כן
מאת:
shlomo1
Nov 16, 2021
||
12:14
בשטחי חתך כאלומכל המוליכים חייבים םהיות באותו שטח חתך
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2021 | 22:44
|
|
שלום רב, חשמלאי התקין שקע תלת פאזי , הוא השחיל עוד 2 חוטים חומים עבור הפאזות בעובי 2.5,כאשר במקום היה קיים חוט בעובי 1.5 , האם יש צורך שעובי חוט האפס (הכחול) יהיה 2,5 או מספיק 1.5
(הלוח הראשי הינו תלת פאזי הוא הוסיף שני נתיכים מס' 16)
תודה לעונים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2021 | 06:52 |
|
מדובר במוליכים ולא חוטים. אין להזין נקודת שקע תלת פאזית על ידי 3 מא"זים חד פאזיים
חייב להיות מא"ז שמנתק את ההזנה בשלמותה, מעבר לכך היה עליו או להשחיל מוליכים 1.5 או להחליף את המוליכים 1.5 הכול ב 2.5 ממ"ר ובלוח מא"ז תלת פאזי למעגל
|
|
|
|
|
•
|
תודה לך, דיברתי איתו, יגיע מחר
חייםפ
|
|
|
Nov 16, 2021 | 11:16 |
|
להחליף את המא"ז
מוליך הפאזה של 1.5, הוא בעצם 2.5 זו היתה טעות שלי
המוליך האפס (כחול) הוא בעובי של 1.5, האם יש צורך להחליף אותו ל 2.5
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2021 | 12:14 |
|
בשטחי חתך כאלומכל המוליכים חייבים םהיות באותו שטח חתך
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|