למרות שתכלס לא הייתי משנה כלום כי ירידת מתח 10 וולט בצד המשני היא בגבולות מותרים. לא ציינת האם מדובר במשנה דרגות שלא בעומס (מחובר צד מתח ראשוני) לכן אתייחס שכך המקרה. אם בכל זאת כן מעוניינים לשנות, על מנת להגדיל את המתח בצד השניוני עליך להוריד מתח בצד הראשוני.
390/400=0.975
22000*0.975=21450 וולט
|
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2021 | 08:37
|
|
במתקן חדש חובר שנאי בהספק 1000kVA ,4kV.0\22.
בצד המתח הנמוך נמדד מתח שלוב של 390 וולט.
400V
5-6 23,100V
4-6 22,550V
4-7 22,000V
3-7 21,450V
3-8 20,900V
כיצד יש לשנות את משנה הדרגות שבתמונה כדי שבצד המתח הנמוך יתקבל מתח שלוב של 400 וולט?
5-6 .1
4-6 .2
4-7 .3
3-7 .4
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2021 | 09:24 |
|
למרות שתכלס לא הייתי משנה כלום כי ירידת מתח 10 וולט בצד המשני היא בגבולות מותרים. לא ציינת האם מדובר במשנה דרגות שלא בעומס (מחובר צד מתח ראשוני) לכן אתייחס שכך המקרה. אם בכל זאת כן מעוניינים לשנות, על מנת להגדיל את המתח בצד השניוני עליך להוריד מתח בצד הראשוני.
390/400=0.975
22000*0.975=21450 וולט
|
|
|
|
|
•
|
|
|