מאת:
רועי חזן
Jun 04, 2021
||
07:41
תודה רבה לשניכם חברים אתם מקצועיים בהחלט.
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2021 | 22:54
|
|
בבית דו משפחתי, אני צריך להשחיל כבל לצורך 3×40 אם אופציה להגדיל בעתיד ל 3×63 מישהו יודע איזה כבל חשמל מתאים להשחלה לפילר עם אופציה להגדלה עתידית..אורך כ 25 מטר עד לוח החשמל, האם 5×16 או 4×25 ? האם הגדחים האלו מתאימים והאם יש עדיפות למשהו?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 31, 2021 | 20:59 |
|
אבל יש לבחון כל מקרה לגופו...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 01, 2021 | 10:18 |
|
למיטב ידיעתי כבל 4X25 מכיוון שגודל הנתיך של ח"ח לאחר הגדלה ל63 הוא 80 אמפר ולכן גיד 25 לכל הפחות אם לא יותר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 01, 2021 | 21:26 |
|
כמו שירדן כתב. מספיק 16 . ל 80 אמפר צריך 25 רק מבחינת עמידות תרמית בעומס. אך מבחינת עמידות בקצר כבל 16 יעמוד ללא נזק בקצר שיכול להתפתח אחרי נתיך 80
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 01, 2021 | 22:28 |
|
אשמח לשמוע איפה זה רשום בחוק חשמל שכאשר מדובר בקצר מותר לשים מבטח יותר גדול?
למיטב ידיעתי החוק קובע את גודל החתך לפי הזרם עבודה/הנקוב של המבטח ככה שזה נשמע לי מוזר מאוד ההבחנה שאתה עושה בין העמידות התרמית למגנטית.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 02, 2021 | 17:09 |
|
תסתכל בקישור הזה שם כבר עניתי
https://www.arielsegal.co.il/topic/%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%98%d7%97-%d7%97%d7%aa%d7%9a-%d7%9c%d7%9b%d7%91%d7%9c-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%9a/
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 02, 2021 | 19:26 |
|
אני מודה שחידשת לי והצלחת להוכיח שאתה באמת צודק. תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 02, 2021 | 19:28 |
|
אבל לא הבנתי מאיפה למדת שמבחינת קצר כבל 16 מ”מ מספיק גם לנתיך 80 אמפר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 02, 2021 | 20:58 |
|
החישוב שאני עושה בכדי להתאים חתך לזרם הוא באמצעות התקנות בחוק החשמל והוא זהה עבור זרם העמסת יתר וזרם קצר אין זה איזה עמודה או משהו שמפרידה ביניהם בטבלאות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 03, 2021 | 15:29 |
|
מעבר לתגובתו של אהרון הנכונה. קח אופיין של פיוזים Gl/Gg בשיפוע 80 אמפר ותיווכח שלמשל שבקצר של בין 500-600 אמפר בערך הפיוז יותך לאחר 1 שנייה, אם תציב זרם זה בנוסחה 2(t=(k*s/i כאשר s=16, k=143, i=600a תמצא שבידוד הכבל יכול להחזיק עד כ 14 שניות לפני תהליך הריסתו. אז אם למשל תקנות החשמל מחייבות תוך 5 שניות, בבדיקה מול הנוסחה של מוליך ההארקה שזהה בשטח חתך לפאזה בשטחי חתך אלו, ומחובר ניתן להגיע לזרם של עד 1023 אמפר. ובאופיין פיוזים בזרם כזה של 1023 הפיוז יותך הרבה לפני שהבידוד כבל יתחיל להיהרס. לכן מבחינת עומס יתר הכבל מוגן על ידי C25, ומבחינת זרם קצר מוגן על ידי פיוז 80 אמפר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 04, 2021 | 00:15 |
|
תקנות החשמל-העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע”ד-2014 פרק ד סעיף 9
הנוסחה המופיעה בתשובה של שלמה לפני. היא תשובתך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 04, 2021 | 07:41 |
|
תודה רבה לשניכם חברים אתם מקצועיים בהחלט.
|
|
|
|
|
|
|