כן
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
כן   

מאת:  mosh    Nov 24, 2021  ||  08:48


זה ברור שעשית פה חיגור חשמלי.
אני מדבר על בעיה אחרת: שים לב שכאשר אתה ממתג ממסר מסוים, את ההזנה לצרכן (שעוברת דרך NO) אתה לקחת מהפאזה של המיתוג הנגדי.
נוצר מצב שאם לא נעשה מיתוג הפוך (למיתוג הנוכחי שהפעיל ממסר מסוים), הרי שאין מתח בכניסה לזינת הצרכן.
מקווה שהבנת אותי.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסק כפול עם ממסר כפול   barg [קובץ מצורף: PNG]
  Nov 23, 2021 | 19:51
• 
מדובר   shlomo1 [קובץ מצורף: PNG]
  Nov 23, 2021 | 22:28
• 
רק   shlomo1
  Nov 24, 2021 | 00:40
• 
שירטוט   mosh
  Nov 24, 2021 | 07:38
• 
בכל   shlomo1
  Nov 24, 2021 | 08:25
• 
כן   mosh   > את/ה נמצא כאן
  Nov 24, 2021 | 08:48
• 
צודק   shlomo1
  Nov 24, 2021 | 11:07
• 
מפסק כפול עם ממסר כפול   barg
  Nov 28, 2021 | 06:18
• 
בסדר   shlomo1
  Nov 28, 2021 | 18:58
• 
מוסיף שרטוט   shlomo1 [קובץ מצורף: JPG]
  Nov 28, 2021 | 19:18
° 
שלמה תודה רבה   barg
  Dec 09, 2021 | 09:37

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com