ידידי היקר   

מאת:  shlomo1    Nov 27, 2022  ||  10:18


אין חוק שאוסר התקנת מא"ז D כמו שרבים מהנושאים בחשמל לא מעוגנים בחוק. אך יש את הקיים בשטח. אם הצלחת להתקין מא"ז D והבודק מאשר לך סחתיין עדכן בפורום ואשמח לדעת שטעיתי וכן ניתן להרכיב מא"זים D בבתים. אם לא, ממליץ לך לא ללכת ראש בקיר עם הבודק כי סתם תגרור אותו למצב שיכשיל ולא יאשר. במידה והבודק לא מאשר לדעתי אפשר:
1. להחליף למוליכים בודדים בעלי שטח חתך במידה והם 1.5 ממ"ר לשטח חתך 2.5 ממ""ר ולהחליף למא"ז C16 (דרך אגב, במידה ומותקנים כבלים XLPE בכל המעגל בעלי שטח 1.5 ממ"ר אפשרי להתקין מא"ז C16 על הכבל הקיים)
2. להתקין מגבילי זרם ללדים.
בהצלחה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שנאי תאורת גינה מקפיץ לפעמים את הפי   עופרלי
  Nov 21, 2022 | 17:35
• 
שלום   mosh
  Nov 22, 2022 | 08:34
• 
שלום   shlomo1
  Nov 25, 2022 | 13:09
• 
לשלמה   mosh
  Nov 25, 2022 | 15:34
• 
שלום משה   shlomo1
  Nov 26, 2022 | 10:23
• 
לשלמה   mosh
  Nov 26, 2022 | 21:16
• 
ידידי היקר   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Nov 27, 2022 | 10:18
• 
אכן   mosh
  Nov 29, 2022 | 08:41
• 
עקרונית   shlomo1
  Nov 29, 2022 | 15:29
• 
שינוי יסודי   mosh
  Dec 01, 2022 | 15:45