מאת:  mosh    Sep 13, 2022  ||  10:14


בקשר לאבחנתך:
אם אכן קיימת פריצה שגורמת לזליגה בין המוליכים (אך עדיין לא במצב קצר). אם כן, מדוע שישפיע על מתח הצרכן בעומס? הרי הצרכן מחובר במקביל לפריצה, ומה בכך שנופל שם מתח? ניתן להסתכל על הפריצה כצרכן במקביל לעומס.

אם כבר בכיוון שלך (וכהסבר לתופעה שטפלת לפני זמן מה): יכול להיות שקיימת התנגד' טורית חריגה לאורך הקו (מוליך פגום/מהדק שרוף וכד'), ואז הרי שבחיבור העומס, נופל מתח משמעותי בטור לעומס, ולכן הוא מקבל מתח נמוך מהנדרש (ובאמת ישנה פונקצייה מיוחדת בחלק ממכשירי המדידה, אשר בודקת מתח הדקים, ומדמה עומס, למרות שבפועל אין עומס. וזאת ע"מ לגלות ליקוי כנ"ל). אם כן, זה בעצם אותו רעיון של מה שכתבתי קודם: מפלי מתח לאורך הקו (רק שאני התייחסתי לקו תקין, ולכן דיברתי בעת התנעה. וכעת עולה אפשרות של מפל מתח קבוע כשעומס מחובר, ובגלל תקלה בקו וכנ"ל).

אם לכך כיוונת, אני מסכים בהחלט שזו גם אפשרות סבירה במקרים מסוימים (נתקלתי בתופעה מס' פעמים), אך במקרה המדובר קשה להניח שזאת הבעיה, משום שאם כן: מדוע המזגן עצמו עובד כרגיל? הרי בעת הפעלתו, גם הוא אמור לקבל מתח נמוך מהנדרש.
אא"כ נאמר שמפל המתח עקב התקלה הנ"ל הוא לא כ"כ חריג, ועם כל זאת המסך רגיש ביותר למתח נמוך מהנדרש.

ממליץ לבדוק מתח בהדקי המזגן כשעובד (כמובן שניתן להשתמש במכשיר מדידת מתח, המדמה עומס). לחילופין ניתן לבדוק גם עכבת הקו, ולראות אם מתקבלת תוצאה חריגה.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ניתוק חשמל   אנטון
  Sep 11, 2022 | 17:55
• 
תשובה   phl
  Sep 12, 2022 | 02:00
• 
שלום   mosh
  Sep 12, 2022 | 08:40
• 
תשובה   phl
  Sep 12, 2022 | 11:08
• 
תגובה   mosh   > את/ה נמצא כאן
  Sep 13, 2022 | 10:14
• 
תודה   phl
  Sep 20, 2022 | 20:05