שלום. חסר פרטים לצורך תשובה:
מה הספק כולל של המנועים? מדובר על מעגל חד"פ או תל"פ (מניח שתל"פ)? האם הבאת כבל ירוק? באיזה אופן (שיטת התקנה) הבאת את הכבל? האם הבית מאופס?
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2022 | 20:07
|
|
שלום אנשים,
הזמנתי השבוע גקוזי לחצר והכבל המושחל בצינור עד לפאקט בחוץ הוא עובי 2.5ממ
המרחק מהארון חשמל בבית הוא בערך 28 מטר
אני הבנתי שהייתי צריך להשחיל כבל עבה יותר אבל לצערי עכשיו זה כבר לא אפשרי
אתם חושבים שזה יהיה תקין לעבוד עם הכבל הזה בכל זאת.
הגקוזי מגיע עם 5 מנועים
תודה מראש,
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2022 | 16:06 |
|
שלום. חסר פרטים לצורך תשובה:
מה הספק כולל של המנועים? מדובר על מעגל חד"פ או תל"פ (מניח שתל"פ)? האם הבאת כבל ירוק? באיזה אופן (שיטת התקנה) הבאת את הכבל? האם הבית מאופס?
|
|
|
|
|
•
|
חסר פרטים
mosh
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 23, 2022 | 16:06 |
|
שלום. חסר פרטים לצורך תשובה:
מה הספק כולל של המנועים? מדובר על מעגל חד"פ או תל"פ (מניח שתל"פ)? האם הבאת כבל ירוק? באיזה אופן (שיטת התקנה) הבאת את הכבל? האם הבית מאופס?
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|