זליגה להארקה   

מאת:  דויד51    Jun 22, 2021  ||  22:05


גוף החימום שלך זולג
אסור לנתק אפס ולהרים חשמל
אבל בכל מקרה בדוד כאשר הפחת קופץ כשאתה מדליק את הדוד
יש זליגה
נתק את הדוד מהחשמל על ידי המבטח שלו בלוח חשמל
סגור את מפסק הדוד המואר בבית
באם יש מפסק פאקט ליד הדוד סגור אותו
במידה ואתה חשמלאי קח מגר כוון ל 500 וולט
פרוב שלילי על הארקה
פרוב חיובי בנקודת חיבור בגוף החימום לחץ על לחצן בדיקה
במידה ומראה לך פחות מ 1.5 מגה אוהם החלף גוף חימום בדרך כלל אבנית גורמת לשחיקת הגוף
הבדיקה תיעשה כאשר הדוד מנותק מדגיש [לא] [לא] מחובר לחשמל
במידה ואתה לא חשמלאי אז אל תיגע ועדיף ומומלץ להזמין חשמלאי מורשה
מקווה שעזרתי
בהצלחה.