שלום
נתקלתי בבעיה בבית פרטי והיא כשמפעילים את המזגן בחדר או התריס החשמלי הטלויזיה מתנתקת מהחשמל באותו חדר ... מה הסיבה לבעיה זו ?
תודה
|
|
|
•
|
ניתוק חשמל
אנטון
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 11, 2022 | 17:55
|
|
שלום
נתקלתי בבעיה בבית פרטי והיא כשמפעילים את המזגן בחדר או התריס החשמלי הטלויזיה מתנתקת מהחשמל באותו חדר ... מה הסיבה לבעיה זו ?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 12, 2022 | 02:00 |
|
אי אפשר לדעת בלי לבדוק במקום,
אפשרות אחת - בידוד פגום בין פאזה לאפס שמביא לפריצת מתח כשהמוליך מתחמם מזרם החשמל, מה שגורם לפוטנציאל דומה בפאזה והאפס של הTV.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 12, 2022 | 08:40 |
|
בפריצה דרך הבידוד עד כדי קצר, הרי שהמא"ז אמור ליפול.....
אני חושב יותר בכיוון של בעיה שנובעת ממפלי מתח (במיוחד אם המזגן ישן ובעל התנעה קשה וארוכה). ממליץ להפריד מעגל מיזוג מהמסך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 12, 2022 | 11:08 |
|
אכן יכול להיות גם מפלי מתח כתוצאה מהפעלה מכשיר חשמלי. אני הבנתי מהשאלה שהTV מפסיק לגמרי לעבוד ולא רק לזמן קצר.
הסבר לגבי מה שכתבתי - אם יש פריצה מלאה של הבידוד המא"ז אכן יפול, אבל אם מדובר עדיין בהתנגדות גבוהה מאוד אז המא"ז לא יפול אבל מפל המתח בנקודת הפריצה יגרום לכך שבהמשך הקו יהיה מתח נמוך מאוד.
לפני כמה ימים נתקלתי בתופעה כזו, גו"ת שלא נדלק, במתג כשהיה במצב כבוי היה 230 לאפס אך כשלחצתי על הדלקה המתח בין פאזה לאפס במתג ירד לכמה עשרות וולטים. הבעיה היתה כנ"ל, מהדקים וחוטים שרופים בהמשך שכנראה היתה ביניהם זליגה. לפי מפל המתח בנקודת הזליגה אמור היה להתפתח שם חום די גבוה, ברור לי שתוך כמה היה נוצר שם קצר מלא שהיה מפיל את המא"ז. לאחר שסידרתי את הנקודה השרופה הבעיה נפתרה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 13, 2022 | 10:14 |
|
בקשר לאבחנתך:
אם אכן קיימת פריצה שגורמת לזליגה בין המוליכים (אך עדיין לא במצב קצר). אם כן, מדוע שישפיע על מתח הצרכן בעומס? הרי הצרכן מחובר במקביל לפריצה, ומה בכך שנופל שם מתח? ניתן להסתכל על הפריצה כצרכן במקביל לעומס.
אם כבר בכיוון שלך (וכהסבר לתופעה שטפלת לפני זמן מה): יכול להיות שקיימת התנגד' טורית חריגה לאורך הקו (מוליך פגום/מהדק שרוף וכד'), ואז הרי שבחיבור העומס, נופל מתח משמעותי בטור לעומס, ולכן הוא מקבל מתח נמוך מהנדרש (ובאמת ישנה פונקצייה מיוחדת בחלק ממכשירי המדידה, אשר בודקת מתח הדקים, ומדמה עומס, למרות שבפועל אין עומס. וזאת ע"מ לגלות ליקוי כנ"ל). אם כן, זה בעצם אותו רעיון של מה שכתבתי קודם: מפלי מתח לאורך הקו (רק שאני התייחסתי לקו תקין, ולכן דיברתי בעת התנעה. וכעת עולה אפשרות של מפל מתח קבוע כשעומס מחובר, ובגלל תקלה בקו וכנ"ל).
אם לכך כיוונת, אני מסכים בהחלט שזו גם אפשרות סבירה במקרים מסוימים (נתקלתי בתופעה מס' פעמים), אך במקרה המדובר קשה להניח שזאת הבעיה, משום שאם כן: מדוע המזגן עצמו עובד כרגיל? הרי בעת הפעלתו, גם הוא אמור לקבל מתח נמוך מהנדרש.
אא"כ נאמר שמפל המתח עקב התקלה הנ"ל הוא לא כ"כ חריג, ועם כל זאת המסך רגיש ביותר למתח נמוך מהנדרש.
ממליץ לבדוק מתח בהדקי המזגן כשעובד (כמובן שניתן להשתמש במכשיר מדידת מתח, המדמה עומס). לחילופין ניתן לבדוק גם עכבת הקו, ולראות אם מתקבלת תוצאה חריגה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 20, 2022 | 20:05 |
|
מקבל את ההסבר שלך, מסביר את התופעה שנתקלתי בה בצורה הרבה יותר הגיונית ממה שאני הסקתי.
|
|
|
|
|
|
|