אני צריך צריך לשפר הארקה בבית ישן שכיום היא 10.6 אוהם . הבית תלת פאזי .בבדיקה
שעשיתי מול ברז המים מתקבל 4.6 .שאלתי הוספת בין 2 ל 4 אלקטרודות באדמת חמרה
באיזה ערך אלקטרודה יכולה לשפר האם יש איזה שהיא נוסחה לחישוב
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
•
|
התנגדות אלקטרודה
meir1950
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jun 08, 2021 | 17:55
|
|
אני צריך צריך לשפר הארקה בבית ישן שכיום היא 10.6 אוהם . הבית תלת פאזי .בבדיקה
שעשיתי מול ברז המים מתקבל 4.6 .שאלתי הוספת בין 2 ל 4 אלקטרודות באדמת חמרה
באיזה ערך אלקטרודה יכולה לשפר האם יש איזה שהיא נוסחה לחישוב
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 11, 2021 | 16:34 |
|
אם צנרת המים מתכתית ומגיע עד לאזור השנאי ונותנת רק 4.6 אוהם, אז 2-3 אלקטרודות באזור המרוחק הזה לא בטוח יועילו.
אם צנרת המים בכלל הוחלפה לפלסטיק כמה מטרים ממך, אז 2-3 אלקטרודות 2 מטר עומק (או יותר) יכולות לסייע מאד לתוצאה, אבל לא נראה לי שזה יגיע לכדי 2 אוהם.
אך בכל מקרה, כדי להתקדם עם שיטות ההגנה בפני חשמול, אתה חייב להחדיר כמה אלקטרודות כדי לוודא שהתוצאה (אינה) מספיקה.
בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|