בדיקת מגר
מאת:
meir1950
Jul 26, 2021
||
18:15
צריך למצוא את המעגל שאתה חושד בו לנתק את שלושת החוטים של המעגל
משתי הקצבות ואז לבדוק עם מגר
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
•
|
|
|
Jul 10, 2021 | 12:09
|
|
שלום לכולם
יש לי בניין שמדי פעם הפחת קופץ מעגלי תאורה
הגעתי למסקנה שמה שמקפיץ זה אחד הלחצנים או גיד תקול
איך אני יכול לבדוק את תקינות בידוד הגיד(חום שחור ) שרץ בין לחצן ללחצן ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 17, 2021 | 08:58 |
|
צריך למדוד התנגדות בידוד באמצעות מגר . לתקלה מהסוג הזה צריך המון סבלנות.
את הבדיקה תעשה בלוח .
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 21, 2021 | 19:43 |
|
מצאתי דרך המייגר שהגיד שהולך ללחצנים הוא הגורם לקצר אבל האלה שלי איך בדיוק אני בודק עם המייגר את הגיד בין לחצן ללחצן שאין בקופסאת הלחצן ארקה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2021 | 18:15 |
|
צריך למצוא את המעגל שאתה חושד בו לנתק את שלושת החוטים של המעגל
משתי הקצבות ואז לבדוק עם מגר
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 27, 2021 | 12:39 |
|
את זה הבנתי
השאלה בין מפסק למפסק בין 2 קומות יש גיד אחד שקשור לשניהם, ניתקתי אותו עכשיו איך אני בודק אותו פרוב אחד על הגיד והשני על מה בדיוק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 31, 2021 | 08:22 |
|
זה קצת בעיתי לתת עצות בפורום צריך לבדוק את כול המכלול בקו
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 02, 2021 | 20:06 |
|
מדוע ישנו פחת המגן על מעגלי התאורה בחדר מדרגות? יתכן שהוציאו שקע שירות עם פחת וחיברו את תאורת חדר המדרגות לאותו מעגל של השקע אחרי הפחת?
|
|
|
|
|
|
|