לשלמה   

מאת:  mosh    Nov 26, 2022  ||  21:16


ראשית, תודה על התובנה מתוך הנסיון שחווית. חשוב.

בקשר לנ"ל:
א) דווקא בדיון שצרפת מהפורום של סגל, משמע שאין איסור גם במתקן הביתי, כשמדובר בזרמי התנעה גבוהים עקב קיבוליות. א"כ המקרה הנ"ל לא שונה.
ב) עם כל הכבוד לבודקי החשמל (ויש כבוד), הרבה פעמים הם מעלים דרישות שאין להם סימוכין בחוק. ברור שאתחשב בכך כשיש צורך בביקורת.
ג) ידוע כי אופיין תרמי זהה לכלל הדגמים. אני חששתי ממצב שזרם הקצר בקצה המעגל הנ"ל, הוא כזה המצריך ניתוק מיידי (הרבה פחות מ5 שניות, ובהתאם לנוסחה), ואולי בהחלפה לדגם D, הדרישה הנ"ל לא תתקיים. ולכן הצעתי לבדוק LT טרם ההחלפה, ולבדוק בהתאם לעצמת הזרם, כי הניתוק אכן יהא בטווח המותר (ובכל מקרה לא יותר מ5 שניות כמובן...)

שבוע טוב.