פעמון 220 ולחצן מואר
[קובץ מצורף: PNG]
מאת:
דדד122
Jun 14, 2021
||
23:08
כיצד לחבר פעמון פשוט (220V) ללחצן מואר, למשל של ניסקו?
הפעמון מקבל הזנה של 220, בתוך המפסק יש נורה/לד שמחוברת לשני החוטים.
בתרשים המתואר, הנורה דולקת כל הזמן (כמצופה) אבל הפעמון לא עובד. הוא כאילו תקוע. הענבל רוטט בפנים. נראה לי שהנורה סוגרת מעגל והפעמון מרגיש שהלחצן לחוץ קבוע.
אם אני מנתק את הנורה, אז הפעמון עובד מצויין, אבל אין תאורת סימון :(
מה חסר/איך לחבר כדי שגם יהיה אור וגם הפעמון יעבוד?
תודה.
|
|
|
•
|
|
|
Jun 14, 2021 | 23:08
|
|
כיצד לחבר פעמון פשוט (220V) ללחצן מואר, למשל של ניסקו?
הפעמון מקבל הזנה של 220, בתוך המפסק יש נורה/לד שמחוברת לשני החוטים.
בתרשים המתואר, הנורה דולקת כל הזמן (כמצופה) אבל הפעמון לא עובד. הוא כאילו תקוע. הענבל רוטט בפנים. נראה לי שהנורה סוגרת מעגל והפעמון מרגיש שהלחצן לחוץ קבוע.
אם אני מנתק את הנורה, אז הפעמון עובד מצויין, אבל אין תאורת סימון :(
מה חסר/איך לחבר כדי שגם יהיה אור וגם הפעמון יעבוד?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 19, 2021 | 23:02 |
|
עפ"י התרשים הלחצן שלך לא מחובר נכון .הוא לא צריך להיות מחובר בטור להזנה .
בפעמון יש מקום לחיבור ההזנה , פאזה ואפס ישירות לפעמון + 2 ברגים לחיבור הלחצן .הלחצן מקבל מתח נמוך ואסור לו להיות מחובר להזנה .
חפש בפעמון את מקום החיבור של הלחצן .ושם תחבר את 2 החוטים של הלחצן . לפעמון מגיעים ס"ה 4 חוטים .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 19, 2021 | 23:28 |
|
מבדיקה חוזרת של הפעמון , כנראה שהוא עובד ללא שנאי כך שהוא מקבל 230 V ישירות .
במקרה זה החיבור שלך נכון , אך לא ברור מדוע לחיצה על הלחצן לא מקצרת את הנורה ומספקת 230 לפעמון . נסה לחבר את הנורה ל230 V ישירות וכך היא תעבוד תמיד , ולא תהיה חלק ממעגל הפעמון .
---------------------
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|