חוטים לתלת פאזה
מאת:
חייםפ
Jan 06, 2022
||
18:01
ברצוני להשחיל חוטים בעובי 2.5 עבור תלת פאזה (3 חוטי פאזה+חוט אפס) בתוך צינור שיש בו כבר 3 חוטים 1.5 (פאזה+אפס+ארקה) סה"כ יהיו בצינור 7 חוטים
האם תיתכן בעיה או רצוי להוציא את החוטים הקיימים (האפס והפאזה) ולהשאיר את הארקה
תודה לעונים
|
|
|
•
|
חוטים לתלת פאזה
חייםפ
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jan 06, 2022 | 18:01
|
|
ברצוני להשחיל חוטים בעובי 2.5 עבור תלת פאזה (3 חוטי פאזה+חוט אפס) בתוך צינור שיש בו כבר 3 חוטים 1.5 (פאזה+אפס+ארקה) סה"כ יהיו בצינור 7 חוטים
האם תיתכן בעיה או רצוי להוציא את החוטים הקיימים (האפס והפאזה) ולהשאיר את הארקה
תודה לעונים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 07, 2022 | 10:08 |
|
מדובר במוליכים ולא חוטים! 2.5 מתייחס,לשטח חתך ולא לעובי!! בנוסף באיזה קוטר צינור מדובר? למשל עבור מריכף 20 שהקוטר החיצוני 16 מ"מ תוכל להעביר מוליכים בלי בעיה בתנאי שאין בעיות בכיפופים וכדומה. לגבי ההצעה האחרונה היא אינה פתרון נכון של העברת מוליכים 2.5 והשארת מוליך הארקה 1.5! כל המוליכים חייבים להיות באותו שטח חתך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 07, 2022 | 10:10 |
|
הכוונה צינור מריכף 20 שהקוטר הפנימי 16 מ"מ. רשמתי בטעות קוטר חיצוני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 07, 2022 | 19:36 |
|
קוטר הצינור מספיק גדול להשחלת החוטים, (הצינור בצבע הצהוב)
האם מוליך הארקה חייב להיות 2.5 או אפשר להשתמש בקיים 1.5
ושוב, תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 08, 2022 | 18:07 |
|
עד 16 ממ"ר כל מוליכי המעגל חייבים להיות באותו שטח חתך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 08, 2022 | 18:27 |
|
עד 16 כולל, מוליך ההארקה והמופע באותו שטח חתך
|
|
|
|
|
|
|