מאמת c16
מאת:
dima
Jan 13, 2022
||
09:29
שלום לכולם, יש לי שאלה שמעניינת אותי דיי הרבה זמן ואשמח לדעת את התשובה:)
אז ככה ממאמת c16 שבארון חשמל יוצאים שלושה כבלים בחתך של 2.5 ומגיעים עד לקופסאות ביקורת ואז לשקעים באותו חתך. באותו חדר יש גם תאורה שמהקבל 2.5 פוצלו 3 כבלים של 1.5 זאת אומרת פאזה ,פאזה חוזרת אפס והארקה, האם זה תקני לעשות זאת כך? הרי שמאמאת c16 מיועד אך ורק לחתך 2.5…
|
|
|
•
|
מאמת c16
dima
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 13, 2022 | 09:29
|
|
שלום לכולם, יש לי שאלה שמעניינת אותי דיי הרבה זמן ואשמח לדעת את התשובה:)
אז ככה ממאמת c16 שבארון חשמל יוצאים שלושה כבלים בחתך של 2.5 ומגיעים עד לקופסאות ביקורת ואז לשקעים באותו חתך. באותו חדר יש גם תאורה שמהקבל 2.5 פוצלו 3 כבלים של 1.5 זאת אומרת פאזה ,פאזה חוזרת אפס והארקה, האם זה תקני לעשות זאת כך? הרי שמאמאת c16 מיועד אך ורק לחתך 2.5…
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 13, 2022 | 19:27 |
|
מיועד למוליכים 2.5 ממ"ר בעלי בידוד 70 מעלות. לכן בכבלים/מוליכים עם בידוד 90 מעלות אין בעיה גם 1.5 תלוי בשיטת התקנה. מעבר לכך מותר להתפצל מבית שקע לתאורה ולרדת בשטח חתך בתנאי שלא מותקן גוף תאורה מעל 10 אמפר ( כיום בלדים אפילו לא מתקרב) בנוסף לפי דבריך מא"ז c16 שמזין 3 מעגלים שונים? אם המא"ז תלת פאזי בדירה זה אסור ויש להפריד ל 3 מא"זים חד פאזיים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2022 | 03:46 |
|
מאז c16 אחד מזין שתי חדרי שינה כולל התאורה בהם. מדובר בדירת חד פאזי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2022 | 04:57 |
|
רושם מא"ז אחד שיוצאים ממנו 3 כבלים!!! ז"א 3 מעגלים אז אם נעשה בצורה כזאת ולא מעגל אחד שמשתרשר לו, רק לוודא שנעשה טוב דרך סרגל מהדקים על פס דין וכדומה ולא בצורה מסורבלת. מעבר לכך כפי שרשמתי שתקנות החשמל מתייחסות שאין להתקין מוליך פחות מ 2.5 ממ"ר לממפס 16 אמפר כאשר המוליך בעל בידוד 70 מעלות צלסיוס. ומותר להסתעף משקע לתאורה בלבד!! בשטח חתך 1.5 כל עוד הצרכן תאטרה אינו עובר 10 אמפר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2022 | 14:12 |
|
רק עכשיו ניראה לי הצלחי להבין מה הכוונה שלך במעגל.
מכל מאמת יוצא לי קו פאזה אחד (שרשור ) שמזין שתי חדרי שינה.
לא מחובר למאז אחד 3 פאזות שמזינים דברים שונים. מקווה שהצלחתי להסביר טוב.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2022 | 16:17 |
|
לצורך הבנה, כבל/מוליכים יוצא ממפסק בלוח לצרכן נקרא מעגל. כבל/מוליכים מזין לוח נקרא קו
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2022 | 14:19 |
|
שיש לשים לב מכיוון שמוליכים באים עם בידוד pvc מתאים ל 70 מעלות
|
|
|
|
|
|
|