שלום לכולם.
להלן נתונים של ביקור מיום שישי האחרון, אשמח לרעיונות:
1. בית פרטי, לוח חשמל סטנדרטי תלת פאזי 25 אמפר
2. מהבוקר קופץ ממסר פחת. מתרומם לבד וקופץ שוב לאחר מס' דקות. לא קופץ מיד ללא שימוש בפועל במכשירים שמחוברים לשקעים.
3. בעל הבית בודד 4 מעגלים בלוח (תנור אפיה, שקע מקרוגל, מזגן בממ"ד ושקע על הגג למחמם מים בגז). שכשארבעתם למטה, הפחת לא קופץ.
4. בשלב הזה הגעתי אליו. התרכזתי במטבח, הפעלתי תנור, מיד קפץ. העברתי את התנור לשקע אחר - עבד כרגיל. כנ"ל עם המיקרוגל. המסקנה בשלב הזה היא שהבעיה בתשתית ולא במכשירים וכנראה הבעיה משותפת למס' מעגלים.
5. בדקתי עם מגר את הקו של התנור ולא היו בעיות.
6. כיוון שלא מצאתי שום קשר בין המעגלים הנ"ל ואפילו הם לא יושבים על אותה פאזה, ניסיתי אפילו להחליף זמנית את הפחת למקרה שהבעיה היא הפחת עצמו - גם זה לא עזר.
7. ואז כשניתקתי את המזגן בממ"ד מהשקע, פתאום שאר המעגלים לא הקפיצו.
בשלב הזה עצרתי כי כבר היה סמוך לשבת. אבל עדיין לא הצלחתי להבין: גם אם המזגן בממ"ד גרם לממסר פחת לקפוץ - מה גרם לשאר המעגלים להקפיץ את הפחת?? מה אני מפספס?