אני רוצה להתקין פחת תלת פאזי בשורה העליונה מפאת חוסר מקום אבל אז החוטים של הנתיכים יהיו בחלק התחתון של הפחת וההזנה תהיה מלמעלה. האם אפשרי או שחייב להיות מלמטה כלפי מעלה?

שאלה שנייה:
ראיתי כניסה של 0 בחלק התחתון והעליון של הפחת. אני מבין שיש לחבר 0 לאחד מהם אבל לאן את השני? חזרה למגשר של ה 0 ?

אם אין בעיה במה שעשיתי, מדוע קופץ הפחת כשאני מפעיל חלק מהנתיכים ? (לא כולם)

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם ניתן לחבר פחת תלת פאזי הפוך?   mashav   > אתה נמצא כאן
  Mar 01, 2023 | 19:11
• 
שלום   shlomo1
  Mar 01, 2023 | 21:43
• 
האם יש קשר לזה שהתקנתי הפוך   mashav
  Mar 03, 2023 | 11:22
• 
מציע   shlomo1
  Mar 03, 2023 | 12:19