האם מותר לשתף אפס והארקה?
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
האם מותר לשתף אפס והארקה?   

מאת:  ram malul    Dec 23, 2021  ||  06:39


שלום, עלתה אליי שאלה מאחד החברים ורציתי לברר.
לנקודה מסויימת בבית יש הזנה לבית תקע ישירות מהלוח 3×2.5.
אותו אדם רצה בית תקע נוסף בסמוך לקיים.
לחבר במקביל 2 צרכנים שכל אחד מהם צורך 3kw.
האם ניתן למשוך גיד יחיד מהלוח בשטח חתך של 2.5ממ"ר
ולהשתמש בגישור לאפס והארקה מבית התקע הקיים הסמוך לו?

לפי התשובה שאני עניתי אני יודע שאסור מפאת זרמי קצר ועומסים כאלה ואחרים.
יש עיגון והסבר מפורט בחוק החשמל?
תודה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם מותר לשתף אפס והארקה?   ram malul   > אתה נמצא כאן
  Dec 23, 2021 | 06:39
• 
בפשטות, אסןר   mirolib
  Dec 23, 2021 | 09:46
• 
אסור גם חוקית וגם פיזיקלית   ziggyman
  Dec 23, 2021 | 10:18
° 
העודף עובר   mirolib
  Dec 26, 2021 | 00:21

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 