השרטוט האיפוס נעשה לאחר המונה. ניתוק המונה לצורך החלפתו למשל מבטלת את השיטת הגנה tn-c-s. לכן יש לבצע חיבור בין המוליך pen לפה"פ לפני המונה.
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 13:19
|
|
שלום לכולם.
האיור המצ"ב מציג אופן ביצוע איפוס TNCS אך באופן מעט שונה מכפי המאוייר בחק חשמל.
האם לדעתכם יש בעיה עם האיור המצורף? אם כן, למה?
תודה מראש.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 13:31 |
|
השרטוט האיפוס נעשה לאחר המונה. ניתוק המונה לצורך החלפתו למשל מבטלת את השיטת הגנה tn-c-s. לכן יש לבצע חיבור בין המוליך pen לפה"פ לפני המונה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 14:03 |
|
א) מסכים עמך. האם יש סימוכין בחוק לבעייתיות זו?
ב) האם זו הבעיה היחידה לדעתך? מה בקשר לכך שזרם העבודה בחלקו (המזערי) לא חוזר דרך המונה אלא דרך האדמה? זה לא משמש את קריאת המונה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 17:27 |
|
התכוונתי
*משבש את קריאת המונה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 18:49 |
|
1. במחשבה שניה יתכן שטעיתי. לדעתי כאשר מדובר במתקן פרטי ניתן לבצע איפוס לאחר המונה.
2. האפס במונה דיגיטלי למשל משמש לייחוס מתחים והפעלת המכשיר. אין צורך למדוד את הזרם במוליך האפס. למשל המונה מודד הפרשי זמן בין דפקי מתח וזרם החוצים את קו האפס ולפי זווית יודע למדוד צריכה על הפאזות. אין צורך במדידת זרם האפס גם אם המערכת לא מאוזנת - מונה תלת פאזי 4 מוליכים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 19:24 |
|
באמת מה החוק אומר בעני"ז.
מהנדס ובודק (סוג 3) אמר לי שהייתה היכן שהוא שאלה אודות החיבור הנ"ל (לא יודע אם התכוון לועדת פירושים או שאלות ממבחני רישוי),ף. והעולה משם שזה לא תקין. הוא לא אמר לי סיבה ברורה. ניסיתי לחשוב בכיוון של המונה כנ"ל. אך אתה אומר שזה לא משנה....
מעניין.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 05, 2021 | 19:34 |
|
לא בודק. לדעתי יש הבדל בתצורת חיבור בין מבנה פרטי לציבורי, חדש או ישן. לדעתי כאשר מדובר במתקן פרטי עם כל התנאים לאיפוס ניתן לבצע איפוס אחרי מערכת המנייה. אבל ישנם מלומדים ממני באתר שיתקנו במידת הצורך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 17, 2021 | 11:55 |
|
השרטוט שעשית לא כל כך מדויק מבחינת החיבורים שלו בנקודת הניוטרל שאתה לוקח לטובת האיפוס.
נניח בצד את הצבעים, נדמה שאתה לוקח מהמונה את מוליך האיפוס וזה משהו שחח"י מבצעת, זה משנה לך?
יתרת העניינים, בהנחה שאזור הצרכן רחוק מהארקת שיטת השנאי, אין בעיה.
רק לוודא שאתה מחבר את מוליך הניוטרל המאפס לפס האפסים הראשי שלך, משלט והכל...
תמיד יזרום מרבית הזרם דרך מוליך האיפוס והPEN ורק מעט דרך האדמה, הרי אחת הדרישות לאיפוס זו התנגדות של 20 אוהם לכל היותר בין האלקטרודה למסה ולכן יזרום זרם מינורי גם שם.
אין בעיה של קריאת המונה עצמו. כאשר מנתקים את המונה לצורכי החלפה ותפעול, המתקן יהיה מנותק כך שהאיפוס לא יהיה בשימוש בעת הזו.