ישנם
מאת:
shlomo1
Nov 17, 2021
||
14:15
המון מכשירים שרשום עליהם 16 אמפר ובקושי סוחבים 10,11 אמפר וממליצים בתשלום :-) לא אומר שלא נכון רק צריך לבדוק זה הכול
|
|
|
•
|
חוטי חשמל של הדוד מתחממים
mlt
|
|
|
Nov 12, 2021 | 16:25
|
|
שלום
מה הסיבה יכולה להיות להתחממות חוטי החשמל של הדוד שמש עד כדי שריפת המפסקים גם הטובים בשוק?
חוטים 2.5 מגעים תקינים גוף חימום סטנדרטי חדש בקיצור ניראה שבדקתי הכל ועדיין מתחממים יתר על המידה ומחממים את המפסקים שהחלפתי כל כמה חודשים.
תודה על עזרתכם
|
|
|
|
|
|
°
|
הכל בדוק כולל החלפת גוף חימום לחדש
mlt
|
|
|
Nov 13, 2021 | 20:24 |
|
|
•
|
אם גוף החימום הישן ברשותך והוא
עודד55
|
|
|
Nov 13, 2021 | 23:36 |
|
זהה לזה החדש אז בדוק שההתנגדות שלו
היא כ- 40-50 אוהם.
בהנחה שכל מה שציינת בדוק נכונה
ותקין אז קשה מאוד להצביע על בעיה
מעבר לגוף החימום. 🙄
|
|
|
|
|
•
|
ההתנגדות של גופי חימום לדוד
niv
|
|
|
Nov 15, 2021 | 10:14 |
|
היא לרוב בסביבות ה-20, 21 אוהם
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2021 | 08:58 |
|
צבת אמורה להראות כ10A בגוף 2500W סטנדרטי.
|
|
|
|
|
•
|
עם צבת אמר מראה 9.5 אמפר קבוע
mlt
|
|
|
Nov 15, 2021 | 13:26 |
|
יש מצב שהמפסק מתחמם בגלל הטיב שלו?החלפתי למפסק חכם של עלי אקספרס עובד טוב אבל לאחר כחצי שעה עבודה מתחיל להיכבות ולהידלק לסרוגין כל בערך דקה בדקתי עם היד והמנגנון של המפסק היה חם,בכל פעם שהתחמם הפסיק ושוב אחרי כחצי דקה הופעל מעצמו בערך במחזור של 2 ד עבודה וחצי דקה הפסקה,כניראה יש לו הגנת התחממות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2021 | 08:42 |
|
זה פשוט ממסר קטן שלא עומד בעומס ומתעוות בחום.
אם אתה מתעקש להשתמש בזבל סיני ללא תקן, לפחות תמתג את הבוילר דרך קונטקטור תקני, ואת הזבל תשים רק בפיקוד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 17, 2021 | 08:09 |
|
צריך להיזהר עם המוצרים הסינים. לעיתים רואים ce תקן אירופאי וישנם מוצרים סיניים עם תו ce שנראה מעט שונה אך מבלבל שהוא קיצור ל chines export יצוא סיני. לא למהר לקנות בעלי אקספרס
|
|
|
|
|
°
|
כתוב עליו 16A והי עליו המון ממליצים
mlt
|
|
|
Nov 17, 2021 | 13:21 |
|
|
•
|
|
|
Nov 17, 2021 | 14:15 |
|
המון מכשירים שרשום עליהם 16 אמפר ובקושי סוחבים 10,11 אמפר וממליצים בתשלום :-) לא אומר שלא נכון רק צריך לבדוק זה הכול
|
|
|
|
|
•
|
האם גם מכון התקנים בין הממליצים..?
ziggyman
|
|
|
Nov 18, 2021 | 08:59 |
|
כי יאללה, בוא, נסמוך על איזה מישהו עם ביקורת באינטרנט, שאולי לא גר בארץ, אולי אין לו את ההספק הדרוש בבית, ואולי הכל נשרף שבוע אחר הביקורת.
נכון, יש ממסרים שרשום עליהם ויכולים להחזיק 16A, עובדתית זה שנמצא אצלך לא עושה את זה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2021 | 19:20 |
|
אם אני הולך לפי ההמלצות פה ומחבר את הסיני לפיקוד של מגען שיפעיל\יפסיק את הדוד: האם אני חייב מגען 2P לניתוק האפס או שמספיק מגען 1P? אני משאיר, בטור, את המפסק 2P הסטנדרטי של הדוד במקומו (המגען והפיקוד נמצאים בארון החשמל) כך שעדיין יש אפשרות לניתוק 2P תקני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2021 | 20:08 |
|
יכול לחבר במגען 1p בתנאי שבטור למעגל קיים מפסק מכני דו קוטבי עם נורת חיווי המצביעה על קיום מתח לדוד.
|
|
|
|
|
|
|