ראשית כאשר אומרים שפוטנציאל מוליך ה"אפס" הינו 0V אין הכוונה שהוא ממש אפס מוחלט (אולי למעט במוליכי על) אלא מדברים על יחס בין 2 נקודות מדידה בין מוליך האפס והאדמה. במשטר אפס שבו השנאי מאורק בהארקה קשיחה בנקודת הכוכב אכן אין הפרש פוטנציאלים ממש, אך במוליך האפס בביתך הינו בעל התנגדות ויש הפרש פוטנציאלים אמנם זניח מאוד המספיק לזרם היוצא מהצרכן לזרום בחזרה למקור. שנית נסכים שהזרם יוצא מהמקור וחוזר למקור! מבחינת המקור (שנאי, גנרטור וכדומה) למשל בהזנת צרכן יחיד, המקור רואה 3 צרכנים: מוליך הפאזה, הצרכן ומוליך האפס אך כמובן שהתנגדות מוליכי המעגל זניחה מאוד יחסית לצרכן שהרי אם לא כך מפל המתח על הצרכן היה נמוך מהמפל המתח המותר ולא היה עובד כשורה.
ממסר פחת הינו כשנאי מסוג מסכם (לא מחסר) בפחת חד פאזי הזרם שנכנס הינו הזרם שיוצא, פחת תלת פאזי שבו הסכום הוקטורי בין הפאזות נמדד מול הסליל של האפס ומלופף בליבת הפחת (עניין של כיווני ליפוף). וכאשר נוצר הפרש זרם מסויים שתיכף נדבר עליו יגרום לפחת להגיב.
לממסרי פחת ביתיים היצרנים בונים פחתים ביתיים כך ש:
ב חצי זרם הפעלה עד 15 מילי אמפר הפחת אינו אמור להגיב.
בזרם הפעלה נקוב 30 מילי אמפר הפחת אמור להגיב עד 300 אלפיות השנייה
בזרם פי 2 כ 60 מילי אמפר כ 150 אלפיות השנייה
ובזרם הפעלה פי 5 כ 300 מילי אמפר כ 40 אלפיות השנייה זמן תגובה.
כך שמ 16 מילי אמפר ומעלה ככל שנעלה בזרם יתקצר זמן התגובה של הפחת.
לאחר שהבנו את הרשום לעיל, כאשר אתה מייצר מגע בין אפס להארקה אחרי הפחת למעשה אתה מייצר צומת! צומת שבו הזרם יתחלק בין האפס והארקה בחזרתו למקור. ככל שהארקת המבנה עד לנקודת הכוכב בשנאי טובה יותר (התנגדות נמוכה מאוד) הזרם שיזרום דרך הארקה יהי גדול יותר ולכן הזרם דרך האפס שיעבור בפחת יהיה קטן יותר, ועלול להפעיל את הפחת לעומת הארקה גרועה מאוד שבה הזרם שיזרום יהיה נמוך ביותר ועלול שלא להפעיל את הפחת
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2023 | 11:24
|
|
מה הסיבה שהפחת קופץ כאשר מקצרים אפס והארקה?
האם זה יקרה תמיד?
מתי לא?
Yossnir
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2023 | 12:59 |
|
כאשר ישנו הפרש פוטנציאלים בין האפס להארקה (למשל עומס לא סימטרי הגורם לזרם במוליך האפס) בנקודת המגע בין האפס להארקה, חלק מהזרם יזרום דרך הארקה וכאשר ערכו בין 16 מילי אמפר ויותר הפחת יגיב. כמובן שזה תלוי גם בעכבת הארקה! במבנים שבהם התנגדות הארקה גבוהה סיכוי שהפחת לא יגיב לעומת מבנה מאופס למשל. כמובן שאסור לבצע בדיקה שכזאת כי למעשה איפוס.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2023 | 15:15 |
|
בכל בית בעל הזנה תלת פאזית העומס הכללי לא סימטרי.
לאפס של הבית, פוטנציאל 0, היות ומחובר לאדמה בשנאי חח"י.
מהיכן לקוח המספר 16 מילי טמפר ואיך הוא משפיע?
