תשובה
מאת:
phl
May 11, 2022
||
22:14
המפסק נועד להגן על המוליכים, ולכן גם כשמחברים שני מוליכים על מא"ז אחד צריך שיתאים לזרם המקסימלי של כל מוליך בנפרד. כך שבכל מקרה המבטח הראשי יצטרך להיות 16 אמפר.
(אם מדובר בכבל ירוק, יתכן שבתנאי התקנה מסויימים תוכל לשים מא"ז 20A, תזמין חשמלאי שיבדוק אם זה מותר).
|
|
|
•
|
|
|
May 11, 2022 | 19:43
|
|
שלום לכולם,
יש לוח ראשי שיוצאים ממנו 4 כבלים ירוקים שכל אחד מהם בעל חתך 5*2.5 ממ"ר. 4 הכבלים מגיעים לאזור אחר במבנה, בו יש צורך להזין 2 יח"ד קטנות בגודל של כ30 מ"ר כל אחת ומיועדות לזוג ללא ילדים.
לענ"ד יכול להספיק לחבר כל יח"ד כזו למפסק ראשי של 3*16A כיוון שאין הרבה עומס בכל דירה כזו (תנור אפיה, דוד חשמל ו2 מזגנים של 1 כ"ס), אך חשבתי שאולי יכולה להיות דרך להגדיל את ההזנה של כל אחד מהלוחות ע"י חיבור של 2 כבלים ביחד (כאמור מגיעים בסה"כ 4 כבלים מהלוח הראשי לאיזור הדירות). שאלתי היא: האם ישנה דרך תקנית שאוכל לחבר לכל לוח 2 כבלים בעלי שט"ח 5*2.5 ממ"ר, ואם כן, מה גודל המפסק הראשי שניתן לשים על חיבור כזה?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
תשובה
phl
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 11, 2022 | 22:14 |
|
המפסק נועד להגן על המוליכים, ולכן גם כשמחברים שני מוליכים על מא"ז אחד צריך שיתאים לזרם המקסימלי של כל מוליך בנפרד. כך שבכל מקרה המבטח הראשי יצטרך להיות 16 אמפר.
(אם מדובר בכבל ירוק, יתכן שבתנאי התקנה מסויימים תוכל לשים מא"ז 20A, תזמין חשמלאי שיבדוק אם זה מותר).
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 12, 2022 | 19:49 |
|
יכול לחבר 2 כבלים למשל בכל לוח צומת מודולרי על פס דין למשל וממנו לצאת למפסק ראשי . הזרם המקסימלי תלוי בשיטת ההתקנה שלך בסה"כ יוצא לך כ 5 ממ"ר לכל פאזה (מ 2 כבלים) לכן תרד דרגה אחת פחות ותתייחס לכך כ 4 ממ"ר. אם תחבר c25 תלת פאזי בהחלט יספיק לכל יחידת דיור
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 12, 2022 | 19:53 |
|
שתדאג שרק חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף יבצע את העבודה
|
|
|
|
|
|
|