מאת:  phl    Sep 12, 2022  ||  11:08


אכן יכול להיות גם מפלי מתח כתוצאה מהפעלה מכשיר חשמלי. אני הבנתי מהשאלה שהTV מפסיק לגמרי לעבוד ולא רק לזמן קצר.
הסבר לגבי מה שכתבתי - אם יש פריצה מלאה של הבידוד המא"ז אכן יפול, אבל אם מדובר עדיין בהתנגדות גבוהה מאוד אז המא"ז לא יפול אבל מפל המתח בנקודת הפריצה יגרום לכך שבהמשך הקו יהיה מתח נמוך מאוד.
לפני כמה ימים נתקלתי בתופעה כזו, גו"ת שלא נדלק, במתג כשהיה במצב כבוי היה 230 לאפס אך כשלחצתי על הדלקה המתח בין פאזה לאפס במתג ירד לכמה עשרות וולטים. הבעיה היתה כנ"ל, מהדקים וחוטים שרופים בהמשך שכנראה היתה ביניהם זליגה. לפי מפל המתח בנקודת הזליגה אמור היה להתפתח שם חום די גבוה, ברור לי שתוך כמה היה נוצר שם קצר מלא שהיה מפיל את המא"ז. לאחר שסידרתי את הנקודה השרופה הבעיה נפתרה.