השחלת כבל עבה בצינור דק
מאת:
yzakay
Sep 15, 2022
||
16:00
אני צריך להעביר כבל 5X6mm מארון החשמל למחסן מחוץ לבית. אין צינורות פנויים מהגג לארון החשמל בקוטר מתאים, יש רק צינור שרשורי דק רגיל שהכבל (מבודד ירוק) לא עובר בו.
האם מותר לחשוף את 5 הגידים מ 1 מטר מהכבל, ולהשחיל את הקטע החשוף בצינור השרשורי?
כמובן שאת החיבור ללוח החשמל יעשה חשמלאי מוסמך.
|
|
|
•
|
השחלת כבל עבה בצינור דק
yzakay
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 15, 2022 | 16:00
|
|
אני צריך להעביר כבל 5X6mm מארון החשמל למחסן מחוץ לבית. אין צינורות פנויים מהגג לארון החשמל בקוטר מתאים, יש רק צינור שרשורי דק רגיל שהכבל (מבודד ירוק) לא עובר בו.
האם מותר לחשוף את 5 הגידים מ 1 מטר מהכבל, ולהשחיל את הקטע החשוף בצינור השרשורי?
כמובן שאת החיבור ללוח החשמל יעשה חשמלאי מוסמך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 20, 2022 | 20:07 |
|
אכן מותר לגלף קטע מהכבל ולהשחיל בצינור.
רק תראה שלא יהיה שום קטע בלי בידוד כפול, כל הקטע המגולף שיהיה במלואו בצינור.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 20, 2022 | 20:07 |
|
אכן מותר לגלף קטע מהכבל ולהשחיל בצינור.
רק תראה שלא יהיה שום קטע בלי בידוד כפול, כל הקטע המגולף שיהיה במלואו בצינור.
|
|
|
|
|
|
|