בחירת כבל הזנה מלוח חלוקה בשנאי למו
tomerk40
|
|
|
Sep 03, 2021 | 10:32
|
|
יש לי שאלה.
אני עושה פרוייקט להנדסאי חשמל.
אני צריך לבחור כבל שיוציא מלוח חלוקה בחדר שנאים לארון מונים.
וכבל שיוצא מהמונה ללוח דירתי.
בחרתי את סוג הכבל N2XY ויצא לי 300 mm כבל.
ראיתי שבפרוייקטים שרושמים (300×4 )4x מה זה אומר בעצם.
אני אמור לקחת בעצם את הכבל 300 mm לחלק ב4 גידים.
ואז לרשום 75×4 mm ?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 04, 2021 | 20:54 |
|
הרישום 300×4 אומר שהכבל מכיל 4 מולכים שכל אחד 300 ממ (1 לכל פאזה ועוד 1 ל-0)
הרישום (300×4 )4x אומר שישנם 4 כבלים מזינים מחוברים במקביל שכל אחד מהם הוא 300 ממ (1 לכל פאזה ועוד 1 ל-0)
אגב. כבל 300 ממ זה לא כבל לחיבור דירה והוא לא מגיע לארון מונים כי אם לארון מניה
אין בכלל שימוש בכבל נחושת של 300*4
וחתך כזה מתאים לחיבור בגודל של מעל אלף אמפר!
|
|
|
|
|
•
|
בחירת כבל הזנה מלוח חלוקה בשנאי למו
tomerk40
|
|
|
Sep 05, 2021 | 14:36 |
|
אז אם עשיתי חישוב ויצא לי כבל 300mm אני בעצם יכול לחלק 300 ב4.
ואז לרשום 4 כפול 75mm?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 05, 2021 | 16:29 |
|
בשביל פרויקט אתה צריך לבחור כבל שקיים במציאות.
2. יש לך טעות בחישוב
3 אם יצא 300 ממ אז זה 300 ממ לכל מוליך בודד ולא סכום המוליכים.
אם אתה עדיין לא מסתדר תרשום פה את הטלפון שלך ואני יחזור אליך טלפונית ויסביר לך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 12, 2021 | 09:36 |
|
בוקר טוב .
זה המספר שלי 0523402266.
אשמח אם תוכל לחזור אליי.
|
|
|
|
|
|
|