Yossnir
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2023 | 19:49 |
|
ראשית כאשר אומרים שפוטנציאל מוליך ה"אפס" הינו 0V אין הכוונה שהוא ממש אפס מוחלט (אולי למעט במוליכי על) אלא מדברים על יחס בין 2 נקודות מדידה בין מוליך האפס והאדמה. במשטר אפס שבו השנאי מאורק בהארקה קשיחה בנקודת הכוכב אכן אין הפרש פוטנציאלים ממש, אך במוליך האפס בביתך הינו בעל התנגדות ויש הפרש פוטנציאלים אמנם זניח מאוד המספיק לזרם היוצא מהצרכן לזרום בחזרה למקור. שנית נסכים שהזרם יוצא מהמקור וחוזר למקור! מבחינת המקור (שנאי, גנרטור וכדומה) למשל בהזנת צרכן יחיד, המקור רואה 3 צרכנים: מוליך הפאזה, הצרכן ומוליך האפס אך כמובן שהתנגדות מוליכי המעגל זניחה מאוד יחסית לצרכן שהרי אם לא כך מפל המתח על הצרכן היה נמוך מהמפל המתח המותר ולא היה עובד כשורה.
ממסר פחת הינו כשנאי מסוג מסכם (לא מחסר) בפחת חד פאזי הזרם שנכנס הינו הזרם שיוצא, פחת תלת פאזי שבו הסכום הוקטורי בין הפאזות נמדד מול הסליל של האפס ומלופף בליבת הפחת (עניין של כיווני ליפוף). וכאשר נוצר הפרש זרם מסויים שתיכף נדבר עליו יגרום לפחת להגיב.
לממסרי פחת ביתיים היצרנים בונים פחתים ביתיים כך ש:
ב חצי זרם הפעלה עד 15 מילי אמפר הפחת אינו אמור להגיב.
בזרם הפעלה נקוב 30 מילי אמפר הפחת אמור להגיב עד 300 אלפיות השנייה
בזרם פי 2 כ 60 מילי אמפר כ 150 אלפיות השנייה
ובזרם הפעלה פי 5 כ 300 מילי אמפר כ 40 אלפיות השנייה זמן תגובה.
כך שמ 16 מילי אמפר ומעלה ככל שנעלה בזרם יתקצר זמן התגובה של הפחת.
לאחר שהבנו את הרשום לעיל, כאשר אתה מייצר מגע בין אפס להארקה אחרי הפחת למעשה אתה מייצר צומת! צומת שבו הזרם יתחלק בין האפס והארקה בחזרתו למקור. ככל שהארקת המבנה עד לנקודת הכוכב בשנאי טובה יותר (התנגדות נמוכה מאוד) הזרם שיזרום דרך הארקה יהי גדול יותר ולכן הזרם דרך האפס שיעבור בפחת יהיה קטן יותר, ועלול להפעיל את הפחת לעומת הארקה גרועה מאוד שבה הזרם שיזרום יהיה נמוך ביותר ועלול שלא להפעיל את הפחת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 02, 2023 | 09:34 |
|
הסברך ברור מלבד הסתייגות קטנה.
זמן התגובה מ 16 מילי אמפר ועד להפעלת הפחת לא ממשש יתקצר, הוא יכול להיות אין סופי עד 30 מילי אמפר ואז בהגיעו ל 30 מילי אמפר או בסביבה הוא יפעל.
Yossnir
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 02, 2023 | 12:58 |
|
אם תעשה בדיקות במכשיר תראה פחת למשל שיכול להגיב ב 27 מיליאמפר. קשה לי להאמין שפחת שמגיב ב 27 מיליאמפר אחרי שעה רק, יגיב ב 30 מיליאמפר מקסימום תוך 300 מילישניות. פחת כזה הייתי מחליף
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 02, 2023 | 13:07 |
|
מ 15 מיליאמפר בערך, רק לידיעתך אדם למשל שאוחז נניח במוט מתכתי שעובר דרכו (נניח אדם צעיר) 20 מיליאמפר, לא יצליח להרפות אחיזה!!
|
|
|
|
|
|
|