מאת:  shlomo1    Dec 05, 2021  ||  20:11


לא רצוי לנתק הארקה מחשש שעלולים לשכוח להחזיר. לכן עדיפות אחרונה. יחד עם זאת אף פעם לא ביצעתי בדיקה שכזאת. נניח שהגעת למקום ומצאת בבדיקה שיש לך מעגל מסויים שאתה מקבל ליקוי בבידוד לפי הבדיקה המוצעת של קיצור. אם המעגל מזין 20 מוצרים עדיין אתה לא יודע אם זה ממוצר או מהמעגל. עדיין תצטרך לנתק צרכנים לזהות את הצרכן מסוים שעושה לך את הבעיה. לא חושב שבבדיקות 250 וולט dc יפגעו מכשירים וכדומה. אלא אם מדובר בציוד רגיש במיוחד.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת בידוד   mosh
  Dec 05, 2021 | 13:37
• 
שלום משה   shlomo1
  Dec 05, 2021 | 17:57
• 
לשלמה   mosh
  Dec 05, 2021 | 19:27
• 
אמנם   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Dec 05, 2021 | 20:11
° 
תודה שלמה   mosh
  Dec 05, 2021 | 22:33